Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Необходим ли проект ИТП на стадии П в разделе "ОВ"?, нужна помощь
inick-21
сообщение 17.3.2009, 11:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



Здравствуйте.
У меня такая проблема, с экспертизы пришло замечания по стадии П, раздела ОВ.
Необходимо предоставить отдельный проект на ИТП. Хотя в разделе "ОВ" есть принципиальная схема ИТП. На планировке растановка оборудования и трассировка.
Нужен нормативный документ на который можно сослаться, что необходимость в отдельном проекте на ИТП не нужен.
P.S. Постановление №87 читал, там про это не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 17.3.2009, 11:56
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



если ИТП имеет диаметр ввода более Ду80, то надо делать отдельный комплект документации раздел ТМ.
это есть в СНИПе 41-01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasyas
сообщение 17.3.2009, 13:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20751



У меня никогда такого не требовали... Это уже отдельный проект и никакого отношения к "ОВ" он не имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 17.3.2009, 13:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



2 ssn
blink.gif Ткните носом, пожалуйста в № пункта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inick-21
сообщение 17.3.2009, 14:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



Цитата(ssn @ 17.3.2009, 11:56) [snapback]364802[/snapback]
если ИТП имеет диаметр ввода более Ду80, то надо делать отдельный комплект документации раздел ТМ.
это есть в СНИПе 41-01

2 ssn
Сейчас перечитал СНиП ОВК но ничего не нашел такого.
Можно номер пункта?


Цитата(vasyas @ 17.3.2009, 13:13) [snapback]364857[/snapback]
У меня никогда такого не требовали... Это уже отдельный проект и никакого отношения к "ОВ" он не имеет.


В стадии Р я знаю что ИТП идет разделом "ТМ"
Хотелось бы узнать в стадии П нужно его предоставлять отдельным проектом.? С сылкой на норматив. документ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 17.3.2009, 14:35
Сообщение #6


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



сори. это не снип. это гост. ГОСТ 21.602-2003....
и не Ду80 а Ду 150. ещё одно сори. стареемсссс.

4.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ включают:
В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ допускается включать также рабочие чертежи тепловых пунктов при диаметре ввода теплоносителя до 150 мм.

а по поводу постановления 87. к нему потом было письмо с разъяснениями. Я правда пока до него не добрался. Вот в этом письме (как говорят старшие товарищи, которым я склонен верить) стирается грань между стадиями П и Р, и теперь ваще нет таких понятий. есть понятие - рабочий проект. степень его детализации зависит от заказчика.
хотя ещё раз повторюсь - сам не читал, хотя и надо бы....

Сообщение отредактировал ssn - 17.3.2009, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inick-21
сообщение 17.3.2009, 16:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



SSN Спасибо за ответ
Но этот документ отвечает на мой вопрос если у меня была бы стадия "Р"
А по поводу стадии "П" он не отвечает.

По поводу постановления №87 да там нет деления на "Р" и "П", но у нас пока это деление осталось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анастасия Петров...
сообщение 17.3.2009, 16:35
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.3.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 30154



Только что выдали проект жилого дома, в который входит принципиальная схема ИТП , а в разделе "Автоматизации" принципиальная функциональная схема ИТП. Ссылку на документ, по которому делали стадию проект, могу сказать завтра, если надо. А по поводу постановления
№87- мы пока на него не обращаем внимания, т.к нет официальных разъяснений по нему. :rolleyes
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 18.3.2009, 10:16
Сообщение #9





Guest Forum






Недавно сдавали проект на внутрянку, ИТП делали отдельным проектом.
В состав проекта входит 4 тома по ИТП-Автоматизация, Электроснабжение, узел учета тепла, тепломеханика.

Сообщение отредактировал Mifune - 18.3.2009, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 18.3.2009, 17:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Необходимо предоставить отдельный проект на ИТП. Хотя в разделе "ОВ" есть принципиальная схема ИТП. На планировке растановка оборудования и трассировка.


У меня была такая же ситуация. Схема ИТП была представлена в разделе ОВ.
Пришлось схему из раздела ОВ убирать и выделять ИТП непосредственно в собственный раздел ТМ, далее согласовыввать ИТП с экспертом по тепломеханике, а затем с положительным заключением идти к эксперту ОВ. После этого замечание снималось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 19.3.2009, 6:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



МДС 11-3.99
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ (ПРОЕКТОВ) НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
2.4.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Проверяется полнота исходных данных, в том числе:
- характеристика района строительства;
- климатические и инженерно-геологические условия района и площадки строительства;
- расчетные параметры наружного воздуха для систем отопления и вентиляции, требования к температурно-влажностному режиму в помещениях;
- данные по источникам теплоснабжения и холодоснабжения;
- расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию и кондиционирование, параметры теплоносителей;
- расчетная потребность в холоде для кондиционирования воздуха;
- данные по выделению вредных веществ от технологических процессов при штатной работе и при аварийных ситуациях. Категории помещений по взрывопожарной безопасности и т.п.
Оцениваются качество и рациональность принятых решений, при этом оценке подлежит:
- выбор системы отопления, гидравлический и теплотехнический расчет систем, выбор типа и размещение отопительных приборов, методы регулирования теплоподачи отопительных приборов, оборудование тепловых пунктов, прокладка и изоляция трубопроводов, принципы установки оборудования. При этом рассматривается целесообразность централизованного или автономного источника отопления;
- решения по системам общеобменной вентиляции, результаты расчетов систем с естественным и механическим побуждением, приемным устройствам наружного воздуха, распределение воздуха в помещении, выбросам воздуха, устройствам глушения шума от вентиляционных установок;
- обоснование устройства систем кондиционирования воздуха и перечень помещений, подлежащих обслуживанию этими системами, решения по обработке воздуха;
- устройство аварийной, противодымной системы вентиляции;
- размещение помещений венткамер;
- оборудование систем вентиляции;
- решения по трассировке и принятым сечениям воздуховодов, материалы для их изготовления;
- мероприятия по энерготопливосбережению в системах, в том числе:
выполнение нормативных требований по сокращению тепловых потерь, использование тепловых вторичных энергетических ресурсов, комплекс оборудования для автоматизации учета тепла систем отопления;
- обоснования уровня автоматизации систем;
- соответствие решении по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха технологическим, санитарно-гигиеническим, взрывопротивопожарным нормам и требованиям.
Экспертная оценка указанного подраздела формируется с учетом:
- соответствия проектных решений техническим условиям теплоснабжающей организации, нормативным документам, а также заданию на проектирование.
- замечаний и предложений по повышению экономической эффективности, эксплуатационной надежности, экологической безопасности, уровня комфортности за счет совершенствования технических решений, в том числе: уменьшения расхода потребляемых топливно-энергетических ресурсов, расхода основных строительных материалов (труб, изоляции, листовой стали и т.д.).
Ниже приводится перечень основных нормативных документов, которыми необходимо руководствоваться при рассмотрении подраздела "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".


Приложение к подразделу 2.4.2.

ПЕРЕЧЕНЬ
основных нормативных документов,
которыми необходимо руководствоваться при рассмотрении подраздела
"Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"

1. СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.
2. СНиП 2.01.01-82*). Строительная климатология и геофизика.
3. СНиП II-3-79* с изменениями от 11.08.95 № 18-81 и от 19.12.85 № 241*). Строительная теплотехника.
4. СНиП 2.04.05-91* *). Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
5. СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.
6. СНиП 2.08.01-89**). Жилые здания.
7. СНиП 2.08.02-89**). Общественные здания и сооружения.
8. СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы.
9. ВСН 01-89. Ведомственные строительные нормы предприятия по обслуживанию автомобилей.
10. ВНП 001-94. Банк России.
11. Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.-2-89).
12. СН 535-81. Инструкция по проектированию санитарно-эпидемиологических станций.
13. НПБ 105-95. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

Все, что более этого - от лукавого!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
St@N
сообщение 20.3.2009, 13:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 9.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5453



Да уж, по этому документу МДС 11-3.99, в принципе как, и по ППРФ №87 тепловой пункт отсутствует как класс. А я думаю, чего к нам заказчики прибегают с выпученными глазами, когда и дом построен и вся внутрянка сделана, а подключить ее к тепловым сетям немогут. И сроки то все вышли и деньги уже все съедены))))). Оказывается есть такая штука как тепловой пункт и он должен быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dobre
сообщение 24.3.2009, 10:40
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.3.2009
Пользователь №: 30994



По этой ссылке можно определиться с примерным пакетом документов по данному вопросу. В общем там есть ответ.
http://www.teplopunkt.ru/articles/0106_rsg_psp.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 24.3.2009, 14:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



люди, а вот как понять - в раздел ОВ включаются ИТП диаметром ввода до 150 мм ВКЛЮЧИТЕЛЬНО? вот у меня ввод 150 мм - в ОВ его включать или ТМ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inick-21
сообщение 24.3.2009, 14:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



Я так понял "включительно". Значит ты можешь его включить в раздел ОВ. Но никто тебе не мешает его сделать отдельным разделом ТМ.

Меня мучает вопрос другое, это все написано на рабочую стадию проекта. А в про "П" вообще не указано ничего, надо или не надо делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 24.3.2009, 15:09
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



я думаю лучше всего в твоем случае было бы (если конечно знаком) связаться с экспертом и уточнить...или ГИПа напрячь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 15:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных