> Обвязка твердотопливного, Помогите, подскажите.
boychuk-taras
сообщение 19.3.2009, 10:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.3.2009
Пользователь №: 30563



Твердотопливный котел 40 кВт., буферная ёмкость 300 л., Гидравлическая стрелка. Вопрос. Может ли работать такая схема, что бы между котлом и ёмкостью работала гравитация. Насосом управляет котел (вкл. больше 55*С, выкл. меньше 55*С ). Бачок, краны, фильтра - по умолчанию. Интересует гравитация!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.bmp ( 443,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boychuk-taras
сообщение 19.3.2009, 16:25
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.3.2009
Пользователь №: 30563



Может кто хоть, что ни будь напишите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.3.2009, 16:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если котёл и аккумулятор обвяжете трубами большого диаметра, то циркуляция будет. Вот будет ли она достаточная, сказать сложно. Гидравлическая стрелка не нужна. Бак-аккумулятор будет выполнять роль развязки, т.е. гидравлической стрелки. Так может тот насос ставить между котлом и баком? Кроме этого сделать обвод насоса с обратным клапаном (только не пружинным, а язычковым) чтобы при неработающем насосе была бы естественная циркуляция

Сообщение отредактировал jota - 19.3.2009, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boychuk-taras
сообщение 19.3.2009, 16:52
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.3.2009
Пользователь №: 30563



Там еще будет газов. котел и электрический. А им не надо такой большой емкости. Труба будет медная 35 мм. Длина до двух метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.3.2009, 17:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Нахрена столько котлов....
Одновременно работать надеюсь не будут. Так сделайте обвод акумулятора с вентилями.
Для естественной циркуляции со скоростью 0,1 - 0,05 м/с нужны трубы на 40 кВт где-то d80 мм - я бы не рисковал без насоса. А вот обводной обратный клапан на насос - как мера безопасности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boychuk-taras
сообщение 19.3.2009, 17:17
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.3.2009
Пользователь №: 30563



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 21.3.2009, 0:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Бытовой котел с стрелкой??? Монтируйте по паспорту котла и не парьтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 21.3.2009, 21:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



boychuk-taras
Вот тут, посмотрите, по схемам обвязки ТТ.
http://www.atmos.cz/russia/instalace-kotlu...poruce-zapojeni
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_deniska-ufa_*
сообщение 8.4.2009, 14:24
Сообщение #9





Guest Forum






А вот интересно, можно ли вместо специальной аккамулирующей емкости установить обычной емкостной водонагреваетль на 200 л ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karr
сообщение 8.4.2009, 15:00
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.9.2006
Пользователь №: 3900



У меня такая схема работала, главное диаметры и уклоны от котла до теплоаккумулятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных