Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расход воды на подпитку
prant
сообщение 31.10.2012, 0:28
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
у меня же Т1,Т2(отопление и вентеляция) закрытая система, а Т3,Т4( ГВС) открытая (вода забирается из сети)
- гремучая смесь для выноса мозга (внимательно и вдумчиво читаем определения схем систем теплоснабжения);
Норма объема в п.6.16 дана для советских магистральных сетей с учетом систем конечного потребителя, 65 л/квт эт многовато.
Формально в вашем случае нужно брать 30 л/квт ОВ.
Как заполнять планируете - медленно и печально (132 ч или 5,5 суток )?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katerina.Korkina
сообщение 31.10.2012, 12:38
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.5.2012
Пользователь №: 149807



Почему гремучая смесь?
У меня четырёх трубная система теплоснабжения, сети отопления и горячего водоснабжения.
С отоплением понятно, а с горячей водой следующая история....холодная вода поступает в котельную, где она нагревается до нужной температуры и отправляется в горячем виде в жилые дома к потребителям- это же открытая схема?
1,6МВт*30=48 м3 ,а как теперь расход посчитать суточный и часовой.... п.6.16 я читала)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 31.10.2012, 21:12
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



ВКашный СНиП посмотрите smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 31.10.2012, 22:12
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Katerina.Korkina @ 31.10.2012, 13:38) *
.холодная вода поступает в котельную, где она нагревается до нужной температуры и отправляется в горячем виде в жилые дома к потребителям- это же открытая схема?

интересно, а как тогда должна выглядеть закрытая система? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 31.10.2012, 22:41
Сообщение #35


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12266
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Dede @ 31.10.2012, 22:12) *
интересно, а как тогда должна выглядеть закрытая система? rolleyes.gif

Уееееееее )))

Открытая система - это водоразбор на нужды ГВС непосредственно из системы теплоснабжения!
Закрытая - подогрев в теплообменнике.
4-трубная - это по сути своей закрытая система, но теплообменник находится в котельной или в ЦТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katerina.Korkina
сообщение 1.11.2012, 5:55
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.5.2012
Пользователь №: 149807



Вот спасибо, большое!!! Наконец то мне объяснили, я то думала раз нет теплообменника в жилом доме то открытая))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avelleft
сообщение 27.9.2013, 17:23
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19791



Добрый день коллеги.

Считаю подпитку автономной котельной.
Все ссытки на СНиП Котельные, в котором ссылки на СНиП (в Украине - это уже ДБН) Тепловые Сети.
Вроде все логично - котельная она и есть котельная.
НО!
Расход по ДБН 0,75% объема в час. Т.е. в сутки *24=18% и полная смена воды за 5,5сут.
По КТМ-204 0,25% объема в час. Т.е. в сутки *24=6% и полная смена воды за 16,7сут.

Здание небольшое, котельная 500кВт, т.е. общий объем около 3м3.

Итого получается, что нормативно в среднем то-ли раз в неделю, то-ли 2 раза в месяц все 3 куба разливаются где-то внутри здания.

Что скажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
greenmama_89
сообщение 29.10.2013, 15:53
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142856



Добрый день!
Так все-таки что в СНиПе "Тепловые сети" 41-02-2003 в п 6.18 понимается под отдельными сетями горячего водоснабжения?

6.18 Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения.

ситуация такая - требуется посчитать объем воды в тепловых сетях, есть ЦТП. получается до ЦТП считать объем по общей нагрузке на ОВ и ГВС, плюс подпитка на ЦТП (еще плюс 30 м3 на среднюю нагрузку ГВС)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 30.10.2013, 7:39
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(greenmama_89 @ 29.10.2013, 16:53) *
Добрый день!
Так все-таки что в СНиПе "Тепловые сети" 41-02-2003 в п 6.18 понимается под отдельными сетями горячего водоснабжения?

6.18 Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения.

ситуация такая - требуется посчитать объем воды в тепловых сетях, есть ЦТП. получается до ЦТП считать объем по общей нагрузке на ОВ и ГВС, плюс подпитка на ЦТП (еще плюс 30 м3 на среднюю нагрузку ГВС)?

Отдельная система ГВС это 4-х трубная схема. Две трубы на отопление и 2 на ГВС (подача-циркуляция).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
greenmama_89
сообщение 30.10.2013, 7:48
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.3.2012
Пользователь №: 142856



Цитата(Лыткин @ 30.10.2013, 7:39) *
Отдельная система ГВС это 4-х трубная схема. Две трубы на отопление и 2 на ГВС (подача-циркуляция).

Это я понимаю, значит 65 м3 на 1 МВт отопительно-вентиляционной нагрузки? И плюс еще 30 кубов на гвс, так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ofrenda
сообщение 2.11.2013, 11:35
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370



Цитата(greenmama_89 @ 30.10.2013, 8:48) *
Это я понимаю, значит 65 м3 на 1 МВт отопительно-вентиляционной нагрузки? И плюс еще 30 кубов на гвс, так?

Скорее всего это выглядит так : стоят отдельные котлы на гвс, они нагревают теплоноситель который затем идёт на ЦТП и используется для нагрева водопроводной воды. И отдельные котлы на отопление. Уменя есть такая котельная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 17:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных