Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> кассетники при высоте 2,8 в помещениях, помогите образумить заказчика
Александр Василь...
сообщение 23.3.2009, 14:41
Сообщение #1


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Господа, помогите образумит Зака. Требует установить ему в парикмахерской кассетные кондеи, высота потолков в зале 2,8м. ВРУ кассетника получится на высоте 2,5м.
Скорость движения воздуха для парикмахерской в РЗ 0,1 м/с. а как про кассетный кондиционер обосновать, как скорость воздуха в РЗ найти?

ХЕЛП!!!!!! ЗАКАЗЧИК ПОНИМАЕТ ТОЛЬКО ДОКУМЕНТЫ ИЛИ ОБОСНОВАННЫЕ РАСЧЕТЫ. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dave
сообщение 23.3.2009, 15:13
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 3.2.2009
Из: Оренбург
Пользователь №: 28569



Fujitsu General дает в сервис-мануале распределение потока воздуха для своих кассет. У Daikin тоже есть.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Кассетник.jpg ( 169,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 23.3.2009, 15:18
Сообщение #3


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Следуя рисунку, ниже чем на 1 метр струя воздуха не опускается?

Прикрепленный файл  аыфв.jpg ( 21,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 23.3.2009, 15:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



А какой альтернативный вариант Вы ему пытаетесь предложить ? Если не кассеты ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 23.3.2009, 15:38
Сообщение #5


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Канальники разумеется, с раздачей через перфорированные ВРУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 23.3.2009, 15:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Ну канальники та дороже, вот заказчик и упирается. Да поставьте ему то что хочет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
List
сообщение 23.3.2009, 15:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392



-----Вы немного не правы. Зайдите на сайт www.general-russia.ru, техдокументация. Там можно поподробнее ознакомиться. Жалюзи ведь по всякому работают. Да и заку жизнь облегчите. Канальники обычно самые дорогие из RAC\PAC (почему-то). + воздуховоды и воздухораспределители...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 23.3.2009, 16:11
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Давить на подвижность можно, если сумеете решить эту проблему у канальника.
Попробуйте комплексом брать, например шумы, местоположение для удобства обслуживания, широкий выбор для дизайнерских решений потолков посредствам различных вру, более равномерное распределение и в нужные места за счет диф. Можно предоставить распределение струй в халтоновском симуляторе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dave
сообщение 23.3.2009, 16:43
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 3.2.2009
Из: Оренбург
Пользователь №: 28569



Цитата
Следуя рисунку, ниже чем на 1 метр струя воздуха не опускается?


До 18-й модели включительно, да. При условии положения жалюзи максимально верхнем.Большие кассеты нужно поднимать или обходиться большим кол-вом "малышек". На фото распределение воздуха 25-й модели и при 2,5 м высоты под ней будет неуютно.

Сообщение отредактировал dave - 23.3.2009, 16:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Кассетник_25.jpg ( 192,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agenda
сообщение 23.3.2009, 17:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671



дайкин, кассета FFQ с круговым потоком.

Сообщение отредактировал agenda - 23.3.2009, 17:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 69,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 23.3.2009, 17:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



Я ставила, по требованию Заказчика, на паре квартир кассетные кондеи и нормально
Все счастливы и никаких нареканий по поводу "задувает" нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 23.3.2009, 17:15
Сообщение #12


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(olga_r @ 23.3.2009, 17:09) [snapback]368575[/snapback]
Я ставила, по требованию Заказчика, на паре квартир кассетные кондеи и нормально
Все счастливы и никаких нареканий по поводу "задувает" нет.



По требованию Заказчика - ключевое слово. За его бабло и с росписью что он так хочет)) я ему поставлю промышленный канальник на ванну.
Дурость должна наказываться.

Мокрая голова, высота до кондея 2600, на улице +33, кондеи молотят на +16оС. Что еще нужно для счастья?)))) mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 23.3.2009, 17:34
Сообщение #13


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



В парикмахерскую ставили настенные фанкойлы под окна - все довольны, никаких сквозняков на голову, цена практически та же. Заодно они же работали и на отопление, причем 90% времени (кроме морозяк) с выключенными вентиляторами. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 23.3.2009, 17:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Чтобы не дуло, есть отличное решение, которое я уже неоднократно предлагала Заказчикам - заколотить внутренний блок досками.
Сделай как зак просит, потом к нему в салон никто ходить не будет и мастера у него будут все в соплях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 23.3.2009, 18:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Отличный вариант с кассетниками!
Требуемый микроклимат они успешно создают при правильном выборе!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.3.2009, 18:38
Сообщение #16


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если кондей не шипко мощный и потолок без выпендрёжа - т.е. плоский как доска, и зак сумеет им грамотно пользоваться(т.е. не будет к нему лазить и крутить жабры в разные стороны) - то впринципе кассетник можно заставить кидать/размазывать струю вдоль потолка аж до самой стены... но нужно многое учесть. прецеденты имеются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 23.3.2009, 19:39
Сообщение #17


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



помещение 20*5 метров.
высота 2,8.
кассетники???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.3.2009, 19:57
Сообщение #18


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
помещение 20*5 метров.
высота 2,8.
кассетники???
потолок ровный? без ступенек и прочей дезайнергской выдуми?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 23.3.2009, 21:47
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



Александр, а что Вам мешает?
Возьмите с него подпись и....как Вы сами сказали, хоть промышленный в ванну
Если потом будет жаловаться, то его проблемы... сам захотел

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 24.3.2009, 23:40
Сообщение #20


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(LordN @ 23.3.2009, 19:57) [snapback]368703[/snapback]
потолок ровный? без ступенек и прочей дезайнергской выдуми?



Зал длинный - 20*5. по длинной оси идет короб 600*400(H), в него монтируются 3 кассетника.
высота потолков 2700, нижняя часть кассетника (ВРУ) на высоте 2500 от пола.

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 24.3.2009, 23:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 24.3.2009, 23:50
Сообщение #21


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Ну так все-таки, что мешает повесить настенные фанкойлы под окна???
Для такой высоты потолков самое то. Больше 3,5 метров высоты на холод они работают уже плохо - здесь уже ниша кассетников...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 25.3.2009, 2:49
Сообщение #22


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Золотые слова. В числе прочих "путевых" вариантов предложу. Ток не ФК а ВРВшку Митсубишевскую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agenda
сообщение 26.3.2009, 23:07
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671



не вижу проблемы с кассетами вообще
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.3.2009, 15:49
Сообщение #24


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Да прям!!! Заходишь в ресторан с кассетниками в 3-х метровом потолке, и долго ищешь место, где бы не дуло. И такой ресторан не один... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 27.3.2009, 17:02
Сообщение #25


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(Alex_ @ 27.3.2009, 15:49) [snapback]370904[/snapback]
Да прям!!! Заходишь в ресторан с кассетниками в 3-х метровом потолке, и долго ищешь место, где бы не дуло. И такой ресторан не один... sad.gif


Это парикмахерский салон а не ресторан. И потолок 2,7. Бгы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 27.3.2009, 17:30
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




А.В. Дарю ноу-хау (отработано в кузулятниках "ведущего банка РФ"(с)). "Выдыхало", на расстоянии примерно 120мм. от потолка закрываете дакоративной панелью 1х1 м. Размер

уточняется экспериментально. От плексовых панелей, "Гл. коммендант" визжал от восторга. Установили более 50ти шт. И вид приличный, ежеле прозрачные и бесцветные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 11.12.2020, 18:33
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Подниму тему вверх.
Есть где-то запись, что кассетный кондиционер устанавливается только в помещениях с подвесными потолками?

Например, блок-бокс контейнер с электро-техническим оборудованием. Подшивных потолков нет. Требуется кондиционирование воздуха. У монтажной организации есть кассетные кондиционеры. Просят применить.
Высота раздачи 2,4м от пола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nikk65
сообщение 11.12.2020, 19:07
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29598



В технических помещениях полно таких. Дизайн вторичен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 11.12.2020, 19:18
Сообщение #29


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Nikk65 @ 11.12.2020, 23:07) *
В технических помещениях полно таких. Дизайн вторичен.

вообще согласен.
полно мест где кассеты тупо прижимают к перекрытию и вперед.
есть и дизайнерские решения - кассеты висят на длинных шпильках, панели в уровень с освещением. все что выше выкрашено/вымазано в цвет типа чорный, серый молотковый и т.п. маскировочные оттенки. если не всматрваться - выглядит красиво. если присмотреться - выглядит нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aparat2
сообщение 11.12.2020, 19:38
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.12.2019
Пользователь №: 370346



Цитата(vadimk @ 11.12.2020, 18:33) *
Подниму тему вверх.
Есть где-то запись, что кассетный кондиционер устанавливается только в помещениях с подвесными потолками?

Например, блок-бокс контейнер с электро-техническим оборудованием. Подшивных потолков нет. Требуется кондиционирование воздуха. У монтажной организации есть кассетные кондиционеры. Просят применить.
Высота раздачи 2,4м от пола.

Для серверных, на мой взгляд, кассета наихудший вариант. Может капать конденсат с жалюзи и корпуса. Продуваемость низкая. Чистить сложно.

Сообщение отредактировал Aparat2 - 11.12.2020, 19:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных