Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет провода
Гость_alex724842_*
сообщение 15.3.2009, 16:32
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
помогите,какое нужно использовать сечение провода и автомат для защиты исходя из мощности 200 КВТ и 380 вольт!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.3.2009, 19:14
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



для начала http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8022
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alex724842_*
сообщение 16.3.2009, 7:27
Сообщение #3





Guest Forum






а не льзя просто ответить?
просто пересмотрел все вашу страницу!там расчеты непонятные а мне только просто узнать сечение и все!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 16.3.2009, 9:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



LordN +1

Предложу порпробовать в первом приближении I=U/R rolleyes.gif , а дальше ПУЭ, cos и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alex724842_*
сообщение 16.3.2009, 13:03
Сообщение #5





Guest Forum






Да уж,ничего не понимаю,косинусы и все такое,я думал все просто и сразу ответят думал все уже это знают!
просто должны же быть стандарты,а не по форумалм расчитывать!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 16.3.2009, 13:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(alex724842 @ 16.3.2009, 13:03) [snapback]364298[/snapback]
Да уж,ничего не понимаю,косинусы и все такое,я думал все просто и сразу ответят думал все уже это знают!
просто должны же быть стандарты,а не по форумалм расчитывать!?

ну вопервых незная cos нагрузки вам только гадалка поможет. Надо знать где кабель лежит(земля, воздух и т.д.), поправочные коэф. и т.д.

На вскидку

Cos=1 bestbook.gif 200кВт - 305А
Cos=0,65 bestbook.gif 200кВт - 470А

Разницу ошущаете? Какой кабель выберете

ПУЭ
Таблица 1.3.6.
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

Сообщение отредактировал HasBolla - 16.3.2009, 13:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 16.3.2009, 19:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



200 кВт . Это.... ,ну скажем, очень много. Если человек проектирует такую нагрузку, то предполагается, что он специалист, а если он не специалист, то идет он в библиотеку, и близко не подходит к таким вопросам, пока его коэффициенты мощности пугать не перестанут.
Стандарты есть.
Площадь поперечного сечения зависит:
от тока, который зависит от напряжения, мощности и соs
от температуры в помещении, где прокладывается кабель
способа прокладки
от числа проводов, которые лежат рядом
материала провода и материала изоляции провода.
Про проверку на падение напряжения при пуске я вообще молчу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alex724842_*
сообщение 17.3.2009, 15:22
Сообщение #8





Guest Forum






вот все данные!
Итальянская сварочная машина для сварки арматуры, мощность 200 квт, длина кабеля 50 метров, в кабельном канале, кабель АВВГ, напряжение 380 вольт. машина будет стоять в цеху!вот такие дела,помогите расчитать!!!жду ответов!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 17.3.2009, 17:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Пожалуйста марку сварки, так как надо учитывать продолжительность включения (ПВ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alex724842_*
сообщение 17.3.2009, 18:13
Сообщение #10





Guest Forum






блин,увы пока сказать не могу!
сварочная машина на пути доставки!
как придет я напишу!
спасибо за помощь!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 18.3.2009, 9:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



По методичке ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРЕКТ от 1990г. для сварочного оборудования усредненные Ки ~ 0.3 CosФ ~ 0.6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 18.3.2009, 9:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



1.3.2. Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям в отношении предельно допустимого нагрева с учетом не только нормальных, но и послеаварийных режимов, а также режимов в период ремонта и возможных неравномерностей распределения токов между линиями, секциями шин и т. п. При проверке на нагрев принимается получасовой максимум тока, наибольший из средних получасовых токов данного элемента сети.
1.3.3. При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом:
1) для медных проводников сечением до 6 мм2, а для алюминиевых проводников до 10 мм2 ток принимается, как для установок с длительным режимом работы;
2) для медных проводников сечением более 6 мм2, а для алюминиевых проводников более 10 мм2 ток определяется умножением допустимого длительного тока на коэффициент 0,875/SQRT(Тпв) где Тп.в - выраженная в относительных единицах длительность рабочего периода (продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла).

Осталось выяснить в чем выражается Тпв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex@ndr
сообщение 18.3.2009, 12:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151



Цитата(HasBolla @ 18.3.2009, 10:09) [snapback]365289[/snapback]
1.3.2. Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям в отношении предельно допустимого нагрева с учетом не только нормальных, но и послеаварийных режимов, а также режимов в период ремонта и возможных неравномерностей распределения токов между линиями, секциями шин и т. п. При проверке на нагрев принимается получасовой максимум тока, наибольший из средних получасовых токов данного элемента сети.
1.3.3. При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом:
1) для медных проводников сечением до 6 мм2, а для алюминиевых проводников до 10 мм2 ток принимается, как для установок с длительным режимом работы;
2) для медных проводников сечением более 6 мм2, а для алюминиевых проводников более 10 мм2 ток определяется умножением допустимого длительного тока на коэффициент 0,875/SQRT(Тпв) где Тп.в - выраженная в относительных единицах длительность рабочего периода (продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла).

Осталось выяснить в чем выражается Тпв.


Так и оперативная память может воспламенится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 18.3.2009, 13:36
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(alex724842 @ 17.3.2009, 14:22) [snapback]364953[/snapback]
вот все данные!
Итальянская сварочная машина для сварки арматуры, мощность 200 квт, длина кабеля 50 метров, в кабельном канале, кабель АВВГ, напряжение 380 вольт. машина будет стоять в цеху!вот такие дела,помогите расчитать!!!жду ответов!!!


200 кВт это скорее всего установочная мощность, а потребляемую надо спрашивать у производителя или поставщика, либо в техдокументации эти сведения есть. Если не вдаваться в подробности и тонкости, то два кабеля с фазными алюминиевыми жилами на 185, а автомат на 600 А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 18.3.2009, 20:10
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Обычно ПВ и коэффициент мощности в паспортных данных указывается. Да и мощность там скорее всего не в кВТ, а в кВА, то есть мощность полная.
ВОПРОС. Сварка стыковая, одноточечная, многоточесная, шовная, непрерывным оплавлением? И какая мощность в кВт или в кВА?
Ответите - посчитаю.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.3.2009, 22:17
Сообщение #16


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
думал все уже это знают!
всего - много, а всех - мало...
раз такое дело - давайте чтоли описалово на свой сварочник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Flyt_*
сообщение 24.3.2009, 13:19
Сообщение #17





Guest Forum






Давайте поможем человеку. ну и фак маленький создадим.
и так исходные данные, "сварочник" 200кВт кабель АВВГ
Расчетный ток будет 505А (cosf=0.6) Дальше автомат выбираем, 630А в самый раз можно еще уставочку поставить поменьше, например 0.9 х In
Дальше лезем в ПУЭ и смотрим самый тяжелый случай Алюминий, 3 жилы, в воздухе и чтоб автомат защитил его.
3 кабеля 4х150 квадрат. (если уставку выставите то сгодится и 3 кабеля 4х120 но я бы не стал рисковать.)
И незабываем проложить шину заземления ко всей установке!!!

Вот такая петрушка, а вообще производители обычно пишут, каким автоматом следует защищать, и какой кабель подводить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 24.3.2009, 13:27
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Flyt @ 24.3.2009, 13:19) [snapback]369036[/snapback]
Давайте поможем человеку. ну и фак маленький создадим.
и так исходные данные, "сварочник" 200кВт кабель АВВГ
Расчетный ток будет 505А (cosf=0.6) Дальше автомат выбираем, 630А в самый раз можно еще уставочку поставить поменьше, например 0.9 х In
Дальше лезем в ПУЭ и смотрим самый тяжелый случай Алюминий, 3 жилы, в воздухе и чтоб автомат защитил его.
3 кабеля 4х150 квадрат. (если уставку выставите то сгодится и 3 кабеля 4х120 но я бы не стал рисковать.)
И незабываем проложить шину заземления ко всей установке!!!

Вот такая петрушка, а вообще производители обычно пишут, каким автоматом следует защищать, и какой кабель подводить!


Может еще кто подскажет ПВ сварочника. Тогда кабель можно будет взять в 2 раза меньше ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Flyt_*
сообщение 24.3.2009, 14:05
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(HasBolla @ 24.3.2009, 13:27) [snapback]369041[/snapback]
Может еще кто подскажет ПВ сварочника. Тогда кабель можно будет взять в 2 раза меньше ИМХО

боюсь пусковые токи не позволят занизить автомат, а отсюда не сможем уменьшить и кабель,
или у Вас есть более красивое решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 24.3.2009, 15:07
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Как правило для сварок указывают не активную мощность Р, а полную S. Коэфф мощностьи рекомендуемый 0,6, но может быть и другим. Считаем что у нас дана полная мощность 200кВА, если нет 200/0,6=333 кВА
Глубоко уважаемый мною мистер Барыбин рекомендует следующее
средняя мощность Sс=Sу*коэфф загрузки * коэффициент включения
эффективная мощность Sэ=Sу*коэфф загрузки * корень из коэффициента включения
пиковая мощность Sп=Sу*коэфф загрузки
коэффициент загрузки зависит от типа сварки и колеблется от 0,3 до 2 допустим у нас одноточечная подвесная импортная машина, тогда имеем коэфф. загрузки= 1,7 с коэффицентом включения 0,05
Провода и кабели выбираются на основе эффективной мощности Sэ=200*1,7*корень из0,05=76 кВА
ток 76/(1,7*380)=117 А
Для кабеля АВВГ в коробе, если он лежит один и нет других кабелей при температуре в цеху около 20 градусов
я бы рекомендовала АВВГ(4х120) И автомат соответственно на 200А тип характеристики В.
Это если машина сварочная одна, а если две, там еще веселее.
ИМХО сварка такая муть, ее так неприятно считать.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 1.4.2009, 12:22
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Цитата(зюс @ 24.3.2009, 16:07) [snapback]369122[/snapback]
я бы рекомендовала АВВГ(4х120) И автомат соответственно на 200А тип характеристики В.

Только 1-го апреля.


Должно быть: Одиночная нагрузка, в режиме работы (пусть и 2 минуты) он потребляет 200кВт - провод и автомат выбираем по току. Никаких снижающих коэффициентов.
Автомат 400А, кабель 150-185 по меди. это на глаз. можно прикинуть точнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 1.4.2009, 21:02
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Ну если Тяжпромовская методика и учебник Барыбина - первоапрельская шутка, тады ой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных