Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как состыковать п6.26 СНиП 21-01-97* и СНиП 41-01-2003
пара
сообщение 12.3.2009, 13:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Будьте добры! Кто сталкивался с данной проблемой, разъясните как трактовать п. 6.26 СНиП 21-01-97* "Коридоры длиной >60м следует разделять против. перегородками ...на участки, длина которых определяется по СНиП 2.04.05 (сейчас действует СНиП 41-01), но не должна превышать 60м.

Пункт СНиП ОВ не указан. Как я понимаю это связано с противодымной вентиляцией.
По старому СНиП "...к вытяжной системе коридора или холла допускалось присоединять не более 2-х дымоприемников на одном этаже". А длина коридора, обслуживаемая 1-м - не более 30. Для 2-х в сумме получалось как раз 60м.
В новом СНиП 41-01 появляется цифра - 45м и исчезли указания по количеству дымоприемников.

Если не нужна противодымная вентиляция - получается строители могут на наш СНиП не оглядываться и делить коридор по 60м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 12.3.2009, 20:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Неужели ни у кого не было подобных проблем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 12.3.2009, 20:40
Сообщение #3


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



У меня - не было. Увы sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 12.3.2009, 20:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Не пойму, в чём проблема? Вопрос не конкретен.

Пусть 60м. Что с того? Делаешь две системы ДУ (каждая обсл. своим вент.), которые обслуживают один коридор (или группу коридоров, расположенные на разных этажах друг над другом).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 13.3.2009, 8:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



1. Проблема - что означает 45м в новом СНиП 41-01. Раньше 1 дымоприемное уст-во обслуживало 30м. Или наша промышленность стала выпускать клапаны с большим радиусом?

2. Конкретно - обратились строители. Они по предписанию пожарников делят длинные коридоры в существующих зданиях. А в СНиП 21-01-97* п.6.26 при разделении коридоров на учатки,идет ссылка на СНиП ОВ "Коридоры длиной >60м следует разделять против. перегородками ...на участки, длина которых определяется по СНиП 2.04.05 (сейчас действует СНиП 41-01), но не должна превышать 60м".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 13.3.2009, 10:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Цитата(пара @ 13.3.2009, 8:27) [snapback]363423[/snapback]
Раньше 1 дымоприемное уст-во обслуживало 30м. Или наша промышленность стала выпускать клапаны с большим радиусом?

Ставьте два клапана.

п 8.4 нашего СНиПа: Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией (имеется ввиду одной системой?) ... для каждого коридора длиной не более 45м;

Получается, что смысл такой:
коридор до 30 м - 1 клапан; 1 система;
коридор 30-45 м - 2 клапана; 1 система;
коридор 45-60 м - 2 клапана; 2 системы (2 вентилятора - 2 шахты).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 13.3.2009, 11:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Т.е если нужна противодымная вентиляция, то длина участка разделяемого коридора д.б. не более 45м.
А если противодымной не нужно, то строители могут делить коридор на участки по 60м.
Правильно?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 13.3.2009, 12:16
Сообщение #8





Guest Forum






По нашим нормам коридоры деляться перегородками через 60м-общественных, производственных и административных зданий. В жилье через каждые 30м-при чем сказано, что удаление дыма должно производиться отдельной системой с отдельной шахтой с кажого коридора.
С общественных зданий ставил 1 шахту на 60 метровый коридор. Делал 2 ответвления от нее с дымоприемником на каждом ответвлении. Проекты нормально проходили экспертизу. Хотя конечно можно сделать дымоудаление и 2-мя системами с дымоприемниками установлеными на шахтах-выбор за вами. У каждой из систем есть свои преимущества и недостатки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 13.3.2009, 13:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Цитата(denis777 @ 13.3.2009, 9:16) [snapback]363528[/snapback]
По нашим нормам коридоры деляться перегородками через 60м-общественных, производственных и административных зданий. В жилье через каждые 30м-при чем сказано, что удаление дыма должно производиться отдельной системой с отдельной шахтой с кажого коридора.
С общественных зданий ставил 1 шахту на 60 метровый коридор. Делал 2 ответвления от нее с дымоприемником на каждом ответвлении. Проекты нормально проходили экспертизу. Хотя конечно можно сделать дымоудаление и 2-мя системами с дымоприемниками установлеными на шахтах-выбор за вами. У каждой из систем есть свои преимущества и недостатки.


А что подразумевается под нашими нормами?

И еще раз надоедливо bang.gif обращаю внимание на цифру 45м в СНиП 41-01-2003.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 13.3.2009, 14:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Строители могут выполнить коридор длиной 60м - не вопрос. Тогда для удаления дыма из него вам нужно установить как мимниум 2 клапана дымоудаления (т. к. 1 клапан обслуживает только 45м длины коридора). Если же они выполнят коридоры длиной 45м и менее - Вы вправе поставить 1 клапан дымоудаления.
Ещё раз - в СНиП 41-01-2003 упоминание о 45м касается только проектировщика ОВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 14.3.2009, 20:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Цитата(mik29 @ 13.3.2009, 11:31) [snapback]363602[/snapback]
Строители могут выполнить коридор длиной 60м - не вопрос. Тогда для удаления дыма из него вам нужно установить как мимниум 2 клапана дымоудаления (т. к. 1 клапан обслуживает только 45м длины коридора). Если же они выполнят коридоры длиной 45м и менее - Вы вправе поставить 1 клапан дымоудаления.
Ещё раз - в СНиП 41-01-2003 упоминание о 45м касается только проектировщика ОВ.


Еще раз - как быть и понимать этото пункт СНиП 41-01-2003 "8.4 Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует определять по расчету с учетом удельной пожарной нагрузки, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, геометрических характеристик объемно-планировочных элементов и положения проемов:

а) в коридорах по 8.2 а), б), в), г), д) - для каждого коридора длиной не более 45 м;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных