Vian
сообщение 10.3.2009, 10:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Господа, кто нибудь приобретал в Москве оптосимисторы для управления электрокалорифером? Рабочий ток ~20А. Управления от ШИМ 0-20В. Монтаж желательно непосредственно на раму калорифера. Нужна замена для штатных симисторов ВТС. Ктзнает таких звериков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elantrovod
сообщение 10.3.2009, 23:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.1.2009
Пользователь №: 28120



Самое быстрое взять в чип-дипе (chip-dip.ru) Crydom однофазное 380V с управлением 32VDC - должно влезть 1 в 1 вместо вашего Круазет. Только Круазеты рассчитаны на по-моему 40А, а не на 20А

Сообщение отредактировал elantrovod - 10.3.2009, 23:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 12.3.2009, 15:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Наверное правильние называть это твердотельным реле. Сам по себе оптосимистор это только коммутирующий элемент, для работы которого нужны еще разные примочки...
Протон-импульс делает нечто подобное. Ну Крайдомы, Фотек и т.д.
И еще из опыта - если рабочий ток 20А, то изделие лучше брать на 40.

http://www.proton-impuls.ru/index.php?opti...k=view&id=8
http://www.stoikltd.ru/netshop/tverdorele/tverdorele_44.html

Правда в основном сейчас делают приборы с коммутацией перехода через 0.
Неясно првада из вопроса - какое управление необходимо (ШИМ 0-20В, это аналоговый сигнал, или что..)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 12.3.2009, 16:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(Pzotov @ 12.3.2009, 15:16) [snapback]363160[/snapback]
И еще из опыта - если рабочий ток 20А, то изделие лучше брать на 40.

Может быть нам просто не повезло, но столкнулись с таким фактом :
если ток до 25А на радиаторе - 0,
а при больших токах 80А, на радиаторе - фаза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.3.2009, 17:01
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
если ток до 25А на радиаторе - 0,
а при больших токах 80А, на радиаторе - фаза.
вы это о чем, о твердотелках или об оптопарах?
если первые - тогда в топку. твердотелка не имеет прав контачить корпусом на тоководы
если про второе - то тут как производитель сдела так и есть. читайте ДШ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 12.3.2009, 17:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



на 25А - оптосимисторы
на 80А - симисторы
Твердотелки (которые использовали) были слаботочные до 1А, им радиатор как бы не полагается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.3.2009, 18:57
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
на 25А - оптосимисторы
на 80А - симисторы
ну коли так, тогда smile.gif
используйте мощные твердотелки, они в плане установки намного удобнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 13.3.2009, 8:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Цитата(Vian @ 10.3.2009, 10:17) [snapback]361997[/snapback]
Рабочий ток ~20А. Управления от ШИМ 0-20В. Монтаж желательно непосредственно на раму калорифера. Нужна замена для штатных симисторов ВТС.

Оптосимисторы имеют состояние открыт/закрыт. Открывается при подаче определенного значения тока. Управление сигналом 0-20В невозможно.
ШИМ - да, 0-20В -нет.
Само значение 0-20В очень экзотическое, наверное опечатка и надо читать 0-20мА.
Но даже если это так, управление этим сигналом невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 13.3.2009, 11:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Но даже если это так, управление этим сигналом невозможно.


Не вводите народ в заблуждение, сам лично такое твердотельное реле ставил. У него внутри 4-20 мА преобразуется в ШИМ. На примере Fotek:

Структура обозначения: SSR-40-D-A-H

40 - ток нагрузки,
D - входной сигнал:

D: DC 3…32B (вкл/выкл реле);
A: AC 80…250B (вкл/выкл реле);
L: 4…20 мА (аналоговый вход);
V: переменный резистор.

Сообщение отредактировал Abysmo - 13.3.2009, 11:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 13.3.2009, 12:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



Сорь rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elexm
сообщение 14.3.2009, 9:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192



2Abysmo
Вы сами Fotek / SSR-40-D-A-H в руках держали ?
Очень интересное описание, возможно даже ФИМ управление(SSR-75LA).
Хочется опробовать, смущают некоторые детали:

Ном. управляющее напряжение = 1.2 кОм

???
Частное предприятие, Харьков, Украина - заграница.

Сообщение отредактировал elexm - 14.3.2009, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 14.3.2009, 13:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
2Abysmo
Вы сами Fotek / SSR-40-D-A-H в руках держали ?
Очень интересное описание, возможно даже ФИМ управление(SSR-75LA).
Хочется опробовать, смущают некоторые детали:

Ном. управляющее напряжение = 1.2 кОм

???
Частное предприятие, Харьков, Украина - заграница.


Честно говоря половину не понял из того, что вы написали. По первому вопросу - да, держал. Был один объект с электро калорифером. Как раз тогда вышел ПЛК-150 от Овен я сделал экспериментальный объект. Радиатором служила монтажная плата щита, а ПЛК и все оборудование было размещено на модульной вставке в щит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных