> Помогите с советом! Нужно избавиться от дымоудаления
IddQd
сообщение 24.3.2009, 12:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.2.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 15115



Добрый день уважаемые специалисты!
Подскажите нужно ли делать в корридоре цоколя, 4 этажа, дымоудаление из корридора?
Люди в помещении не находятся, назначение - архивные помещения, фармуги имеются
План приложил
[size="1"][/size]
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ОВ.dwg ( 885,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IddQd
сообщение 24.3.2009, 14:15
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.2.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 15115



8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
а) не подходим, т.к цоколь
б) не подходим, т.к помещения выходящие в коридор не предназначенны для пребывания людей
в) не подходим, т.к цоколь административного здания
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками; -???
д) не подходим, т.к цоколь административного здания
е) не подходим, т.к не атриум
ж) не подходим, т.к цоколь административного здания
з) не подходим, т.к цоколь административного здания
и) не подходим, т.к цоколь административного здания и помещения выходящие в коридор не предназначенны для пребывания людей

Вызывает сомнения пункт г)
из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками

как определить задымляемая или нет клетка?

Насчет подпора в тамбур-шлюз все ясно, а вот дымоудаление вызывает вопрос, помогите пожалста! blink.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 24.3.2009, 15:12
Сообщение #3


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Если исходить из того, что системы противодымной вентиляции обеспечивают эвакуацию людей при пожаре, то смысл делать ДУ из коридора, по которому люди не побегут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IddQd
сообщение 24.3.2009, 15:25
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.2.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 15115



Лестничная клетка класса Н3, по ходу делать ДУ согласно СНиПа главы 8.2 пункта г нужно, но...
Спасибо, EJIEHA вы меня толкнули на мысль! rolleyes.gif
8.1 Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее - противодымной вентиляции) следует предусматривать для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре, возникшем в одном из помещений.
А если нет людей и согласно ТЗ, зак это письменно подтверждает, то нет и проблемы!
Я прав? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 24.3.2009, 15:42
Сообщение #5


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Именно. Нет человека - нет проблемы laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 14:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных