|
  |
Потери по напряжению, 5,6% это нормально |
|
|
Гость_проKEDRO_*
|
5.3.2009, 9:20
|
Guest Forum

|
Мощность должна соответствовать 280. Имеем длину163м ,посчитал ток 501А, допустимый ток 424А, по таблице 1.3.6.(ПУЭ)выбрал
435 соответствует значению 150 мм квадратных считаем потери по напряжению получается 5.6% .
Теперь хочу спросить это нормально и на какие нормативные документы можно ссылаться?
Кабель ВБбШв 4*150
|
|
|
|
|
5.3.2009, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090

|
Цитата(проKEDRO @ 5.3.2009, 6:20) [snapback]360211[/snapback] потери по напряжению получается 5.6% . Теперь хочу спросить это нормально и на какие нормативные документы можно ссылаться? Стоит почитать СП31-110-2003 п. 7.23: до 7.5% на самой дальней лампочке
|
|
|
|
|
5.3.2009, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
СП 31-110 7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварий-ном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10 %. Но есть такое понятие как потери напряжения в линии/кабеле. А вообще почитайте здесь. http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=6317
|
|
|
|
Гость_проKEDRO_*
|
5.3.2009, 13:33
|
Guest Forum

|
Вот про потери в кабеле реч как раз и идет,спасибо HasBolla за ценные советы.
|
|
|
|
|
5.3.2009, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цитата(проKEDRO @ 5.3.2009, 8:20) [snapback]360211[/snapback] Мощность должна соответствовать 280. Имеем длину163м ,выбрал 150 мм квадратных У меня по расчету потери получились 3,8%! Питающие кабели стараюсь подбирать с учетом потерь до 4%, максимум при питании отдельных потребителей до 6%.
|
|
|
|
Гость_проKEDRO_*
|
6.3.2009, 10:42
|
Guest Forum

|
Увожаемый zem пожалуйста подскажите как считали.
|
|
|
|
Гость_проKEDRO_*
|
6.3.2009, 14:15
|
Guest Forum

|
почему спрашиваю я считаю по карпову а там в основном про ВЛ может в этом ошибка?
|
|
|
|
|
6.3.2009, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Считал для кабеля без учета коэффициента нагрузки т.к. вы указали "допустимый ток 424А" и выбрали кабель на 150. В формулу забит коэффициент "с"=80, почему такой - не скажу, принят в "конторе" еще до "перестройки", хотя встречал в разной литературе для меди и 72, 77 и даже 83. По программе расчета падения напряжения для ВЛ получается то-же самое.
|
|
|
|
|
10.3.2009, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Цитата(проKEDRO @ 5.3.2009, 8:20) [snapback]360211[/snapback] Мощность должна соответствовать 280. Имеем длину163м ,посчитал ток 501А, допустимый ток 424А, по таблице 1.3.6.(ПУЭ)выбрал 435 соответствует значению 150 мм квадратных считаем потери по напряжению получается 5.6% .
Теперь хочу спросить это нормально и на какие нормативные документы можно ссылаться? Кабель ВБбШв 4*150 "То ли воздух нынче пьян, То ли леший нынче рьян..." (с) Что-то я ничего не понял в исходных данных.
|
|
|
|
Гость_проKEDRO_*
|
10.3.2009, 16:49
|
Guest Forum

|
Цитата(Взводатор @ 10.3.2009, 10:37) [snapback]362004[/snapback] "То ли воздух нынче пьян, То ли леший нынче рьян..." (с) Что-то я ничего не понял в исходных данных. Простите а что еще надо для расчета потерь напряжения!
|
|
|
|
|
10.3.2009, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цитата(проKEDRO @ 5.3.2009, 8:20) [snapback]360211[/snapback] Мощность должна соответствовать 280. Имеем длину163м ,посчитал ток 501А, допустимый ток 424А, по таблице 1.3.6.(ПУЭ)выбрал 435 соответствует значению 150 мм квадратных Кабель ВБбШв 4*150 Не логично. Расчетный ток больше чем какой-то допустимый, а выбирал кабель по допустимому? Допускаю, что возможно все скомпенсировал до соs=1-0,99, но тогда потери никак не могут быть 5,6%.
|
|
|
|
|
11.3.2009, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 13.1.2009
Пользователь №: 27596

|
Есть программа СUPro.exe пересчитай проверял нормальная прога (если не получится возьми 2 линии под 1 зажим) Обычно закладываю 4 % по потерям Нужно учитывать всю линию трансформатор щит 0,4 кВ конечный потребитель наверное (чиллер) Удачи
Хотя у меня в квартире напряжение изменяется от 190 до 235 По причине городских электросетей так что так.
|
|
|
|
Гость_проKEDRO_*
|
11.3.2009, 11:10
|
Guest Forum

|
Цитата(zem @ 6.3.2009, 22:15) [snapback]361222[/snapback] Считал для кабеля без учета коэффициента нагрузки т.к. вы указали "допустимый ток 424А" и выбрали кабель на 150. В формулу забит коэффициент "с"=80, почему такой - не скажу, принят в "конторе" еще до "перестройки", хотя встречал в разной литературе для меди и 72, 77 и даже 83. По программе расчета падения напряжения для ВЛ получается то-же самое. хотя встречал в разной литературе для меди и 72, 77 и даже 83 Я даже знаю в какой Шаповалов ИФ но опять это же для линии осветительных сетей
|
|
|
|
|
11.3.2009, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цифра зависит, насколько я помню, от удельной проводимости проводника, от принимаемого напряжения сети (а проводимость еще зависит от температуры) вот и получаются разные значения. Но в вашем случае пока это не существенно, по вашим исходным данным больше вопросов, чем ответов. Для кабеля питания 5,6% падения напряжения это плохо, для конкретного потребителя может и терпимо, но больше 4% лучше не закладывать.
Сообщение отредактировал zem - 11.3.2009, 19:59
|
|
|
|
|
12.3.2009, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Цитата(проKEDRO @ 10.3.2009, 15:49) [snapback]362185[/snapback] Простите а что еще надо для расчета потерь напряжения! 280 - это что? Киловатты, попугаи, слонята? Нет типа линии - одно или трехфазная, нет значения косинуса фи. "посчитал ток 501А, допустимый ток 424А" - какой из них должен какой превышать? Будьте добры, сформулируйте полностью задачу. В помощь - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
|
|
|
|
Гость_проKEDRO_*
|
17.3.2009, 8:47
|
Guest Forum

|
Цитата(Взводатор @ 12.3.2009, 14:54) [snapback]363138[/snapback] 280 - это что? Киловатты, попугаи, слонята? Нет типа линии - одно или трехфазная, нет значения косинуса фи. "посчитал ток 501А, допустимый ток 424А" - какой из них должен какой превышать? Будьте добры, сформулируйте полностью задачу. В помощь - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.htmlБлагодарю за замечания впредь буду корректно ставить задачу. Добрый день.Я сделал первый свой проект альбома ЭС можно будет его выложить на всеобщее обсуждение в целях повышения грамотности специалистов,и если не трудно укажите куда следует выложить.
|
|
|
|
|
17.3.2009, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
|
|
|
|
Гость_проKEDRO_*
|
17.3.2009, 10:14
|
Guest Forum

|
Это мой проект.заранее блогодарю за ваши замечания.
|
|
|
|
Гость_проKEDRO_*
|
20.3.2009, 10:05
|
Guest Forum

|
Доброго времени суток. Как я вижу за 4 дня замечаний нет это радует.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|