> Заполнение пожарного резервуара
Гость_BUFF_*
сообщение 3.8.2010, 12:26
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(lexa00 @ 3.8.2010, 11:54) *
Мона обеззараживание придумать, или обмен воды двухсуточный.

Зачем? Не нужно.
Цитата
9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.
Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2010, 19:21) *
Только разрыв струи нужен.

Автоматическое пополнение полезно, так как это еще и уменьшение капзатрат - экономия объема резервуара за счет пополнения во время пожара при подаче водопроводом минимимум 2 категории надежности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 3.8.2010, 12:42
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(BUFF @ 3.8.2010, 13:26) *
Автоматическое пополнение полезно, так как это еще и уменьшение капзатрат - экономия объема резервуара за счет пополнения во время пожара при подаче водопроводом минимимум 2 категории надежности.

Что же делать с СЭСом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 3.8.2010, 12:56
Сообщение #33


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(BUFF @ 3.8.2010, 12:26) *
Автоматическое пополнение полезно, так как это еще и уменьшение капзатрат - экономия объема резервуара за счет пополнения во время пожара при подаче водопроводом минимимум 2 категории надежности.

А не путаете ли вы РЧВ с пожарным запасом и пожарные резервуары (водоемы) ?
Это совсем разные сооружения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 3.8.2010, 13:53
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(lexa00 @ 3.8.2010, 13:42) *
Что же делать с СЭСом?

А что делать с СЭС, если речь не о питьевом водоснабжении, а о пожарном?
Если подпитываете пожрезервуар из питьевого водопровода, обеспечиваете разрыв струи. Найдите хоть один аргумент против. С водоемом сложнее, так как разрыв струи не обеспечить без усложнения коммуникаций (замерзнет зимой нахрен), и проще шлангом заполнять, а с резервуарами нет проблем.
Цитата(Spok_only @ 3.8.2010, 13:56) *
А не путаете ли вы РЧВ с пожарным запасом и пожарные резервуары (водоемы) ?
Это совсем разные сооружения!

Я ничего не путаю. Пункт 9.4, примечание.
Пожарных, СЭС и экспертизу мое понимание вопроса тоже полностью устраивает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 3.8.2010, 14:49
Сообщение #35


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(BUFF @ 3.8.2010, 13:53) *
Я ничего не путаю. Пункт 9.4, примечание.

Все таки путаете!
Требования к пожарным резервуарам и водоемам изложены в пп. 9.27 ÷ 9.33.

Цитата(BUFF @ 3.8.2010, 13:53) *
Пожарных, СЭС и экспертизу мое понимание вопроса тоже полностью устраивает.

Да я в этом и не сомневаюсь. Наши службы тоже имеют такое "понимание".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biv
сообщение 23.3.2012, 14:21
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17943



Здравствуйте, продолжение темы- хочу развеять свои сомнения, если подпитываются пожрезервуары из питьевого водопровода, а далее в противопожарную сеть, то система является раздельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.3.2012, 14:24
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(biv @ 23.3.2012, 15:21) *
Здравствуйте, продолжение темы- хочу развеять свои сомнения, если подпитываются пожрезервуары из питьевого водопровода, а далее в противопожарную сеть, то система является раздельной?

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 23.3.2012, 14:34
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



если с резервуаров только на пож.нужды в отдельную сеть - да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biv
сообщение 23.3.2012, 14:37
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17943



спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 23:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных