Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проблемы сдачи противодымной защиты, Указания в проекте
Гость_мм_*
сообщение 25.10.2005, 13:03
Сообщение #1





Guest Forum






помогите найти требования к сдаче систем противодымной вентиляции и методы проверки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppd
сообщение 15.11.2005, 23:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465



Смотри НПБ 240-97. Ежели нет под рукой - см. на www.0-1.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.3.2009, 19:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вопрос собственно САБЖ.
Кто каким образом указывает в проектах параметры работы противодымной защиты для испытаний в условиях "непожара"?
Различные взгляды с разных сторон участвующих в комплексных испытаниях(порой и лукавые) по разному трактуют это и вызывают разночтения в правильности или неправильности работы систем ДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 25.3.2009, 15:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Наши пусконаладчики замеряют расход чистого воздуха и, зная его температуру (т. е. плотность), пересчитывают на расход дыма самостоятельно. Полученную величину сравнивают с проектной. В проекте указываю расход дыма и его температуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 25.3.2009, 17:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Расчетный расход воздуха, удаляемого через открытый на 1 этаже дымовой клапан при работе вентилятора определяется по формуле:
Lхол.кл = Lкл*((плотность дыма/плотность воздуха)*(коэф. сопротивления клапана при прохождении через него дыма/коэф. сопротивления клапана при прохождении через него воздуха)*((0,7*напор вентилятора с учетом приведения к плотности стандартного воздуха)/общие потери давления в системе дымоудаления))^0.5

вот такая петрушка

Lкл = (Gкл*3600)/плотность дыма
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.3.2009, 4:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(mik29 @ 25.3.2009, 15:57) [snapback]369724[/snapback]
Наши пусконаладчики замеряют расход чистого воздуха и, зная его температуру (т. е. плотность), пересчитывают на расход дыма самостоятельно. Полученную величину сравнивают с проектной. В проекте указываю расход дыма и его температуру.

Уточнением.
Именно вот это удобно видеть на проекте записаное.Потому как писал ведь, именно , присутствующие с разных сторон трактуют по разному, создавая проблемы.И пересчет парируют, а ты кто такой и почему это вот так?А и с другим сталкивался, на холодную выжимали ребята расход в кубах!!!!Маялись, процентовку им генподрядчик не подписывал.
Понятно, что исчезнет эта зацепка,найдется другая.Но тем не менее стоит уточнять цифру расходов и напоров для испытаний.Проектировщику ничего не стоит, а монтажник может показать её и прикрыться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 26.3.2009, 14:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Согласен, можно и указать расход чистого воздуха для испытаний в проекте. В основной части чужих проектах ни разу такого не видел. Ага, вспомнил, я прикладываю к проекту пояснительную записку с аэродинамическим расчетом систем ДУ (пожарные требуют, но, по-моему, они в них ни черта не смыслят), в которой прописываю расход для испытания систем чистым воздухом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 27.3.2009, 21:24
Сообщение #8


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Значит мы при проектировании, выбираем вентилятор на полученную расчетным путем плотность газовоздушной смеси при некой температуре... а не приводим к стандартной плотности воздуха при 20С mad.gif

Или что-то не так? biggrin.gif

Сообщение отредактировал Слободчиков Валентин - 27.3.2009, 21:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 27.3.2009, 22:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Цитата(инж323 @ 24.3.2009, 18:48) [snapback]369281[/snapback]
Кто каким образом указывает в проектах параметры работы противодымной защиты для испытаний в условиях "непожара"?


этот вопрос освещен в методичке Киевпроекта

Сообщение отредактировал ОВК - 27.3.2009, 22:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.6.2009, 19:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Методичка на полковника не действует.Либо в проекте записью,либо ссылкой на подходящий документ соответствующей страны и её институтов.
Ведь и сеть имеет другую характеристику на холодных режимах.И эта естественная аэродинамическая составляющая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharki
сообщение 8.6.2009, 14:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2009
Из: Самара
Пользователь №: 31546



Цитата(mik29 @ 25.3.2009, 17:57) [snapback]369724[/snapback]
Наши пусконаладчики замеряют расход чистого воздуха и, зная его температуру (т. е. плотность), пересчитывают на расход дыма самостоятельно. Полученную величину сравнивают с проектной. В проекте указываю расход дыма и его температуру.

А какже Вы считаете температуру дыма?.. На практике слышал такую фразу от пожарника "Реальную температуру дыма даже Господь Бог не предугадает", я полностью с ним согласен, поэтому подбор вентиляторов и их испытания провожу при рассчетной температуре 20С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 9.6.2009, 1:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Цитата(Sharki @ 8.6.2009, 15:36) [snapback]397389[/snapback]
... На практике слышал такую фразу от пожарника "Реальную температуру дыма даже Господь Бог не предугадает"


Самооправдание за полное непонимание

Цитата(Sharki @ 8.6.2009, 15:36) [snapback]397389[/snapback]
.... я полностью с ним согласен, поэтому подбор вентиляторов и их испытания провожу при рассчетной температуре 20С.


М, да...очень плохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.6.2009, 2:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Boris_Ka @ 9.6.2009, 2:53) [snapback]397583[/snapback]
Самооправдание за полное непонимание

Полагаю, что все же это ближе к "Различные взгляды с разных сторон участвующих в комплексных испытаниях(порой и лукавые)", а не к полному непониманию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharki
сообщение 9.6.2009, 15:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2009
Из: Самара
Пользователь №: 31546



Цитата(Boris_Ka @ 9.6.2009, 3:53) [snapback]397583[/snapback]
Самооправдание за полное непонимание
М, да...очень плохо.

Обоснуйте, плиз, почему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 10.6.2009, 1:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



25-го июня буду в Москве, обосную.

С Уважением ББ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biggrig
сообщение 19.11.2014, 9:06
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6353



Добрый день, подскажите пожалуйста..
монтируем систему дымоудаления, наносим огнезащитные составы, составляем акты скрытых работ с контролем толщины ОЗС (купил толщиномер)
а инспектор требует еще протокол от независимой лаборатории о соответствии выполненных работ проектной документации.
прав ли он?!
и каким документом это всё регламентируется.
заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных