> Расчет времени эвакуации при пожаре, расчет по СНИП
Vano
сообщение 26.3.2009, 18:52
Сообщение #31


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ssn @ 16.3.2009, 13:56) [snapback]364324[/snapback]
если кто может, выложите пожалуйста расчет времени эвакуации при пожаре.

Простите, а для каких целей Вы проводите этот расчет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 30.3.2009, 8:11
Сообщение #32


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



как это для каких целей?
обосновать необходимость или наоборот, ненужность системы дымоудаления.
от правильности этого расета зависят денежки smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 31.3.2009, 22:54
Сообщение #33


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ssn @ 30.3.2009, 9:11) [snapback]371579[/snapback]
как это для каких целей?
обосновать необходимость или наоборот, ненужность системы дымоудаления.
от правильности этого расета зависят денежки smile.gif

Этот расчет был актуален до вступление в действие СНиП 41-01-2003.
В отмененном СНиПе 2.04.05-91 допускалось не предусматривать дымоудаление, если время заполнение дымом помещения было больше времени эвакуации людей из этого помещения. Соответственно и в пособиях к СНиП приводился этот расчет.
СНиП 2.04.05-91Требования настоящего пункта не распространяются:
а) на помещения, время заполнения которых дымом в соответствии с п. 5.8 больше времени, необходимого для безопасной эвакуации людей из помещения (кроме помещений категорий А и Б);

В новом СНиП 41-01-2003 это примечание УДАЛИЛИ (пункт 8.3).
Следовательно время эвакуации людей не влияет на наличие или отсутствие системы дымоудаления.
И пожарные фирмы, выполняющие раздел ППМ проекта всегда требуют предусмотреть дымоудаление в производственном помещении, даже если там одно постоянное рабочее место.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 31.3.2009, 23:01
Сообщение #34


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а по каким формулам считается дымоудаление? наверно по приложению к старому снипу. а там пункт про время так же есть....
узнать бы аргументы пожарников....

Сообщение отредактировал ssn - 31.3.2009, 23:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goodfellow_*
сообщение 4.4.2009, 20:12
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(ssn @ 1.4.2009, 0:01) [snapback]372581[/snapback]
а по каким формулам считается дымоудаление? наверно по приложению к старому снипу. а там пункт про время так же есть....
узнать бы аргументы пожарников....


Вот Вам аргумент бывшего пожарнОГО, а ныне пожарного-проектировщика:
1. Пособие к СНиП - это не нормативный документ, а способ реализации его требований. Если в СНиПе чего-то нет, то и раелизация этого чего-то не может быть осуществлена даже если она есть в методичке.
2. Обоснованные отступления от требований норм должны согласоваваться в соответствии с п.1.6 СНиП 21-01-97 в УГПС (ныне в МЧС) в соответствии с "инструкцией о порядке согласования ...", утверждённой приказом №141 МЧС России от 2007 года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 10.4.2009, 11:57
Сообщение #36


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



хорошо....
по какой методике определяется расход воздуха на дымоудаление. согластно нынешнего дейстующего СНИП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 25.1.2010, 17:29
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Расчет по ГОСТ 12.1004-91 приложение 2 пункт 2.5 - расчет времени блокирования ОФП путей эвакуации (коридор, лестничная клетка).
Есть ли у кого пример расчета? (не по залам, а именно по коридору)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Геннадьев...
сообщение 2.3.2010, 15:17
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 7.2.2008
Пользователь №: 15317



Господа по расчетам времени эвакуации всегда есть некоторое количество вопросов.
Хотелось бы приобрести программку расчетную одобренную соответствующими органами, подскажите, какая поинтересней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 2.3.2010, 18:02
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Да их одобренных не много на сколько я знаю GreenLine и http://www.fireevacuation.ru/soft.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 17.3.2010, 16:17
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Каждый бегает с разной скоростью. Формулы безполезны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Эля88870_*
сообщение 25.9.2010, 9:28
Сообщение #41





Guest Forum






Здравствуйте! Помогите Определить количество путей эвакуации для следующих случаев:
а) в помещении на втором этаже здания находится 500 человек;
б) в помещении коровника (V степени огнестойкости) находится 400 коров
Спасибо огромное. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ту6кан
сообщение 15.12.2011, 11:40
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133371



Здравствуйте!
Вижу, что тема уже давно ни кем не посещалась..
у меня возник такой вопрос:
моя организаци смонтировала пожарную сигнализацию и оповещение в производственном помещении и попытался ее сдать инспектору пожарному, на что он мне говорит, предъяви ты мне расчет времени эвакуации людей при пожаре!!!
А я его предьявить не могу. Проектировщик мой риски считать не умеет. А за деньги как то не хочется считать.
Вопрос в следующем, могу ли я каким нибудь нормативным документом избавиться от этого расчета?

и кто его должен делать?
Могу ли я его потребовать с заказчика, собственника помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 15.12.2011, 12:09
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Порядок расчета времени эвакуации описан в №382 приказе от 30.06.2009 (для производственных помещений №404 от 10.07.2009), также есть различные программы (Флоутек и пр.). Считает это обычно специалист выполняющий раздел МПБ. В 87 постановление сказано что при соблюдение всех норм пожарной безопасности и выполнение требований нормативной документации по ПБ расчет пожарных рисков не требуется, на практике на этот пункт глаза закрываются и пожарные все равно требуют расчеты.

Сообщение отредактировал aminopower - 15.12.2011, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gear023
сообщение 26.1.2012, 7:33
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34678



Приветствую коллеги.
Имеется ремонтная автомастерская с окнами без откурывающихся фрамуг, из этого помещения необходимо произвести дымоудаление.
Расчитал время эвакуации по участкам, и через дверь, вопрос в том как расичитать время начала эвакуации, те время между началом пожара и началом эвакуации. Автоматического пожаротушения не будет, пожараня сигнализация будет, но только для включения системы дымоудаления, без оповещения.
Подскажите по каким нормам определяетя это время, согласно например ГОСТ 12.1.004-91 это время вообще не учитывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.1.2012, 8:05
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Gear023 @ 26.1.2012, 8:33) *
по каким нормам определяетя это время

ПРИКАЗ от 30 июня 2009 г. № 382 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ
ВЕЛИЧИН ПОЖАРНОГО РИСКА В ЗДАНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ И
СТРОЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ" Приложение 5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
haroton
сообщение 29.12.2016, 16:00
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.12.2016
Пользователь №: 312407



здесь можно найти программу по расчету времени эвакуации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 5:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных