Проверка диаметров теплотрассы, треб. расчёт |
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
30.3.2009, 9:31
|
Guest Forum

|
У меня все исходные данные для расчётов есть, и в записку их вставил. Далее привёл расчётные формулы, и далее расчётную таблицу с готовыми результатами, где критерием является величина Па/м. Есть ли у кого нечто подобное?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_aapanin_*
|
30.3.2009, 9:31
|
Guest Forum

|
Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 19:46) [snapback]371505[/snapback] Шумы то кому под землей мешают? Кротам  ? Про проблему шума в ТС первый раз слышу. Сети на эстакадах...))) Хотя согласен, из другой оперы))) Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 19:46) [snapback]371505[/snapback] Во-о-от. Согласитесь, что минимальные вложения и завышеные диаметры - понятия противоположные  . Плохая новость: Задача теории оптимизации однако))) Хорошая: в этом разделе теории все с неизвестными в первой степени)))))
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 15:39
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Прочел пункт о 100% резервировании пропускной способности сети. Как это учитываете?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777

|
Какой пункт? Какого СНиПа? Может речь идет о вечномерзлых грунтах?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
31.3.2009, 17:11
|
Guest Forum

|
Цитата(СерОВ @ 31.3.2009, 16:12) [snapback]372384[/snapback] Какой пункт? Какого СНиПа? Может речь идет о вечномерзлых грунтах? Сорри отвлекся, но вам за меня уже ответили. а по поводу заявления "ДО 3М/С" это бред подставьте данные в формулу Альштуля (вроде так) по ней считают всю гидравлику, она имеет несколько вариантов и названий. и при скорости 3 м/с вы получите такие падения давлений что вам ни один насос не прокачает, резь ведь идет о тепловых сетях у которых протяженность меряется километрами. и еще: падение давление в 8мм/м дает скорость в трубе примерно в 1 м/с, чуть меньше. ни о каком шуме не может быть и речи при скоростях до 1 м/с. Вообщем в дальнейшем предлагаю приводить или конкретный пункт СНИПа или справочника проектировщика, а не кричать "я принимаю"...... То Сфинкс вот текст записки , могу еще табличуку с расчетом добавить, еще ни одна экспертиза не отказывалась
расчетТС.doc ( 41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 575
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
31.3.2009, 19:16
|
Guest Forum

|
Цитата(Pavlik @ 31.3.2009, 18:11) [snapback]372423[/snapback] Сорри отвлекся, но вам за меня уже ответили. ... и при скорости 3 м/с вы получите такие падения давлений что вам ни один насос не прокачает, резь ведь идет о тепловых сетях у которых протяженность меряется километрами. ... Для тех, кто не читает все и до конца... Повторяю: 1. Я выше писал о задаче поиска золотой середины между минимальным диаметром и "чтобы на выходе насоса трубы не порвало" 2. Никто не мешает заказчику, экономящему на трубах согласовать установку нескольких насосов по ходу движения теплоносителя Хотя еще раз повторяю, что вышеописанное - извращения и не есть правильно. Выходите из танка и услыште меня.
Сообщение отредактировал exelente - 31.3.2009, 19:17
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777

|
Цитата(Сантехник @ 31.3.2009, 18:39) [snapback]372346[/snapback] Прочел пункт о 100% резервировании пропускной способности сети. Как это учитываете? Цитата(СерОВ @ 31.3.2009, 19:12) [snapback]372384[/snapback] Какой пункт? Какого СНиПа? Может речь идет о вечномерзлых грунтах?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Pavlik @ 31.3.2009, 18:11) [snapback]372423[/snapback] данные в формулу Альштуля (вроде так) Альтшуль Адольф Давыдович.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289

|
Давно, что-то считал. Может пригодится - проверьте
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2009, 8:57
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(СерОВ @ 31.3.2009, 17:12) [snapback]372384[/snapback] Какой пункт? Какого СНиПа? Может речь идет о вечномерзлых грунтах? СНиП 2.04.07 3.2. Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче теплоты (больницы, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи и т.п., устанавливаемые в задании на проектирование), следует предусматривать резервирование, обеспечивающее 100%-ную подачу теплоты сетями. Допускается предусматривать местные резервные источники теплоты. 3.3. Для предприятий, в которых не допускаются перерывы в теплоснабжении, следует предусматривать резервирование подачи теплоты тепловыми сетями. Расчетные аварийные расходы теплоты следует принимать в соответствии с режимом работы предприятий. Допускается предусматривать местные резервные источники теплоты. Примечание: Номенклатура зданий и сооружений предприятий, для которых не допускаются перерывы в подаче теплоты, должна устанавливаться министерствами и ведомствами, в ведении которых они находятся и указываться в задании на проектирование тепловых сетей. Вроде не о вечномерзлых грунтах.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
1.4.2009, 9:15
|
Guest Forum

|
Цитата(exelente @ 29.3.2009, 18:13) [snapback]371485[/snapback] тогда и надо вспоминать норму "до 3-х метров" и про насосы  Тогда не надо писать про нормы. Или слово "нормы" по вашему означает: Цитата Хотя еще раз повторяю, что вышеописанное - извращения Выпрямите руки и набирайте нормально, тогда Вас будут Понимать, а не Догадываться о чем это Вы пишите. То Инж323: Спасибо. То Сантехник: В приведенном вами пункте не говориться о 100% резервировании диаметров, а о 100% резервировании в подаче теплоты, т.е. второй ввод или аварийный источник. Это для потребителей первой категории, как сети так и котельная должны предустматривать 100 % резервирование.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2009, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777

|
Цитата(Сантехник @ 1.4.2009, 11:57) [snapback]372666[/snapback] Вроде не о вечномерзлых грунтах. Но и не о пропускной способности
Сообщение отредактировал СерОВ - 1.4.2009, 9:54
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2009, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Сто раз пройдет диаметр по расчету пропуска нового расхода,но хватит одного неподписания Службой режимов ТСО или неподписания эксплуатационным районом, ибо на вводе этом могут быть такие нарушения , что и без изменения нагрузки его бы переложить, или старый и весь ржавый он, или еще всякого хватит.Но мы же упорно отодвигаем момент этого согласования до самого последнего, что б всучить с таким расчетом проект Заку,но проект будет никогда не исполним и несогласуем.Но можно на всех углах кричать- отдайте мной заработаное, я все спроектировал, а что нельзя согласовать, то не моя вина.Хотя принятие проектного решения целиком на авторе.Ибо не согласовав промежуточное решение не стоило двигаться далее. Это не проект, а набор бумаги с фигурно нанесенным на неё тонером, для корзины мусорной.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2009, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210

|
Мне казалось такие вещи прописываются в техусловиях ТСО, вида "Выполнить поверочный расчет пропускной способности тепловых сетей от ... и до ТК такой-то и при необходимости выполнить перекладку на больший диаметр" хотя инж323 прав конечно...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
1.4.2009, 11:41
|
Guest Forum

|
Цитата(Pavlik @ 1.4.2009, 10:15) [snapback]372678[/snapback] Тогда не надо писать про нормы. Выпрямите руки и набирайте нормально, тогда Вас будут Понимать, а не Догадываться о чем это Вы пишите. Руки или читающий оставим под вопросом... А если сложно читать русские буквы буквы, надо учить язык
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2009, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972

|
К вопросу об оптимальной скорости, как то вот развелакался на досуге. Вообще ее можно посчитать, хотя все уже сделано до нас.
Прикрепленные файлы
1.doc ( 34,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 381
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2009, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тюмень
Пользователь №: 754

|
У нас Тепловые сети тоже диктуют 5мм/м. Мы и принимаем так, и обязательно обращаем внимание на протяженность трассы
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2009, 18:44
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.4.2009
Пользователь №: 32760

|
Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 20:46) [snapback]371505[/snapback] Ткните носом, пожалуйста в №пункта. В СНиПах 41-02-2003; 2.04.07-86 (2000) и 3.05.03-85 (2000) я этого не нашел.  Шумы то кому под землей мешают? Кротам  ? Про проблему шума в ТС первый раз слышу. +1. Никто к "тупо следовать" не призывает и не стремится. Но знать надо. Получается, что в нормах вообще нет к.л. численного критерия пропускной способности? Во-о-от. Согласитесь, что минимальные вложения и завышеные диаметры - понятия противоположные  . Вам необходимо найти СНИП II-79 (насчет года правда могу немного ошибиться)"Тепловые сети" там есть пункт по скоростям, а также ясно прописано как подбирать тепловой ввод в ЦТП или ИТП.С уваженем.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2013, 16:55
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.8.2012
Пользователь №: 159524

|
Здравствуйте, необходимо выполнить подключение нового абонента к теплосети, за тех. условиями необходимо выполнить гидравлический расчет от котельной до точки подключения. При этом есть схема с нагрузками отопления и гв на существующие здания. Возникло несколько вопросов, как найти расход воды на гв, когда неизвестна схема подключения теплообменников, и как учесть местные сопротивления арматуры, если на схеме она не указана. Зарание спаибо
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2014, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551

|
Цитата(Pavlik @ 31.3.2009, 20:11)  То Сфинкс вот текст записки , могу еще табличуку с расчетом добавить, еще ни одна экспертиза не отказывалась
расчетТС.doc ( 41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 575Здравствуйте, форумчане! Может кто-то растолкует почему так: посчитала гидравлический. Система отопления - закрытая (2 трубы) + система ГВС - открытая (2 трубы - подающая и циркуляция). Итого параллельно идут 4 трубопровода. Но получилось так, что диаметр труб отопления (2хdy80 мм), а ГВС - (Т3 = dy125 мм, Т4 = dy80 мм). Понятно, что с ГВС идёт водоразбор, но может быть на ГВС расчёт ведут по каким-то другим критериям, чем на отопление? Потому что обычно, диаметр на горячее водоснабжение меньше, чем на отопление. Если сравнивать расчёты, выполненные по спр-ку под ред. Николаева: при расходе 4,8 м3/ч - d = 76х3,5 мм. По таблицам Шевелёва (водоснабжение) - d = 57х3,5 мм. Внутрянку, понятно, считают водоснабженцы. А наружные сети ГВС (прокладываемые в канале отдельно от труб отопления) можно считать по таблицам Шевелёва? P.S. Температурный график на отопление 130-70 град.С. на ГВС - 70-20 град.С.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2014, 18:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Вам нужен больше диаметр для отопления? смените график Т на сразу готовый для отопления и у вас трубы для отопления станут больших диаметров. делов то. Только тогда не задумывайте о том, зачем вы это сделали.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2014, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551

|
Хотела уточнить: можно ли считать подачу и циркуляцию ГВС по таблицам Шевелёва? Тогда и диаметр меняется, становиться меньше, нежели по Николаеву.
P.S. похоже система ГВС, (прокладываемая совместно с отоплением в канале) может рассчитываться по спр-ку под ред. Тугая. Там считается циркуляция воды через полотенцесушители. У меня наружные сети ГВС закладываются с учётом циркуляции. скорости принять в пределах 0,8-1 м/с ...
Сообщение отредактировал Jess28283 - 19.1.2014, 18:59
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1.2014, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551

|
Потери только возрастут.
При расходе 4,8 м3/ч - удельные потери составят 18,6 кгс/м2*м (Dу=50 мм). У меня это ввод в здание.
Почти все темы по теплоснабжению на форуме проштудировала: разрешается до 32 кгс/м2*м - удельные потери на вводе в здание. 16 кгс/м2*м - удельные потери в разводящих сетях. 8 кгс/м2*м - удельные потери на магистралях.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2014, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 19.7.2006
Пользователь №: 3443

|
Цитата(Jess28283 @ 19.1.2014, 18:17)  Здравствуйте, форумчане!
Может кто-то растолкует почему так: посчитала гидравлический. Система отопления - закрытая (2 трубы) + система ГВС - открытая (2 трубы - подающая и циркуляция). Итого параллельно идут 4 трубопровода.
Но получилось так, что диаметр труб отопления (2хdy80 мм), а ГВС - (Т3 = dy125 мм, Т4 = dy80 мм).
Понятно, что с ГВС идёт водоразбор, но может быть на ГВС расчёт ведут по каким-то другим критериям, чем на отопление?
Потому что обычно, диаметр на горячее водоснабжение меньше, чем на отопление.
Если сравнивать расчёты, выполненные по спр-ку под ред. Николаева: при расходе 4,8 м3/ч - d = 76х3,5 мм. По таблицам Шевелёва (водоснабжение) - d = 57х3,5 мм.
Внутрянку, понятно, считают водоснабженцы. А наружные сети ГВС (прокладываемые в канале отдельно от труб отопления) можно считать по таблицам Шевелёва?
P.S. Температурный график на отопление 130-70 град.С. на ГВС - 70-20 град.С. Здравствуйте! 1. Первое, что бросается в глаза - довольно странный график на ГВС. 70/20? откуда такой? Меньше 50 не советую, жизнь в трубе заведется. 2. У ГВС расчет немного другой, он сложнее и приведен он в СНиП 2.04.01-85*. В качестве исходных данных Вам потребуется кол-во людей и кол-во водоразборных точек с ГВС. Вам нужно определить МАКСИМАЛЬНЫЙ часовой расход. Расчет довольно сложный, через вероятность, причем сначала надо определить суточный, потом секундный, а потом уже максимальный часовой. И не пытайтесь поделить суточный на 24, там нем прямой арифметической зависимости. В этом случае Вы получите СРЕДНЕЧАСОВОЙ расход. И не стоит пытаться секундный умножить на 3600! Тогда у Вас получится то, что будет если открыть "всё на всю" на 1 час. Так не бывает! В водоснабжении всегда есть неравномерность. Есть пики и есть часы когда водой практически не пользуются (например ночью). Когда определите часовой расход, следует определить циркуляционный, для чего Вам необходимо знать емкость системы ГВС. В случае невозможности ее определить (бывает и такое) можно взять 25% от максимального часового расхода. Это будет очень грубо, но все же лучше чем ничего. Основное отличие системы ГВС от отопления это неравномерность расхода. В пик он максимальный + циркуляционный, в отсутствие водоразбора он циркуляционный. Поэтому циркуляционный трубопровод Т4 (по Вашему обратка) здесь меньше. 3. Не факт, что диаметр на ГВС "всегда меньше чем на отопление"! Вот и не всегда! Если у Вас душевая на 20-30 точек, или пищеблок с огромным залом, то диаметр Т3 (по вашему подача) будет существенно больше Т1 отопления. 4. Про Шевелева. В таблицах Шевелевых даны скорости и сопротивления для воды с температурой +4 С. При этой температуре вода достигаем максимальной плотности, поэтому диаметры у Вас получаются меньше, чем если считаете по Николаеву. Если Вы посчитаете по Шевелеву (холодную), а запустите по Николаеву (горячую), то невязка может быть очень приличной. Как следствие - увеличение скоростей, шумов, потерь. Могут и насосы не справиться. Поэтому, считайте по Николаеву, ну или по Староверову т.1. 5. А лучше всего попросить ВК-шников посчитать расходы. Желаю удачи.
Сообщение отредактировал tapych - 21.1.2014, 14:06
|
|
|
|
|
|
|
|
19.5.2014, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551

|
Цитата(tapych @ 21.1.2014, 17:04)  Здравствуйте! 1. Первое, что бросается в глаза - довольно странный график на ГВС. 70/20? откуда такой? Меньше 50 не советую, жизнь в трубе заведется. 2. У ГВС расчет немного другой, он сложнее и приведен он в СНиП 2.04.01-85*. В качестве исходных данных Вам потребуется кол-во людей и кол-во водоразборных точек с ГВС. Вам нужно определить МАКСИМАЛЬНЫЙ часовой расход. Расчет довольно сложный, через вероятность, причем сначала надо определить суточный, потом секундный, а потом уже максимальный часовой. И не пытайтесь поделить суточный на 24, там нем прямой арифметической зависимости. В этом случае Вы получите СРЕДНЕЧАСОВОЙ расход. И не стоит пытаться секундный умножить на 3600! Тогда у Вас получится то, что будет если открыть "всё на всю" на 1 час. Так не бывает! В водоснабжении всегда есть неравномерность. Есть пики и есть часы когда водой практически не пользуются (например ночью). Когда определите часовой расход, следует определить циркуляционный, для чего Вам необходимо знать емкость системы ГВС. В случае невозможности ее определить (бывает и такое) можно взять 25% от максимального часового расхода. Это будет очень грубо, но все же лучше чем ничего.
5. А лучше всего попросить ВК-шников посчитать расходы. Желаю удачи. Спасибо за разъяснение. Причём очень подробное. Спасибо за "жизнь в трубе" ... ))) Выдали мне недавно задание на тепловую сеть из 4 труб (Т1,Т2, Т3,Т4) и помимо техусловий предоставили расчёт на ГСВ (расчёт выполнял тепловик из городских ТС). Вот я голову ломала откуда коэф-т использования взят (Ки), расчёты уже сделала, чертежи начертила и всё-равно этот расчёт из головы не выходит. А тут, случайно (нужно было циркуляцию через полотенцесушители просчитать) открыла Справочник под ред. Тугая и ... боже! расчётная формула, над которой я голову ломала: откуда она взялась! и этот самый Ки, и таблицы .... P.S. Всё знать на свете нереально, но я мечту свою лелея, решил проблему гениально: ...
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|