Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Система дымоудаления, Дымоприемное устройство
Амарху
сообщение 17.3.2009, 16:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.3.2009
Пользователь №: 30143



Уважаемые коллеги, меня интересует следующие.
Для создания эстетического эффекта, возможно ли устанавливать в отверстия для приема дыма решетки или другие устройства. Если возможно, то пожалуста посоветуйте какие и где возможно найти о них информацию.

Сообщение отредактировал Амарху - 17.3.2009, 16:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 17.3.2009, 16:29
Сообщение #2


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



каталог ВИНГС-М. Там есть решетки для клапанов КДМ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vice
сообщение 17.3.2009, 22:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 13.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19735



У Везы есть. Решетки должны иметь сертификат пожарный, т.е. подойдет не любая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starscream
сообщение 23.3.2009, 9:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 15.5.2008
Пользователь №: 18752



Доброго Всем дня! У меня два вопроса: 1. Имеется коридор но только на последнем этаже, могу ли я устроить клапан не в стене, а непосредственно в перекрытии?!
2. Из пособия 2.04.05-91 (Противодымноя защита при пожаре) Получается , что при проектировании дымоудаления со склада необходимо устраивать дымовую шахту, которая опускаятся от перекрытия на 2--4 метра в низ в зависимости от расчета. Вопрос - где мне нужно уствновить клапан, на входе в шахту т.е это 2-4 метра от перекрыития вниз, или в сечении шахты на уровне перекрытия?
Заранее благодарен!


Сообщение отредактировал starscream - 23.3.2009, 9:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starscream
сообщение 24.3.2009, 6:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 15.5.2008
Пользователь №: 18752



Эге гей, кто нибудь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 24.3.2009, 16:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



клапан в сечении шахты довольно сложно обслуживать (ремонтировать)

с опускающейся шахтой (в зависимости от расчета), вы что-то напутали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starscream
сообщение 25.3.2009, 8:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 15.5.2008
Пользователь №: 18752



Тогда я точно что то не понял. В пособии, в примере написано проектируем дымовую шахту столько то метров от нижнего края завесы( исходя из рисунка 5). Как вообще эта шахта выглядит или её нужно проектировать только если площадь состовляет более 1600 м2?! Вообщем куда мне клапан то ставить! Подскажите!
Да и что на счет коридора?
С уважением!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starscream
сообщение 30.3.2009, 9:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 15.5.2008
Пользователь №: 18752



Значит так! Имеется склад 330 м2, одноэтажный, высота 6м. Перекрытие предстовляет собой ферму с профнастилом. С сечением шахты и клапана я разобрался. Меня интересует как должна выглядеть шахта(как ее крепить, сколько метров от пола она начинается и т.д.) и нужна ли она вообще. И вопрос номер два - имеется коридор но только на последнем этаже, могу ли я устроить клапан не в стене, а непосредственно в перекрытии?!
Подскажите!! Кто нибудь!

Сообщение отредактировал starscream - 30.3.2009, 9:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 30.3.2009, 11:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



1. По складу:
В одноэтажном складе, городить шахту не следует. Следует сделать естественное дымоудаление или вентиляторы установить на кровле с всасом непосредственно из помещения

2. По коридору на последнем этаже:
Установить клапан в перекрытии, наверное, можно (если уж очень хочется). Только следует подумать о том как к нему можно будет подобраться, при необходимости
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starscream
сообщение 30.3.2009, 11:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 15.5.2008
Пользователь №: 18752



Огромное спасибо! Серьёзно очень помогли!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 31.3.2009, 15:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(starscream @ 30.3.2009, 11:48) [snapback]371705[/snapback]
Огромное спасибо! Серьёзно очень помогли!


дело в том, что не стоит слепо руководствоваться советами участников форума. форум-это обсуждение... стоит выслушать чужое мнение и САМОМУ принять техническое решение
я то насоветовал, а ответственность лежит на вас. не забывайте об этом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных