квартирное отопление котлом на твердом топливе (КЧММ), нужен пример ИТП, совет на крайний случай.... |
|
|
|
8.3.2009, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185

|
Добрый день всем! срочно нужна помощь, при проектировании отопления 3-х квартирного одноэтажного дома, в каждой квартире своя котельная (на дровах) котлы КЧММ, не могу разобраться с тепловым пунктом - с чертежами....как чего куда.... надеюсь на вашу помощь;)
|
|
|
|
|
8.3.2009, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20864
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(чайниГ @ 8.3.2009, 16:24) [snapback]361603[/snapback] ну что, еще у кого-нибудь советы, предложения будут? Если хотите конкретные советы, конкретно опишите ситуацию и конкретно задайте вопросы: 1. Какая система отопления? 2. Какая мощность 3. с подготовкой гор. бытовой воды или нет. и т.д. А то задали вопрос ответом на который целую книгу писать надо. И ещё - в этом деле кто Вы такой? Посмотрите ещё http://www.ytepli.ru/mod/info_92_8.htm
|
|
|
|
|
8.3.2009, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185

|
система 2-х трубая с нижней разводкой, приборы - радиаторы чугунные, намерен поставить циркуляцыонный насос, при установке котла кчмм (не более 15кВт, не помню точно), котельная площадью 4м.кв. - особо развернуться негде
|
|
|
|
|
8.3.2009, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185

|
на сколько я знаю для подключения сюда же СГВ - котел нужен больше, а площадь помещения это затрудняет. за ссылку спасибо!
|
|
|
|
|
8.3.2009, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20864
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
С насосом может быть проблема при отключении электричества. Раскочегаренный котёл может раздуть от закипания и вообще хату можно спалить. Чугунный котёл заливать холодной водой тоже нельзя - лопнет сразу. Поэтому советовал бы подумать о системе с естественной циркуляцией - подачу у потолка, обратку у пола. Ясно, что и трубы будут толстые и не очень красиво, зато надёжнее. Можно сделать комбинированную систему с обводом насоса или с аккумуляцинным буферным баком, который возьмёт на себя временные перегрузки. Повторяю вопрос: Вы кто? Хотя бы знать, на каком уровне с Вами говорить.....
Сообщение отредактировал jota - 8.3.2009, 20:47
|
|
|
|
|
8.3.2009, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185

|
я студент без опыта на руках есть проект вот этого домика: "Котельная предназначена для отопления 3х-квартирного жилого дома и встроена в него. В качестве основного тепломеханического оборудования в проекте приняты котлы чугунные секционные КЧМ-5, производства ОАО «Кировский завод». По заданию предусмотрена установка одного котла на жидком топливе, второго – на твердом топливе. В качестве теплоносителя принята незамерзающая при расчетной температуре жидкость антифриз. Котел на жидком топливе оборудован горелкой «BENTONE» (Швеция) с дутьевым вентилятором. Второй котел на твердом топливе используется при отсутствии жидкого топлива. Твердое топливо (дрова, уголь) хранится в сарае на придомовой территории. Дымоудаление от обоих котлов предусмотрено через дымовую трубу диаметром 200 мм высотой 5 м. Для заполнения системы отопления антифризом и ее подпитка во время эксплуатации предусмотрен бак запаса теплоносителя. Циркуляция теплоносителя по контуру «котел – система отопления» осуществляется циркуляционным насосом фирмы Grundfos, установленном в узле управления, при отсутствии электричества возможна естественная циркуляция теплоносителя." дак вот я переделываю эту системы, на ккаждую квартиру свой котел. как написано выше, в старом проекте, "при отсутствии электричества - естественая циркуляция" - в этом видимо ошибочка, т.к. разводка нижняя 2х труб. диаметром 15-20-25, никакого вертикльного растояния между нижним отопит. прибором и теплообмеником нет......вот я совсем и запутался....
|
|
|
|
|
9.3.2009, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185

|
домик то довольно таки простой
|
|
|
|
|
9.3.2009, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
эта схема мало поможет при обвязке котельной. однозначно вам нужно найти рекомендации прозводителя. схемы и т.д. определиться и выбрать. а потом можно обсудить и советовать
|
|
|
|
|
9.3.2009, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20864
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Домик простой и мощность на отопление максимум 7 кВт (по-моему) Не знаю, какой мощности у вас КЧМ котлы, но вряд ли меньше 15 кВт. Без буферной ёмкости (аккумулятора) такой котёл будет плохо работать т.к. плохо регулируется температура, возможен перегрев и вообще опасно. Аккумулятор лучше иметь 30 лтр*1 кВт или 30*15=450 лтр Я бы делал так
|
|
|
|
|
9.3.2009, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185

|
предлогаете соорудить и уже готовое выложить сюда для обсуждения,только вот с рекомендациями производителя туго да и со схемами обвязки таких котлов..... или я не там ищу....(забиваю в поисковике - и абсолютно в каждой ссылке ковыряюсь, ничего нет)
Техническая характеристика котла КЧММ
Площадь поверхности нагрева котла, м2 - 1,05 Теплопроизводительность:кВт - 11,5 ккал/ч - 10 000 КПД, не ниже (при сжигании антрацита марки АО), %75 длина -0,39 высота - 0,86 ширина - 0,375 Вместимость котла, л -9,5 Масса секций на 1000 Вт, кг - 12,5 Разрежение, необходимое для работы, Па - 1113
тут же возникает вопрос а хватит ли места для аккумулятора?!
|
|
|
|
|
9.3.2009, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185

|
jota огромное спасибо за схемку!!! картинка проясняется, более менее понятно терь)))
|
|
|
|
|
9.3.2009, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(jota @ 9.3.2009, 12:32) [snapback]361755[/snapback] Аккумулятор лучше иметь 30 лтр*1 кВт или 30*15=450 лтр Я бы делал так лучше 40лтр/квт  если позволяет место. пока искал образец схемы jota уже начертил
|
|
|
|
|
9.3.2009, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20864
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Ernestas @ 9.3.2009, 11:01) [snapback]361759[/snapback] лучше 40лтр/квт Для аккумуляции лучше 50лтр/кВт. Здесь можно и меньше т.к. на первом месте стоит регулирование температуры и безопасность, а аккумулирование тепла уже сколько получится. Кстати, можно систему сделать с открытым расширительным бачком под потолком - доп. безопасность для котла....и аккумуляторный бак без давления - дешевле и проще. Во вторых тамбурах я бы уже ставил радиаторы, тем более, что там проходят трубы отопления.
|
|
|
|
|
9.3.2009, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185

|
- для проектирования отопления и вентиляции tн – минус 42 С - 4-5 секций радиатора во втором тамбуре дорисую.
а вот открытый расш. бачок под потолком - это если смотреть на схемку кот. Вы скинули, его надо дорисовать как отводы от подачи и обратки, между ТТ-котлом и аккамулятором?
|
|
|
|
|
9.3.2009, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185

|
так так, все отлично  а теплоноситель то ведь антифриз, какие там у него свойства то при нагревании..... в общем решили: бак аккамулятор на 300литров, открытый расш.бачок под потолком?
|
|
|
|
|
9.3.2009, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20864
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Аккумулятор должен быть хорошо заизолирован ( где-то 100мм каменной ваты с алюмин. фольгой)
|
|
|
|
|
9.3.2009, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33335
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А хозяевам из такой квартиры на сколько времени можно будет отлучиться?Ведь смыться к друзьям на пару дней и домой иожно не возвращаться будет.Соседи по обему подвалу залитые от мороженной СО такой будут уже ждать, да и боковые (соседи) тоже радостно руки и биты бейсбольные потирать уже начнут- у них то конденсат на стенах гарантирован, если межквартирные перегородки не как "уличные" стены. Странное предложение для "неиндивидуального" дома.
Сообщение отредактировал инж323 - 9.3.2009, 14:20
|
|
|
|
|
9.3.2009, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185

|
мда, на 4м.кв. проблематично это все устонавить вроде, а домик то деревяный, необходимо еще и стены с полом чем то отделать.....на счет этого что посоветуйте?
|
|
|
|
|
9.3.2009, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185

|
нет ну теплоноситель ведь - антифриз, ничего не разморозит, да и при минус 40 С за пару дней конденсата не образуется. ну что поделать если страное
|
|
|
|
|
9.3.2009, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20864
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Котёл в котельной, аккумулятор можно во 2 тамбуре. Только антифризу много будет - дороже котла будет стоить. Так что скорее водой заполнят. И Инж правильно заметил - перегородки между помещениями разных квартир должны быть как наружные стены. Если не будет топится одна квартира - смежная замёрзнет.
|
|
|
|
|
9.3.2009, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185

|
как Вам такой вариант? чего неправильно, чего исправить?
|
|
|
|
|
9.3.2009, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Зачем бак так высоко, у вас открытая система?Тогда перелива нехватает. К насосу котла поставте грязевик. Защитного клапана нет. Если это закрытая система. Где потпитка системы?
Сообщение отредактировал sterroid - 9.3.2009, 22:42
|
|
|
|
|
9.3.2009, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20864
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если бак открытый, к нему должны быть 3 трубы: от подачи, от обратки и переливная. Что такое 11 13 позиции? Обвод аккумулятора зачем делать? Циркуляционного насоса обвод надо делать с обратным клапаном и вентилем, причём вентиль должен быть открыт всё время. Вентиль нужен для проверки герметичности обратного клапана. А обратный клапан нужен для того, чтобы если пропадёт электричество через котёл не прекратилась циркуляция и небыло бы перекала котла. Указать надо было диаметры труб и арматуры. Регулировать температуру можно 2 способами: 1. 3х ходовым клапаном 2. поставив в комнате простейший термостат который будет включать-выключать насос системы отопления по температуре термостата. Тогда 3х-ходовой можно не ставить. 3. Аккумулятор 300 лтр это неплохо для малой системы 5-7 кВт. Если не влезет, можно и уменьшить Цитата(sterroid @ 9.3.2009, 21:39) [snapback]361903[/snapback] Зачем бак так высоко, у вас открытая система?Тогда перелива нехватает. К насосу котла поставте грязевик. Защитного клапана нет. Если это закрытая система. Где потпитка системы? Он проектирует открытую систему. потому нет клапана Подпитки нет - в доме нет водопровода...  Насчёт фильтров - правильно! Студент невнимательный!
Сообщение отредактировал jota - 9.3.2009, 22:48
|
|
|
|
|
9.3.2009, 22:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(jota @ 9.3.2009, 21:46) [snapback]361904[/snapback] ............................................................................................................................................ Он проектирует открытую систему. потому нет клапана Подпитки нет - в доме нет водопровода...  Ясно, тогда емкость у переливного бачка и ручнои насос...........
Сообщение отредактировал sterroid - 9.3.2009, 22:55
|
|
|
|
|
9.3.2009, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185

|
бак открытый под потолком позиции 11,13 - расширитель для термометра и термометр обвод аккумулятора - небыло хозяина дома, пришел - "холодно однако", идет топить ТТ-котел - и чтобы поскорее обогреть квартирку перекрывает краны на аккумулятор, тепло в доме станет - откроет краны - пусть аккумулирует тепло....вот
действительно, расширителя и 10 литр-го хватит
|
|
|
|
|
9.3.2009, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20864
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(чайниГ @ 9.3.2009, 21:52) [snapback]361909[/snapback] бак открытый под потолком позиции 11,13 - расширитель для термометра и термометр обвод аккумулятора - небыло хозяина дома, пришел - "холодно однако", идет топить ТТ-котел - и чтобы поскорее обогреть квартирку перекрывает краны на аккумулятор, тепло в доме станет - откроет краны - пусть аккумулирует тепло....вот Какие расширители? - ставится тройник для термометра-манометра В аккумуляторе на самом верху сразу появится горячая вода и она пойдёт в систему. Насос на котёл нужно подбирать по мощности котла, а на систему отопления - по мощности системы. Т.е. на котле насос должен дать больше расход. Чтобы ограничить расход на систему отопления, может надо ещё вклеить балансовый вентиль на обратке от отопления
|
|
|
|
|
9.3.2009, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(чайниГ @ 9.3.2009, 21:52) [snapback]361909[/snapback] бак открытый под потолком позиции 11,13 - расширитель для термометра и термометр обвод аккумулятора - небыло хозяина дома, пришел - "холодно однако", идет топить ТТ-котел - и чтобы поскорее обогреть квартирку перекрывает краны на аккумулятор, тепло в доме станет - откроет краны - пусть аккумулирует тепло....вот Нетак, троиник на самыи верх аккомулятора, на верху воздушник, а перпендикулярно выходу труба к трех ходовику и если хозяин не хочет топить бак, 3-ходовик открываеться на "всю"в сторону приборов. А у вас труба ОС семетрична трубе слева, в этом случае вы хотите поставить отвод, и произвести доп затраты(троиник2шт, отводы 2-4шт, кран).
Сообщение отредактировал sterroid - 9.3.2009, 23:02
|
|
|
|
|
9.3.2009, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
Цитата(jota) Какие расширители? - ставится тройник для термометра-манометра В аккумуляторе на самом верху сразу появится горячая вода и она пойдёт в систему. Насос на котёл нужно подбирать по мощности котла, а на систему отопления - по мощности системы. Т.е. на котле насос должен дать больше расход. Чтобы ограничить расход на систему отопления, может надо ещё вклеить балансовый вентиль на обратке от отопления о выделенном по подробнеи! балансировочник на обратку, буржуиская примочка, лишняя трата денег, никто не будет знать для чего он! 'jota'из прочитанного мнои, насос СО по расходу< насоса котла, по расходу.....?
Сообщение отредактировал sterroid - 9.3.2009, 23:24
|
|
|
|
|
9.3.2009, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185

|
извиняюсь не совсем понял про: "Нетак, троиник на самыи верх аккомулятора, на верху воздушник, а перпендикулярно выходу труба к трех ходовику"......можно уточнить этот вопрос?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|