Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кто применял для отопления Optigo 10
ssarus
сообщение 3.3.2009, 13:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.2.2009
Пользователь №: 29223



Уважаемые специалисты, если у кого есть опыт общения с этим агрегатом помогите настроить его.
Ситуация следующая электрокотел 12 КВт, управляется через ТТС 25 этой самой Optigo -й. Уставка +20, зависимость от погоды - при +20 = +20, при -20= +66, Время интегрирования 360 сек (ставил больше - не помогает), зона пропорциональности -1 град. С.
В результате температуру в помещении держит, но на выходе (используется 0-10В) идет постоянная болтанка от 0 до 50-60% причем периодичность не удается проследить то 4-5 сек то подскочет до 60% и торчит там секунд 30. Если бы там стоял клапан, он бы даже не успевал отрабатывать команды!
Как побороть сие чудо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 3.3.2009, 18:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Очень маленькая зона пропорциональности у вас - увеличивайте. Только подбором ПИ-коэффициентов и можно побороть и это чудо, и любое другое, здесь не в типе контроллера дело, а в настройках его ПИ-регулятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.3.2009, 22:49
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



поставьте максимально большое I, поставьте максимально большое Zp
уменьшая Zp добейтесь автоколебаний 5..10%
замерьте период
дальше читайте сказку про ПИД регулятор, где-то тут лежала, на форуме
потом сообразите че дальше делать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssarus
сообщение 4.3.2009, 16:08
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.2.2009
Пользователь №: 29223



Большое спасибо за ответы
Буду бороть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных