|
  |
Расчетый расход через котлы |
|
|
|
20.3.2009, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Имеется водогрейная котельная с двумя котлами разной мощности и соотвественно разного гидравлического сопротивления: 1-котел Q=790 кВт dp=4500Па; 2-котел Q=2000кВт dp=7000Па (dp при расчетных расходах). Циркуляционный насос общий на оба котла. Что предусмотреть для гидравлической увязки котлов, обеспечения номинальных (расчетных) расходов через каждый котел? Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста.
|
|
|
|
|
20.3.2009, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
3 режима работы: кот№1; кот №2: котлы ( №1 + №2). Соотв. dp1 = 4500, dp2 = 7000 и dp(1+2) = 2740Па (без учета гидросопротивленя обвязок). Расходы воды (по паспортам) G1 G2 и G(1+2). Подбираете насос с частотным регулированием по значениям dp2 и G(1+2), ставите балансировщики после котлов и автоматические задвижки по две шт. Примерно так. П.С. желательно ставить два насоса (раб.+резерв).
|
|
|
|
|
20.3.2009, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Не заморачивайте себе голову этой ерундой. Делайте расчет для большого котла, ничего страшного с маленьким не произойдет, если будет циркуляция через него идти чуть больше расчетной.
|
|
|
|
|
20.3.2009, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(vadim999 @ 20.3.2009, 19:29) [snapback]367097[/snapback] 3 режима работы: кот№1; кот №2: котлы ( №1 + №2). Соотв. dp1 = 4500, dp2 = 7000 и dp(1+2) = 2740Па (без учета гидросопротивленя обвязок). Расходы воды (по паспортам) G1 G2 и G(1+2). Подбираете насос с частотным регулированием по значениям dp2 и G(1+2), ставите балансировщики после котлов и автоматические задвижки по две шт. Примерно так. П.С. желательно ставить два насоса (раб.+резерв). Балансировочника понятно, насосы с частотником это тоже понятно. А для какой цели эти самые автоматичекие задвижки? Какое устройство ими должно управлять? Это устройство расход что-ли ими будет подрегулировать?
|
|
|
|
|
20.3.2009, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(zeman @ 20.3.2009, 20:00) [snapback]367112[/snapback] Не заморачивайте себе голову этой ерундой. Делайте расчет для большого котла, ничего страшного с маленьким не произойдет, если будет циркуляция через него идти чуть больше расчетной. Да по поводу самого котла я не волнуюсь. Меня беспокоит, что при расчетной отопительной температуре нар. воздуха один из котлов не выдет на номинальную мощность. Попробую посчитать насколько нерасчетный расход через котлы будет, может действительно задуряться нестоит.
|
|
|
|
|
21.3.2009, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Ну тогда что проще. При наладке на меньшем котле концевик авт.задвижки настроить не на полное открытие для компесации разницы сопротивлений котлов. Хотя формально подходя тут можно и тихельмана вспомнить. Правда у нас в конторе никто этим не парится и все работает.
|
|
|
|
|
21.3.2009, 22:37
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(shadow @ 20.3.2009, 19:53) [snapback]367158[/snapback] Меня беспокоит, что при расчетной отопительной температуре нар. воздуха один из котлов не выдет на номинальную мощность. Собственно, мощность котла практически не зависит от расхода теплоносителя через него. Если залезть вглубь, можно, наверное, даже сказать, что мощность даже чуть вырастет с увеличением расхода. Но это такие мелочи...
|
|
|
|
|
21.3.2009, 22:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Alex_ @ 21.3.2009, 21:37) [snapback]367812[/snapback] Собственно, мощность котла практически не зависит от расхода теплоносителя через него. Если залезть вглубь, можно, наверное, даже сказать, что мощность даже чуть вырастет с увеличением расхода. Спорное утверждение. При бОльшем расходе мощность максимальная, которую может выдать котёл, а при меньшем? Если два котла параллельно, причём котлы разные - потоки разделятся не пропорционально мощности, а обратно пропорционально сопротивлениям. Если бы сопротивления и мощности имели бы линейную зависимость, тогда небыло бы никаких проблем. Но это не так, и котёл с большим сопротивлением имеет меньший проток, чем нужен для полной мощности - учтите, что котёл с модулируемой горелкой контролируется выходной температурой уменьшая пламя, а с немодулируемой останавливая горелку. Т.е. меньший проток быстрее нагреется и уменьшит тепловую нагрузку, т.е. мощность
|
|
|
|
|
22.3.2009, 20:41
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(jota @ 21.3.2009, 22:51) [snapback]367819[/snapback] ... что котёл с модулируемой горелкой контролируется выходной температурой уменьшая пламя, а с немодулируемой останавливая горелку. Т.е. меньший проток быстрее нагреется и уменьшит тепловую нагрузку, т.е. мощность Это всё косвенно. Я о другом. Имеем два абсолютно одинаковых котла, включенные в параллель с двумя абсолютно одинаковыми работающими горелками. Расход через первый в 2 раза выше, чем через второй. Т.е у первого температурный режим, положим 60/70С, у второго 60/80С соответственно. На выходе имеем смесь с Т около 73С. Какая будет разница в мощности котлов?
|
|
|
|
|
22.3.2009, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Если я поставлю балансировочные клапаны смогут-ли наладчики их настроить без расходомеров, хотя впринцепе отсутствие необходимых средст для наладки это уже новерное не моя проблема.
|
|
|
|
|
22.3.2009, 23:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(К.Д. @ 21.3.2009, 20:41) [snapback]367782[/snapback] При наладке на меньшем котле концевик авт.задвижки настроить не на полное открытие ... На одном из двух котлов. Сопротивления-то у обоих смешные.  Ещё неизвестно, где потребуется поджимать...
Сообщение отредактировал tiptop - 22.3.2009, 23:14
|
|
|
|
|
22.3.2009, 23:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Alex_ @ 22.3.2009, 19:41) [snapback]368029[/snapback] Это всё косвенно. Я о другом. Имеем два абсолютно одинаковых котла, включенные в параллель с двумя абсолютно одинаковыми работающими горелками. Задача абстрактная, но... если :"Имеем два абсолютно одинаковых котла" то поток через каждый из них не зависит от горелки и от установленной температуры на термостате. Соответственно, котёл с более низкой установленной температурой выдаст меньшую мощность, при прочих равных условиях.
|
|
|
|
|
23.3.2009, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(shadow @ 20.3.2009, 19:43) [snapback]367156[/snapback] Балансировочника понятно, насосы с частотником это тоже понятно. А для какой цели эти самые автоматичекие задвижки? Какое устройство ими должно управлять? Это устройство расход что-ли ими будет подрегулировать? а. В предыдущем посте "по две шт" относится к "балансировщикам" и "автоматическим задвижкам", во всей гидравлической схеме. б. Вощето, вотроса по управлению (кибернитизации), не стояло. Авт. задвижки обеспечивают направление потока воды в соответствующее котлы при различном сочетании их работы. (Насос - один; котлов - два; количество сочетаний работы котлов - три). в. Управлять должна автоматика, а Исходняк на агоритм управления должны разработать, Вы. г. Нет. Только переключать потоки, по схеме "откр"/"закр". Д. СТУДЕНТ?
|
|
|
|
|
23.3.2009, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
zeman 20.3.2009, 18:00
К.Д. 21.3.2009, 20:41
Alex_ 21.3.2009, 22:37 БРА-ВО!!!
|
|
|
|
|
23.3.2009, 14:40
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(shadow @ 22.3.2009, 22:19) [snapback]368065[/snapback] Если я поставлю балансировочные клапаны смогут-ли наладчики их настроить без расходомеров... Поставьте термометры (достаточно точные, лучше класс 1) на подаче обоих котлов, один - на "обратке". ВключИте обе горелки на паспортную максимальную мощность. Выравняйте балансировочниками температуры подачи между собой, приведя дельту Т на котлах к расчетному значению. Этого будет достаточно. P.S Схема "два котла - один насос" мне абсолютно несимпатична. Прогон теплоносителя через неработающий котел - это плохо в плане энергоэкономии, хотя и не смертельно. Опять же, если резервируете котлы, почему бы не резервировать насосы???
|
|
|
|
|
23.3.2009, 14:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Alex_ @ 23.3.2009, 14:40) [snapback]368405[/snapback] ВключИте обе горелки на паспортную максимальную мощность. Выравняйте балансировочниками температуры подачи между собой, приведя дельту Т на котлах к расчетному значению. Если котлы работают на водоподогреватели, то дельту Т можно оставить и меньше расчётной, лишь бы насосы не перегружались.
|
|
|
|
|
23.3.2009, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То Mr. jota! А что молодые "отопленцы" и "котельщики", завсегда так разминаются перед 1-м апреля?  Спасибо.
|
|
|
|
|
23.3.2009, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(Alex_ @ 23.3.2009, 16:40) [snapback]368405[/snapback] Поставьте термометры (достаточно точные, лучше класс 1) на подаче обоих котлов, один - на "обратке". ВключИте обе горелки на паспортную максимальную мощность. Выравняйте балансировочниками температуры подачи между собой, приведя дельту Т на котлах к расчетному значению. Этого будет достаточно.
P.S Схема "два котла - один насос" мне абсолютно несимпатична. Прогон теплоносителя через неработающий котел - это плохо в плане энергоэкономии, хотя и не смертельно. Опять же, если резервируете котлы, почему бы не резервировать насосы??? Котлы не резервирую. Насос один в работе другой резервный. Установить насосы на каждый кател нет возможности, это реконструкция просто нет места.
Сообщение отредактировал shadow - 23.3.2009, 17:24
|
|
|
|
|
23.3.2009, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Сейчас считаю гидравлику котлового контура и заоодно пытаюсь освоить программу "Гидросистема". Что получится выложу по возможности.
Сообщение отредактировал shadow - 23.3.2009, 17:30
|
|
|
|
|
23.3.2009, 17:30
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(shadow @ 23.3.2009, 17:23) [snapback]368585[/snapback] Насос один в работе другой резервный. Установить насосы на каждый кател нет возможности Вот и хорошо!  Значит возможны комбинации - живучесть котельной выше.
Сообщение отредактировал tiptop - 23.3.2009, 17:31
|
|
|
|
|
24.3.2009, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Сегодня в 3D часть котельной накидал, как в божеский вид приведу выложу картинку посмеётесь. Такую албанскую схему нигде больше не увидишь.
|
|
|
|
|
24.3.2009, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То shadow. Вот, поправил свой первый пост, естественно на уровне... "ноу-хау". Если пригодится, буду рад.
То Mr.jota. Прошу заценить "рацуху" по сучеству водогрейности. С уважением, Дилетант-Котельщик.
|
|
|
|
|
24.3.2009, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(' date= @ 24.3.2009, 19:48) [snapback]369299[/snapback] Прошу заценить "рацуху" по сучеству водогрейности. То Mr. vadim999 чего и где?....загадка...
|
|
|
|
|
24.3.2009, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Всем тысяча извинений!!! Графика не захотела "влезть" во влажение.
|
|
|
|
|
25.3.2009, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Кажется загрузил. И с испугу два раза.
Сообщение отредактировал vadim999 - 25.3.2009, 14:12
Прикрепленные файлы
Котлы.gif ( 90,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35
tg3af500.jpg ( 631,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
|
|
|
|
|
31.3.2009, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Вот такая албанская котельная
Котельная_71_кв.jpg ( 295,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 60
Котельная_71_кв_2.jpg ( 172,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 44
вид1.jpg ( 517,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41
|
|
|
|
|
31.3.2009, 15:44
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Лихо закручено  . Особенно вводы, похоже на колени пассажиров задних сидений маршрутной "ГАЗели"
|
|
|
|
|
31.3.2009, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(Машинист @ 31.3.2009, 18:44) [snapback]372353[/snapback] Лихо закручено  . Особенно вводы, похоже на колени пассажиров задних сидений маршрутной "ГАЗели" Это типовое внутриквартальное здание. У проектировщиков и в мыслях не было, что в нем котельную разместят. Сначала что-то около 800кВт было, а тепер решили до 2800кВт увеличить с учетом нового жилого дома. Пришлось привязываться к существуещим вводам потому что в других местах отверстия в перекрытии пробивать не желательно. Еще у этой котельной будут дымвые трубы h=40м.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|