кассетники при высоте 2,8 в помещениях, помогите образумить заказчика |
|
|
|
23.3.2009, 14:41
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Господа, помогите образумит Зака. Требует установить ему в парикмахерской кассетные кондеи, высота потолков в зале 2,8м. ВРУ кассетника получится на высоте 2,5м. Скорость движения воздуха для парикмахерской в РЗ 0,1 м/с. а как про кассетный кондиционер обосновать, как скорость воздуха в РЗ найти? ХЕЛП!!!!!! ЗАКАЗЧИК ПОНИМАЕТ ТОЛЬКО ДОКУМЕНТЫ ИЛИ ОБОСНОВАННЫЕ РАСЧЕТЫ.
|
|
|
|
|
23.3.2009, 15:13
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 3.2.2009
Из: Оренбург
Пользователь №: 28569

|
Fujitsu General дает в сервис-мануале распределение потока воздуха для своих кассет. У Daikin тоже есть.
|
|
|
|
|
23.3.2009, 15:18
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Следуя рисунку, ниже чем на 1 метр струя воздуха не опускается?
аыфв.jpg ( 21,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 71
|
|
|
|
|
23.3.2009, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393

|
А какой альтернативный вариант Вы ему пытаетесь предложить ? Если не кассеты ???
|
|
|
|
|
23.3.2009, 15:38
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Канальники разумеется, с раздачей через перфорированные ВРУ.
|
|
|
|
|
23.3.2009, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393

|
Ну канальники та дороже, вот заказчик и упирается. Да поставьте ему то что хочет....
|
|
|
|
|
23.3.2009, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392

|
-----Вы немного не правы. Зайдите на сайт www.general-russia.ru, техдокументация. Там можно поподробнее ознакомиться. Жалюзи ведь по всякому работают. Да и заку жизнь облегчите. Канальники обычно самые дорогие из RAC\PAC (почему-то). + воздуховоды и воздухораспределители...
|
|
|
|
|
23.3.2009, 16:11
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Давить на подвижность можно, если сумеете решить эту проблему у канальника. Попробуйте комплексом брать, например шумы, местоположение для удобства обслуживания, широкий выбор для дизайнерских решений потолков посредствам различных вру, более равномерное распределение и в нужные места за счет диф. Можно предоставить распределение струй в халтоновском симуляторе...
|
|
|
|
|
23.3.2009, 16:43
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 3.2.2009
Из: Оренбург
Пользователь №: 28569

|
Цитата Следуя рисунку, ниже чем на 1 метр струя воздуха не опускается? До 18-й модели включительно, да. При условии положения жалюзи максимально верхнем.Большие кассеты нужно поднимать или обходиться большим кол-вом "малышек". На фото распределение воздуха 25-й модели и при 2,5 м высоты под ней будет неуютно.
Сообщение отредактировал dave - 23.3.2009, 16:56
|
|
|
|
|
23.3.2009, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671

|
дайкин, кассета FFQ с круговым потоком.
Сообщение отредактировал agenda - 23.3.2009, 17:07
|
|
|
|
|
23.3.2009, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170

|
Я ставила, по требованию Заказчика, на паре квартир кассетные кондеи и нормально Все счастливы и никаких нареканий по поводу "задувает" нет.
|
|
|
|
|
23.3.2009, 17:15
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(olga_r @ 23.3.2009, 17:09) [snapback]368575[/snapback] Я ставила, по требованию Заказчика, на паре квартир кассетные кондеи и нормально Все счастливы и никаких нареканий по поводу "задувает" нет. По требованию Заказчика - ключевое слово. За его бабло и с росписью что он так хочет)) я ему поставлю промышленный канальник на ванну. Дурость должна наказываться. Мокрая голова, высота до кондея 2600, на улице +33, кондеи молотят на +16оС. Что еще нужно для счастья?))))
|
|
|
|
|
23.3.2009, 17:34
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
В парикмахерскую ставили настенные фанкойлы под окна - все довольны, никаких сквозняков на голову, цена практически та же. Заодно они же работали и на отопление, причем 90% времени (кроме морозяк) с выключенными вентиляторами.
|
|
|
|
|
23.3.2009, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Чтобы не дуло, есть отличное решение, которое я уже неоднократно предлагала Заказчикам - заколотить внутренний блок досками. Сделай как зак просит, потом к нему в салон никто ходить не будет и мастера у него будут все в соплях.
|
|
|
|
|
23.3.2009, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Отличный вариант с кассетниками! Требуемый микроклимат они успешно создают при правильном выборе!
|
|
|
|
|
23.3.2009, 18:38
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
если кондей не шипко мощный и потолок без выпендрёжа - т.е. плоский как доска, и зак сумеет им грамотно пользоваться(т.е. не будет к нему лазить и крутить жабры в разные стороны) - то впринципе кассетник можно заставить кидать/размазывать струю вдоль потолка аж до самой стены... но нужно многое учесть. прецеденты имеются.
|
|
|
|
|
23.3.2009, 19:39
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
помещение 20*5 метров. высота 2,8. кассетники???
|
|
|
|
|
23.3.2009, 19:57
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата помещение 20*5 метров. высота 2,8. кассетники??? потолок ровный? без ступенек и прочей дезайнергской выдуми?
|
|
|
|
|
23.3.2009, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170

|
Александр, а что Вам мешает? Возьмите с него подпись и....как Вы сами сказали, хоть промышленный в ванну Если потом будет жаловаться, то его проблемы... сам захотел
|
|
|
|
|
24.3.2009, 23:40
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(LordN @ 23.3.2009, 19:57) [snapback]368703[/snapback] потолок ровный? без ступенек и прочей дезайнергской выдуми? Зал длинный - 20*5. по длинной оси идет короб 600*400(H), в него монтируются 3 кассетника. высота потолков 2700, нижняя часть кассетника (ВРУ) на высоте 2500 от пола.
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 24.3.2009, 23:41
|
|
|
|
|
24.3.2009, 23:50
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Ну так все-таки, что мешает повесить настенные фанкойлы под окна??? Для такой высоты потолков самое то. Больше 3,5 метров высоты на холод они работают уже плохо - здесь уже ниша кассетников...
|
|
|
|
|
25.3.2009, 2:49
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Золотые слова. В числе прочих "путевых" вариантов предложу. Ток не ФК а ВРВшку Митсубишевскую.
|
|
|
|
|
26.3.2009, 23:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671

|
не вижу проблемы с кассетами вообще
|
|
|
|
|
27.3.2009, 15:49
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Да прям!!! Заходишь в ресторан с кассетниками в 3-х метровом потолке, и долго ищешь место, где бы не дуло. И такой ресторан не один...
|
|
|
|
|
27.3.2009, 17:02
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Alex_ @ 27.3.2009, 15:49) [snapback]370904[/snapback] Да прям!!! Заходишь в ресторан с кассетниками в 3-х метровом потолке, и долго ищешь место, где бы не дуло. И такой ресторан не один...  Это парикмахерский салон а не ресторан. И потолок 2,7. Бгы.
|
|
|
|
|
27.3.2009, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
А.В. Дарю ноу-хау (отработано в кузулятниках "ведущего банка РФ"(с)). "Выдыхало", на расстоянии примерно 120мм. от потолка закрываете дакоративной панелью 1х1 м. Размер
уточняется экспериментально. От плексовых панелей, "Гл. коммендант" визжал от восторга. Установили более 50ти шт. И вид приличный, ежеле прозрачные и бесцветные.
|
|
|
|
|
11.12.2020, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Подниму тему вверх. Есть где-то запись, что кассетный кондиционер устанавливается только в помещениях с подвесными потолками?
Например, блок-бокс контейнер с электро-техническим оборудованием. Подшивных потолков нет. Требуется кондиционирование воздуха. У монтажной организации есть кассетные кондиционеры. Просят применить. Высота раздачи 2,4м от пола.
|
|
|
|
|
11.12.2020, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29598

|
В технических помещениях полно таких. Дизайн вторичен.
|
|
|
|
|
11.12.2020, 19:18
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Nikk65 @ 11.12.2020, 23:07)  В технических помещениях полно таких. Дизайн вторичен. вообще согласен. полно мест где кассеты тупо прижимают к перекрытию и вперед. есть и дизайнерские решения - кассеты висят на длинных шпильках, панели в уровень с освещением. все что выше выкрашено/вымазано в цвет типа чорный, серый молотковый и т.п. маскировочные оттенки. если не всматрваться - выглядит красиво. если присмотреться - выглядит нормально.
|
|
|
|
|
11.12.2020, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.12.2019
Пользователь №: 370346

|
Цитата(vadimk @ 11.12.2020, 18:33)  Подниму тему вверх. Есть где-то запись, что кассетный кондиционер устанавливается только в помещениях с подвесными потолками?
Например, блок-бокс контейнер с электро-техническим оборудованием. Подшивных потолков нет. Требуется кондиционирование воздуха. У монтажной организации есть кассетные кондиционеры. Просят применить. Высота раздачи 2,4м от пола. Для серверных, на мой взгляд, кассета наихудший вариант. Может капать конденсат с жалюзи и корпуса. Продуваемость низкая. Чистить сложно.
Сообщение отредактировал Aparat2 - 11.12.2020, 19:40
|
|
|
|