Опечатка в СНиПе?, СНиП 2.04.01-85* Таблица 4 |
|
|
|
11.3.2009, 12:25
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
В таблице 4 в снипе со звёздочкой, гидравлические сопротивления для счетчиков Ду65 и Ду80 указаны в 10 раз меньше чем были в снипе без звёздочки. Для остальных диаметров - совпадают. Что это означает?
|
|
|
|
|
11.3.2009, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.3.2009, 12:25) [snapback]362488[/snapback] В таблице 4 в снипе со звёздочкой, гидравлические сопротивления для счетчиков Ду65 и Ду80 указаны в 10 раз меньше чем были в снипе без звёздочки. Для остальных диаметров - совпадают. Что это означает? Да бог его знает, в новом СНиП со звездочкой для Ф65 - 810х10-5, для Ф80 - 264х10-5 м/(л/с)2. В справочнике Староверова в табл.5.1 приведены гидравлические сопротивления счетчиков S и для м3/ч и для л/с. Так вот для Ф65- 0,0063 м3/ч и 810х10-5 л/с; для Ф80 - 0,002 м3/ч и 264х10-5 л/с. Вроде совпадает и со старым и с новым СНиПом.
|
|
|
|
|
11.3.2009, 13:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Ни фига се совпадает,  посчитайте для 10л/с и 36м3/час. Для Ду 65 по секундному считать 0,8м потерь, а перевести тот же расход в часовой 8м потерь по Староверову. И это только для этих двух диаметров 65 и 80. Для остальных - совпадает!
|
|
|
|
|
11.3.2009, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
0,0063 м/(м3/ч)2 х 3,6х3,6=0,081м/(л/с)2 Означает, что опечатка в старом...
|
|
|
|
|
11.3.2009, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.3.2009, 13:27) [snapback]362526[/snapback] Ни фига се совпадает,  посчитайте для 10л/с и 36м3/час. Для Ду 65 по секундному считать 0,8м потерь, а перевести тот же расход в часовой 8м потерь по Староверову. И это только для этих двух диаметров 65 и 80. Для остальных - совпадает! Извините, я говорила не о расчете, а о цифрах в таблицах. Да, Вы правы, ерунда получается если сравнивать потери по расчетам на л/с и м3/ч. Видимо действительно где-то опечатка. Может в размерности 10-5?
|
|
|
|
|
11.3.2009, 14:43
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Irgosha @ 11.3.2009, 14:41) [snapback]362540[/snapback] Извините, я говорила не о расчете, а о цифрах в таблицах. Да, Вы правы, ерунда получается если сравнивать потери по расчетам на л/с и м3/ч. Видимо действительно где-то опечатка. Может в размерности 10-5? А там в конце книги нет списка замеченных опечаток?
|
|
|
|
|
11.3.2009, 14:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(OlgaO @ 11.3.2009, 14:36) [snapback]362535[/snapback] 0,0063 м/(м3/ч)2 х 3,6х3,6=0,081м/(л/с)2 Означает, что опечатка в старом... Мне бы тоже хотелось так думать.. Но, тогда получается, что при 10л/с для ду50 потери 14,3м, а для ду65 при том же расходе потери 0,81м. Скачок почти в 18 раз при увеличении диаметра на 30% есть что-то невероятное в гидравлике. ИМХО, увы и ах, опечатка в новой редакции СНиПа. И самое противное, что 65мм пропускал по новому снипу пожрасход во многих объектах...
|
|
|
|
|
11.3.2009, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.3.2009, 14:43) [snapback]362572[/snapback] А там в конце книги нет списка замеченных опечаток? Так в том-то и дело, что нет. У меня Староверов 1990 г. Москва Стройиздат. Такой же видела на форуме отсканированный и собраный в формате djvu. Видимо сверку опечаток не проводили. Не знаю, был ли более поздний тираж, может быть там. Но, что странно в СНиПе со звездочкой те же цифры и размерность 10-5, а графы с сопротивлением для м3/ч вовсе нет.
|
|
|
|
|
11.3.2009, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.3.2009, 14:59) [snapback]362582[/snapback] Мне бы тоже хотелось так думать.. Но, тогда получается, что при 10л/с для ду50 потери 14,3м, а для ду65 при том же расходе потери 0,81м. Скачок почти в 18 раз при увеличении диаметра на 30% есть что-то невероятное в гидравлике. ИМХО, увы и ах, опечатка в новой редакции СНиПа. И самое противное, что 65мм пропускал по новому снипу пожрасход во многих объектах...  Ну возможно все дело в конструктиве самих счетчиков: турбинные и крыльчатые...Викт придет, может расскажет... Я посмотрела в руководство по конкретным счетчикам ВСХ. У меня получилось в результате, что в новом СНиПе верная размерность
|
|
|
|
|
11.3.2009, 15:23
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Про паспорта раскажет по которым следует брать коэфицент сопротивления. Только чего суетиться. Спросите у себя какой снип сейчас действует? И выполняйте его требования.
|
|
|
|
|
11.3.2009, 15:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Сантехник @ 11.3.2009, 16:23) [snapback]362596[/snapback] Про паспорта раскажет по которым следует брать коэфицент сопротивления. Только чего суетиться. Спросите у себя какой снип сейчас действует? И выполняйте его требования. У нас - без звёздочки.  Ну табл4 все пользуются со звёздочкой - считать удобней.
|
|
|
|
|
11.3.2009, 15:48
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Не ищите легких путей, тогда и не ошибетесь. )))
|
|
|
|
|
11.3.2009, 15:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(OlgaO @ 11.3.2009, 16:12) [snapback]362589[/snapback] Ну возможно все дело в конструктиве самих счетчиков: турбинные и крыльчатые...Викт придет, может расскажет... Я посмотрела в руководство по конкретным счетчикам ВСХ. У меня получилось в результате, что в новом СНиПе верная размерность Т. е. до 50мм были крыльчатые, а 65 турбинные? Может.. http://kipia.ru/c.php?id=476 - посмотрел тоже вроде с новым совпадает. Кроме 50 мм. Единственное объяснение что в новом СНиПе до 50мм включительно даны коэф для крыльчатых, а выше для турбинных. А в Староверов передрали не глядя с обоих..
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.3.2009, 15:54
|
|
|
|
|
11.3.2009, 15:54
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
По слухам сейчас есть и 40 турбинные - здесь же на форуме имхо Михаил 1 говорил
|
|
|
|
|
12.3.2009, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
здесь очень все банально просто: в старом снипе (без звездочки) расход подан в л/с, а сопротивление счетчика в м/(м3/ч)^2 вот чтоб потери давления были в м, то формулу (18) надо умножить на 12,96 вот весь прикол
|
|
|
|
|
12.3.2009, 15:05
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dima_UA @ 12.3.2009, 14:12) [snapback]363039[/snapback] здесь очень все банально просто: в старом снипе (без звездочки) расход подан в л/с, а сопротивление счетчика в м/(м3/ч)^2 вот чтоб потери давления были в м, то формулу (18) надо умножить на 12,96 вот весь прикол  Анекдот. Умножите и сравните с новым по всем диаметрам. Результат в студию!
|
|
|
|
|
12.3.2009, 15:21
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Сантехник @ 11.3.2009, 14:23) [snapback]362596[/snapback] 1. Про паспорта раскажет по которым следует брать коэфицент сопротивления. 2. Спросите у себя какой снип сейчас действует? И выполняйте его требования. По обеим пунктам - золотые слова! 1. Пример заявленного производителем сопротивления счетчика - http://www.vgs.ru/produkt/detail.php?ID=11892. В обоих снипах есть синтагмы - При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов. В России действует ГОСТ P 50193, он же в Молдавии SM-213. Одним словом - расчитав сопротивление счетчика(крыльчатого...турбинного) по снипам - в реальности, такой счетчик НЕ найти, нигде! Я уже писАл что есть ошибка в п. 11,3 ... да и таб. 4 давно пора на свалке быть Если не лень, прочитайте(хотя бы первый пост) http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=18195&st=0а так же http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...20воды&st=0
Сообщение отредактировал Vict - 12.3.2009, 15:35
|
|
|
|
|
12.3.2009, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 6.11.2008
Из: Волжский
Пользователь №: 24982

|
Цитата А там в конце книги нет списка замеченных опечаток? В книге списка нет, а вот в СНиПе только одна опечатка в списке это в приложении 3 поз.29 Расход горячей воды в в душевой сетке по прежнему должен быть 270 л/час
|
|
|
|
|
12.3.2009, 16:05
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dima_UA @ 12.3.2009, 14:12) [snapback]363039[/snapback] в старом снипе (без звездочки) Я смотрю, что моим землякам бесполезно напоминать, что в Украине не действует «новый» СНиП 2.04.01-85*, а именно изм. №2, утв. постановлением Минстроя России от 11 июля 1996 г. № 18-46. СНиП 2.04.01-85 с изменениями и дополнениями, которые действуют в Украине, размещен здесь: http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=22488
|
|
|
|
|
12.3.2009, 18:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vict @ 12.3.2009, 16:21) [snapback]363163[/snapback] Одним словом - расчитав сопротивление счетчика(крыльчатого...турбинного) по снипам - в реальности, такой счетчик НЕ найти, нигде! http://kipia.ru/c.php?id=476 - 65мм как раз совпадает
|
|
|
|
|
12.3.2009, 18:31
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.3.2009, 17:21) [snapback]363273[/snapback] - 65мм как раз совпадает  А теперь подымите глаза до строчки Qmax
|
|
|
|
|
12.3.2009, 22:06
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vict @ 12.3.2009, 19:31) [snapback]363283[/snapback] А теперь подымите глаза до строчки Qmax  Не хочу  Знаю я на что вы намекаете...
|
|
|
|
|
12.3.2009, 22:18
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.3.2009, 21:06) [snapback]363370[/snapback] Не хочу  Знаю я на что вы намекаете... Тады шо ж пишите, шо совпадает?
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
13.3.2009, 10:00
|
Guest Forum

|
Питерскому водоканалу все равно. какие характерискики имеет по паспорту конкрертый установленный счетчик. Они пользуются таблицей из СНиП-а и если потери в счетчиках завышены, требуют поменять счетчик без разговоров.
|
|
|
|
|
13.3.2009, 10:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
ИМХО это правильно. В конце-концов недоучёт воды заложат в тариф...
|
|
|
|
|
13.3.2009, 10:41
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(TimVic @ 13.3.2009, 9:00) [snapback]363453[/snapback] Питерскому водоканалу все равно. По всей России еще много чего "все равно". Как только начнутся реальные рыночные отношения, а именно продавец-покупатель... - все встанет на свои места. Водоканал будет заинтересован продать количество продукта с наименьшими затратами, ...покупатель получить качественный(напор, санпин) товар по реальному потреблению... Цитата(Serg Ivanov @ 13.3.2009, 9:27) [snapback]363464[/snapback] ИМХО это правильно. В конце-концов недоучёт воды заложат в тариф... недоучет с давлением что имеет?
|
|
|
|
|
13.3.2009, 10:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vict @ 13.3.2009, 11:41) [snapback]363475[/snapback] недоучет с давлением что имеет? Необеспечение пожрасхода. А это куда серьёзней..
|
|
|
|
|
13.3.2009, 10:49
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.3.2009, 9:44) [snapback]363478[/snapback] Необеспечение пожрасхода. А это куда серьёзней.. а пожрасход не облагается учету по прибору
|
|
|
|
|
13.3.2009, 11:49
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Вы опять в дебри экономики и юристпруденции. А народу надо попроще объяснять и доказывать и пост ТимВика очень хорошо это доказывет. В водоканале чего, корифеи ВК сидят на согласованиях. Если снип читали уже хорошо. Надо с ними на их языке а не про какие-то мутные паспорта и госты.
|
|
|
|
|
13.3.2009, 11:53
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
А я думал что инженеры думают о конструктиве(инженерном) и о пользе творения своего... А оказывается что главнее всего - согласование...
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|