Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ориентация гидравлической стрелки
К.Д.
сообщение 16.3.2009, 20:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Доброго всем...!

В свое время уже был вопрос насколько критична установка стрелки вертикально. Было высказано мнение, основанное на практике что это по барабану. В принципе по ее схеме действия действительно так, поскольку главное обеспечить отсутствие турбулентного потока в ней. При вертикальной установке возникает только дополнительный фактор в виде разности плотностей теплоносителя.
В общем я сделал проект с лежачей стрелкой и получил вопрос с экспертизы. В методике АВОК есть ссылки на горизонтальные разделители, но нет методики их расчета. Если кто владеет заветной формулой прошу поделиться, ну и соображения насчет горизонтальной установки. На что можно упереть при обосновании расположения. Я конечно про ламинарное течение ответ напишу, но эксперты у нас твердолобые и не склонные к полетам фантазии, поэтому пока не увидят бумажку где за них все написано не успокоятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leburan
сообщение 26.3.2009, 21:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 22.3.2007
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721



Эта тема обсуждалась.Считаю,что вертикальльный разделитель занимает меньше места и удобен при удалении воздуха и осадков (об этом тоже говорилось).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 27.3.2009, 16:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



А у меня советская огромная котельная, места хоть в футбол играй. Охота попробовать, тем более что при проектировании новой котельной стрелка иногода выходит высоковатой, что тянет за собой высоту здания. Взвесь осядет в любом случае и при задании небольшого уклона в сторону дренажа он спокойно удаяется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных