Гость_bahek_*
сообщение 10.3.2009, 15:50
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!Помогите кто может плиз!я занимаюсь проектированием стоянки автомобилей подземной. Слышал что по территории стоянки запрещается транзитом проходить кабелями, не относящимися к стоянке. так ли это? есть какие нить нормы по стоянкам подземным?Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 10.3.2009, 16:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Вообщето не слышал такого 9 небыло необходимости), но вот, например в ИКЕЕ ТП стоят на территории стоянки и кабели из идут в лотках по потолку. Вряд ли все они относятся к стоянке.

dry.gif для интереся 3мин в гугле :
СНиП 21-02-99 п.6.3 Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть, как правило, автономными от инженерных систем этих зданий.
В случае транзитной прокладки через помещения автостоянок инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) автостоянка, указанные коммуникации (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45.



Сообщение отредактировал HasBolla - 10.3.2009, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serdar
сообщение 12.3.2009, 11:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 29.9.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23029



Цитата(HasBolla @ 10.3.2009, 16:35) [snapback]362174[/snapback]
Вообщето не слышал такого 9 небыло необходимости), но вот, например в ИКЕЕ ТП стоят на территории стоянки и кабели из идут в лотках по потолку. Вряд ли все они относятся к стоянке.

dry.gif для интереся 3мин в гугле :
СНиП 21-02-99 п.6.3 Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть, как правило, автономными от инженерных систем этих зданий.
В случае транзитной прокладки через помещения автостоянок инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) автостоянка, указанные коммуникации (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45.



Нижегородской ИКЕЕ (ТЦ Мега) пожарные написали более 200 замечаний, и несколько раз закрывали из-за невыполнения. Так что как функционируют объекты с нарушениями - это отдельная тема. А чтоб не делать конструкции с пределом огнестойкости. Не выгораживать всю трассу в отдельный коридор стараются по возможности транзиты не прокладывать. У нас по крайней мере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Киселев_*
сообщение 13.3.2009, 5:13
Сообщение #4





Guest Forum






У меня по соседству 2 дома строят и энергетик жаловался, что по проекту вводные кабели в дома идут через пристроенную подземную стоянку. Проект согласован, значит можно. НО! Коробки домов уже стоят, а под стоянку еще и котлован рыть не начали. biggrin.gif Не ошибитесь так же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Esylux
сообщение 15.3.2009, 19:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 3.5.2008
Пользователь №: 18340



у нас есть опыт построения систем автоматического управления освещением в подземных паркингах. Технология строится на датчиках движения.
Для собственника объекта достигается значительная экономия: постоянно горит только дежурка, а основное освещение включается и выключается в зависимости от присутствия людей или движения автомобилей.

Прикладываю часть каталога, где разбирается данный пример. Будут вопросы - звоните 772-9042
Расчет по окупаемости вложения в энергосбережение делаем бесплатно. 10% бонус проектировщикам, при реализации проекта.

Прикрепленный файл  Parking.pdf ( 87,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86


Сообщение отредактировал Esylux - 15.3.2009, 19:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274