> Подбор диаметра труб отопления по скорости и тепловой нагрузке (Q)., Программы или формулы.
Marchello
сообщение 13.3.2009, 12:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18889



Прошу помочь в поиске программы или формул по которым можно без проблем подобрать диаметры тр-пр в системе отопления по тепловой нагрузке и скорости движения жидкости (0.6м/с). Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
St@N
сообщение 13.3.2009, 12:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 9.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5453



Если такие найдутся тоже хочу иметь.
Пока пользуюсь готовыми таблицамми "гидравлические расчеты трубопроводов" в бумажном виде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ленточка
сообщение 13.3.2009, 13:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



А вы рылись в разделе "Программы, расчеты"?Или вам банально лень?
такую задачу несложно и самому решить в Excel. Формулы-то известны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marchello
сообщение 13.3.2009, 15:33
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18889



Да рылся, не нашел ничего полезного, Exel запрограмированный был но я его потерял...., сам программить не погу (( помогите плз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.3.2009, 16:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Посмотрите эту.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ленточка
сообщение 13.3.2009, 16:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



Ну что ж, вот все-таки посмотрите эти темки, может и понравится какая программка:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21912
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7895
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1713
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 13.3.2009, 16:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Marchello @ 13.3.2009, 12:05) [snapback]363524[/snapback]
Прошу помочь в поиске программы или формул по которым можно без проблем подобрать диаметры тр-пр в системе отопления по тепловой нагрузке и скорости движения жидкости (0.6м/с). Спасибо.

Существуют же десятки справочников и рекомендаций производителей труб с таблицами и графиками. Там все необходимое для мгновенного подбора и найдёте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ev_Nikolay_*
сообщение 13.3.2009, 18:43
Сообщение #8





Guest Forum






Вот еще одна. Под PPR Stabi
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет_диаметровPPR_Stabi.xls ( 43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5252
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 14.3.2009, 7:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Добрые времини суток!
"без проблем подобрать диаметры тр-пр в системе отопления по тепловой нагрузке и скорости движения жидкости" поможет "калькулятор.GIF". Из данной "формул(ы)" расчетный диаметр "тр-пр в системе отопления" выведите и расчитаете сами.

Ув. Marchello Ваше, Вчера, 16:33 Сообщение #4 .., Exel ...., сам программить не погу (( помогите плз ---- если в Exel возникнет затруднение ответьте пожеланием как Вы видёте табл. форму -- ФОРУМ поможет.

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 14.3.2009, 7:53
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 14.3.2009, 17:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Вот мой калькулятор-подборщик.
Тут в принципе 3 главных типа труб.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Подбор_Ekoplastika__ГОСТ_3262_и_Кисана.xls ( 18,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4220
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konstantin2013
сообщение 27.11.2013, 17:40
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184098



Giedi Prime, большое спасибо за программу, но я рекомендовал бы Вам указать в листе рекомендуемую скорость движения жидкости (0,5-0,7 м/с), вдруг кто-то не знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirillmart1
сообщение 18.9.2014, 14:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 243085



почему-то скорости на экопластике пн20 сильно большие получается....
при тепловой нагрузке 33200 Вт скорость 0,6м/с в диаметре 40. в других подобных программках 0,33м/с

Сообщение отредактировал kirillmart1 - 18.9.2014, 14:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 18.9.2014, 14:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(kirillmart1 @ 18.9.2014, 14:26) *
почему-то скорости на экопластике пн20 сильно большие получается....
при тепловой нагрузке 33200 Вт скорость 0,6м/с в диаметре 40. в других подобных программках 0,33м/с

А там стенка трубы такая, что внутренний диаметр примерно как у 32-й 10 ПН-а...
По поводу подбора диаметров - уж больно труб всяких много... Я сначала эмипирически формулы подбирал, а теперь забил - вставляю в лист Экселя таблицу производителя, немножко "лампичу" - и селектами только диаметры выбираю, скорость сама "вылазит"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirillmart1
сообщение 18.9.2014, 15:42
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 243085



Есть что нибудь простое?! Чтобы по нагрузке и подбору диаметров правильная скорость показывалась экопластика пн20?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.9.2014, 17:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Чтобы по нагрузке и подбору диаметров правильная скорость показывалась

Формулируйте сначала что такое "правильная" скорость, и что такое "неправильная". И Вам сразу приведут детскую "правильную" формулу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 18.9.2014, 18:18
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Правильная или "правильная" скорость получается, если расчётную сравнивать с неким "правИлом".

Это "правИло" обычно некий "шум" - шуршание-журчание в трубе. Так? smile.gif
Тогда надо искать нормы - "ограничение" максимального значения скорости по шУму. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirillmart1
сообщение 19.9.2014, 7:33
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 243085



Правильная - значит действительная! Та которая будет в реальности при определенных нагрузках и диаметре трубопровода! Ну и соответственно при том или ионом материале самой трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.9.2014, 11:22
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Правильная - значит действительная! Та которая будет в реальности при определенных нагрузках и диаметре трубопровода!

Тогда делите "определенную нагрузку" в м3/ч на площадь круга трубы "определенного диаметра" и на число секунд в часу - и получаете "правильную", действительную", "реальную" скорость в м/сwink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 19.9.2014, 12:43
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.9.2014, 12:22) *
Тогда делите "определенную нагрузку" в м3/ч на площадь круга трубы "определенного диаметра" и на число секунд в часу - и получаете "правильную", действительную", "реальную" скорость в м/сwink.gif
да, если "нагрузку" эту воспринимать как уже "определенную нагрузку" в м3/ч .
Как то "количество", что прошло по факту через живое сечение трубы за 1 час и именно столько м3. smile.gif Столько прошло, сколько требуется "по расчёту" - ни больше не меньше.

А если это всего лишь пока только "расчётная нагрузка", то надо обеспечить ей "внешние условия", что она смогла переместиться по трубе за один час именно это в этом "количестве" м3.

Не будет создано надлежащих "условий" - не будет и той самой "правильной скорости", которая позволит обеспечить перемещение потребной массы. Так? unsure.gif

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 19.9.2014, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.9.2014, 13:32
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Не будет создано надлежащих "условий" - не будет и той самой "правильной скорости", которая позволит обеспечить перемещение потребной массы. Так?

А это уже другая, секретная, тема. Вопрошающий дат своё определение "правильной" нагрузки. С восклицанием. Без всяких "условий".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Relanium
сообщение 19.9.2014, 14:11
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.3.2009
Пользователь №: 29954



Прикрепленный файл  ___________________________________.xls ( 50 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1881
поделюсь своим калькулятором
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirillmart1
сообщение 19.9.2014, 14:36
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 243085



Смотрите! Есть тепловая нагрузка помещения в Вт (из расчета теплопотерь), по назначению каждого помещения рассчитано количество секций для каждого помещения. Нужно рассчитать диаметры трупороводов по всей длине трассы, от гребенки грубо говоря, до последнего прибора. Труба применяется экопластик пн 20. Есть ли у кого нибудь программка в ексели, которая при вбивании нагрузки и допустим диаметра трубы, будет рассчитывать скорость??! Как-то так примерно)))

Цитата(Relanium @ 19.9.2014, 15:11) *
Прикрепленный файл  ___________________________________.xls ( 50 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1881
поделюсь своим калькулятором

Это для металлической трубы dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 19.9.2014, 15:09
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(kirillmart1 @ 19.9.2014, 14:36) *
...которая при вбивании нагрузки и допустим диаметра трубы, будет рассчитывать скорость??!

Почти не актуальный параметр. Много важнее -потери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirillmart1
сообщение 19.9.2014, 15:32
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 243085



Цитата(Ernestas @ 19.9.2014, 16:09) *
Почти не актуальный параметр. Много важнее -потери.

почему не актуальный?? ведь скорость влияет на акустические параметры, это не маловажный фактор! а потери давления влияют на мощность насоса, подбираешь его по потерям и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 20.9.2014, 13:21
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(kirillmart1 @ 19.9.2014, 15:32) *
почему не актуальный?? ведь скорость влияет на акустические параметры, это не маловажный фактор! а потери давления влияют на мощность насоса, подбираешь его по потерям и все.


Фактор шума появится при скоростях выше 1,5м/с. До таких скоростей в СО как правило дело не доходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirillmart1
сообщение 22.9.2014, 7:23
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.8.2014
Пользователь №: 243085



Цитата(Ernestas @ 20.9.2014, 14:21) *
Фактор шума появится при скоростях выше 1,5м/с. До таких скоростей в СО как правило дело не доходит.

но тем не менее, надо допустим что бы скорость была в пределах 0,2-0,5м/с, по нагрузке надо подобрать нужный диаметр...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 22.9.2014, 10:17
Сообщение #27


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(kirillmart1 @ 19.9.2014, 16:32) *
почему не актуальный?? ведь скорость влияет на акустические параметры, это не маловажный фактор! а потери давления влияют на мощность насоса, подбираешь его по потерям и все.
Актуальна стоимость системы и стоимость эксплуатации.

Прикиньте затраты, узнаете стоимость шума, потерь и прочего.

Прикрепленный файл  _____1.xlsx ( 13,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 753


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 22.9.2014, 16:07
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(kirillmart1 @ 22.9.2014, 7:23) *
но тем не менее, надо допустим что бы скорость была в пределах 0,2-0,5м/с, по нагрузке надо подобрать нужный диаметр...

Ну и подбирайте! Чего вам не хватает для подбора? huh.gif
Если у вас "допустим 0,2-0,5м/с", зачем вы заводите речь о шуме?

Иванов В.А. , а где в вашей табличке шум?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.9.2014, 17:31
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
по нагрузке надо подобрать нужный диаметр...

Вот если бы честно в Песочнице сказать: Я первый раз делаю расчет. Учебников не читал принципиально. Скажите, как подобрать диаметр стояка, магистрали, ветки, чтобы было близко к практике?

Вот тогда бы сразу и ответили. А начинается всякое наукообразие типа "Правильная - значит действительная!", " ведь скорость влияет на акустические параметры" и прочая дилетантская ахинея класса "слышал где-то звон", то и ответы будут соотвестствующими - класса "постебаться". "Типа для Бивиса с Бадхедом".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 22.9.2014, 19:06
Сообщение #30


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(Ernestas @ 22.9.2014, 17:07) *
Иванов В.А. , а где в вашей табличке шум?
А где я сказал, что шум считаю?
Цитата(Ernestas @ 20.9.2014, 14:21) *
Фактор шума появится при скоростях выше 1,5м/с. До таких скоростей в СО как правило дело не доходит.
Это Вы про фактор шума заявили.
А я просто прикинул на коленке разные диаметры для абстрактной системы.
На шум ориентируйтесь по скоростям.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 2:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных