Гость_GULNAZ1234_*
сообщение 19.3.2009, 15:25
Сообщение #1





Guest Forum






При переходе труб в пенополиуретановой изоляции через стену камеры нужно ли заключать трубы в футляр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 19.3.2009, 16:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Мы конопатим. Лучше сделать, иначе при осадке камеры изоляцию раздавит нафиг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 19.3.2009, 16:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



почитайте вот эту тему:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry247691
и если потребуется, то скачайте вот это:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...st&p=322002
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaB
сообщение 21.3.2009, 8:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.11.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 13023



krvit, альбом 313.ТС-008 не хочет открываться. Можно как-то обновить ссылку?

Сообщение отредактировал OlgaB - 21.3.2009, 8:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 24.3.2009, 13:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Цитата(GULNAZ1234 @ 19.3.2009, 15:25) [snapback]366282[/snapback]
При переходе труб в пенополиуретановой изоляции через стену камеры нужно ли заключать трубы в футляр

Привет.
Вопрос не новый. Два варианта:
1. Можно проходть через футляр, каболкой законопатить по переиметру.
2. На металозаглушку одевают "стеновые вводы" (газо-водонепроницаемые кольца), и бетонируют проем.
Удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 24.3.2009, 14:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Прикрепленный файл  Стеновой1.jpg ( 27,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  Стеновой.jpg ( 8,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19

Вот примерно так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных