|
  |
Необходим ли проект ИТП на стадии П в разделе "ОВ"?, нужна помощь |
|
|
|
17.3.2009, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026

|
Здравствуйте. У меня такая проблема, с экспертизы пришло замечания по стадии П, раздела ОВ. Необходимо предоставить отдельный проект на ИТП. Хотя в разделе "ОВ" есть принципиальная схема ИТП. На планировке растановка оборудования и трассировка. Нужен нормативный документ на который можно сослаться, что необходимость в отдельном проекте на ИТП не нужен. P.S. Постановление №87 читал, там про это не нашел.
|
|
|
|
|
17.3.2009, 11:56
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
если ИТП имеет диаметр ввода более Ду80, то надо делать отдельный комплект документации раздел ТМ. это есть в СНИПе 41-01
|
|
|
|
|
17.3.2009, 13:13
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.7.2008
Пользователь №: 20751

|
У меня никогда такого не требовали... Это уже отдельный проект и никакого отношения к "ОВ" он не имеет.
|
|
|
|
|
17.3.2009, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777

|
2 ssn  Ткните носом, пожалуйста в № пункта.
|
|
|
|
|
17.3.2009, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026

|
Цитата(ssn @ 17.3.2009, 11:56) [snapback]364802[/snapback] если ИТП имеет диаметр ввода более Ду80, то надо делать отдельный комплект документации раздел ТМ. это есть в СНИПе 41-01 2 ssn Сейчас перечитал СНиП ОВК но ничего не нашел такого. Можно номер пункта? Цитата(vasyas @ 17.3.2009, 13:13) [snapback]364857[/snapback] У меня никогда такого не требовали... Это уже отдельный проект и никакого отношения к "ОВ" он не имеет. В стадии Р я знаю что ИТП идет разделом "ТМ" Хотелось бы узнать в стадии П нужно его предоставлять отдельным проектом.? С сылкой на норматив. документ
|
|
|
|
|
17.3.2009, 14:35
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
сори. это не снип. это гост. ГОСТ 21.602-2003.... и не Ду80 а Ду 150. ещё одно сори. стареемсссс.
4.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ включают: В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ допускается включать также рабочие чертежи тепловых пунктов при диаметре ввода теплоносителя до 150 мм.
а по поводу постановления 87. к нему потом было письмо с разъяснениями. Я правда пока до него не добрался. Вот в этом письме (как говорят старшие товарищи, которым я склонен верить) стирается грань между стадиями П и Р, и теперь ваще нет таких понятий. есть понятие - рабочий проект. степень его детализации зависит от заказчика. хотя ещё раз повторюсь - сам не читал, хотя и надо бы....
Сообщение отредактировал ssn - 17.3.2009, 14:35
|
|
|
|
|
17.3.2009, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026

|
SSN Спасибо за ответ Но этот документ отвечает на мой вопрос если у меня была бы стадия "Р" А по поводу стадии "П" он не отвечает.
По поводу постановления №87 да там нет деления на "Р" и "П", но у нас пока это деление осталось.
|
|
|
|
|
17.3.2009, 16:35
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 6.3.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 30154

|
Только что выдали проект жилого дома, в который входит принципиальная схема ИТП , а в разделе "Автоматизации" принципиальная функциональная схема ИТП. Ссылку на документ, по которому делали стадию проект, могу сказать завтра, если надо. А по поводу постановления №87- мы пока на него не обращаем внимания, т.к нет официальных разъяснений по нему. :rolleyes
|
|
|
|
Гость_Mifune_*
|
18.3.2009, 10:16
|
Guest Forum

|
Недавно сдавали проект на внутрянку, ИТП делали отдельным проектом. В состав проекта входит 4 тома по ИТП-Автоматизация, Электроснабжение, узел учета тепла, тепломеханика.
Сообщение отредактировал Mifune - 18.3.2009, 10:17
|
|
|
|
|
18.3.2009, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Необходимо предоставить отдельный проект на ИТП. Хотя в разделе "ОВ" есть принципиальная схема ИТП. На планировке растановка оборудования и трассировка. У меня была такая же ситуация. Схема ИТП была представлена в разделе ОВ. Пришлось схему из раздела ОВ убирать и выделять ИТП непосредственно в собственный раздел ТМ, далее согласовыввать ИТП с экспертом по тепломеханике, а затем с положительным заключением идти к эксперту ОВ. После этого замечание снималось.
|
|
|
|
|
19.3.2009, 6:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
МДС 11-3.99 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ (ПРОЕКТОВ) НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 2.4.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Проверяется полнота исходных данных, в том числе: - характеристика района строительства; - климатические и инженерно-геологические условия района и площадки строительства; - расчетные параметры наружного воздуха для систем отопления и вентиляции, требования к температурно-влажностному режиму в помещениях; - данные по источникам теплоснабжения и холодоснабжения; - расчетные тепловые потоки на отопление, вентиляцию и кондиционирование, параметры теплоносителей; - расчетная потребность в холоде для кондиционирования воздуха; - данные по выделению вредных веществ от технологических процессов при штатной работе и при аварийных ситуациях. Категории помещений по взрывопожарной безопасности и т.п. Оцениваются качество и рациональность принятых решений, при этом оценке подлежит: - выбор системы отопления, гидравлический и теплотехнический расчет систем, выбор типа и размещение отопительных приборов, методы регулирования теплоподачи отопительных приборов, оборудование тепловых пунктов, прокладка и изоляция трубопроводов, принципы установки оборудования. При этом рассматривается целесообразность централизованного или автономного источника отопления; - решения по системам общеобменной вентиляции, результаты расчетов систем с естественным и механическим побуждением, приемным устройствам наружного воздуха, распределение воздуха в помещении, выбросам воздуха, устройствам глушения шума от вентиляционных установок; - обоснование устройства систем кондиционирования воздуха и перечень помещений, подлежащих обслуживанию этими системами, решения по обработке воздуха; - устройство аварийной, противодымной системы вентиляции; - размещение помещений венткамер; - оборудование систем вентиляции; - решения по трассировке и принятым сечениям воздуховодов, материалы для их изготовления; - мероприятия по энерготопливосбережению в системах, в том числе: выполнение нормативных требований по сокращению тепловых потерь, использование тепловых вторичных энергетических ресурсов, комплекс оборудования для автоматизации учета тепла систем отопления; - обоснования уровня автоматизации систем; - соответствие решении по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха технологическим, санитарно-гигиеническим, взрывопротивопожарным нормам и требованиям. Экспертная оценка указанного подраздела формируется с учетом: - соответствия проектных решений техническим условиям теплоснабжающей организации, нормативным документам, а также заданию на проектирование. - замечаний и предложений по повышению экономической эффективности, эксплуатационной надежности, экологической безопасности, уровня комфортности за счет совершенствования технических решений, в том числе: уменьшения расхода потребляемых топливно-энергетических ресурсов, расхода основных строительных материалов (труб, изоляции, листовой стали и т.д.). Ниже приводится перечень основных нормативных документов, которыми необходимо руководствоваться при рассмотрении подраздела "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
Приложение к подразделу 2.4.2.
ПЕРЕЧЕНЬ основных нормативных документов, которыми необходимо руководствоваться при рассмотрении подраздела "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
1. СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. 2. СНиП 2.01.01-82*). Строительная климатология и геофизика. 3. СНиП II-3-79* с изменениями от 11.08.95 № 18-81 и от 19.12.85 № 241*). Строительная теплотехника. 4. СНиП 2.04.05-91* *). Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 5. СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 6. СНиП 2.08.01-89**). Жилые здания. 7. СНиП 2.08.02-89**). Общественные здания и сооружения. 8. СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы. 9. ВСН 01-89. Ведомственные строительные нормы предприятия по обслуживанию автомобилей. 10. ВНП 001-94. Банк России. 11. Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.-2-89). 12. СН 535-81. Инструкция по проектированию санитарно-эпидемиологических станций. 13. НПБ 105-95. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.
Все, что более этого - от лукавого!
|
|
|
|
|
20.3.2009, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 9.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5453

|
Да уж, по этому документу МДС 11-3.99, в принципе как, и по ППРФ №87 тепловой пункт отсутствует как класс. А я думаю, чего к нам заказчики прибегают с выпученными глазами, когда и дом построен и вся внутрянка сделана, а подключить ее к тепловым сетям немогут. И сроки то все вышли и деньги уже все съедены))))). Оказывается есть такая штука как тепловой пункт и он должен быть
|
|
|
|
|
24.3.2009, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
люди, а вот как понять - в раздел ОВ включаются ИТП диаметром ввода до 150 мм ВКЛЮЧИТЕЛЬНО? вот у меня ввод 150 мм - в ОВ его включать или ТМ?
|
|
|
|
|
24.3.2009, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026

|
Я так понял "включительно". Значит ты можешь его включить в раздел ОВ. Но никто тебе не мешает его сделать отдельным разделом ТМ.
Меня мучает вопрос другое, это все написано на рабочую стадию проекта. А в про "П" вообще не указано ничего, надо или не надо делать.
|
|
|
|
|
24.3.2009, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
я думаю лучше всего в твоем случае было бы (если конечно знаком) связаться с экспертом и уточнить...или ГИПа напрячь.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|