|
  |
Проблемы сдачи противодымной защиты, Указания в проекте |
|
|
Гость_мм_*
|
25.10.2005, 13:03
|
Guest Forum

|
помогите найти требования к сдаче систем противодымной вентиляции и методы проверки
|
|
|
|
|
15.11.2005, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465

|
Смотри НПБ 240-97. Ежели нет под рукой - см. на www.0-1.ru
|
|
|
|
|
24.3.2009, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Вопрос собственно САБЖ. Кто каким образом указывает в проектах параметры работы противодымной защиты для испытаний в условиях "непожара"? Различные взгляды с разных сторон участвующих в комплексных испытаниях(порой и лукавые) по разному трактуют это и вызывают разночтения в правильности или неправильности работы систем ДУ.
|
|
|
|
|
25.3.2009, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Наши пусконаладчики замеряют расход чистого воздуха и, зная его температуру (т. е. плотность), пересчитывают на расход дыма самостоятельно. Полученную величину сравнивают с проектной. В проекте указываю расход дыма и его температуру.
|
|
|
|
|
25.3.2009, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Расчетный расход воздуха, удаляемого через открытый на 1 этаже дымовой клапан при работе вентилятора определяется по формуле: Lхол.кл = Lкл*((плотность дыма/плотность воздуха)*(коэф. сопротивления клапана при прохождении через него дыма/коэф. сопротивления клапана при прохождении через него воздуха)*((0,7*напор вентилятора с учетом приведения к плотности стандартного воздуха)/общие потери давления в системе дымоудаления))^0.5
вот такая петрушка
Lкл = (Gкл*3600)/плотность дыма
|
|
|
|
|
26.3.2009, 4:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(mik29 @ 25.3.2009, 15:57) [snapback]369724[/snapback] Наши пусконаладчики замеряют расход чистого воздуха и, зная его температуру (т. е. плотность), пересчитывают на расход дыма самостоятельно. Полученную величину сравнивают с проектной. В проекте указываю расход дыма и его температуру. Уточнением. Именно вот это удобно видеть на проекте записаное.Потому как писал ведь, именно , присутствующие с разных сторон трактуют по разному, создавая проблемы.И пересчет парируют, а ты кто такой и почему это вот так?А и с другим сталкивался, на холодную выжимали ребята расход в кубах!!!!Маялись, процентовку им генподрядчик не подписывал. Понятно, что исчезнет эта зацепка,найдется другая.Но тем не менее стоит уточнять цифру расходов и напоров для испытаний.Проектировщику ничего не стоит, а монтажник может показать её и прикрыться.
|
|
|
|
|
26.3.2009, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Согласен, можно и указать расход чистого воздуха для испытаний в проекте. В основной части чужих проектах ни разу такого не видел. Ага, вспомнил, я прикладываю к проекту пояснительную записку с аэродинамическим расчетом систем ДУ (пожарные требуют, но, по-моему, они в них ни черта не смыслят), в которой прописываю расход для испытания систем чистым воздухом.
|
|
|
|
|
27.3.2009, 21:24
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Значит мы при проектировании, выбираем вентилятор на полученную расчетным путем плотность газовоздушной смеси при некой температуре... а не приводим к стандартной плотности воздуха при 20С Или что-то не так?
Сообщение отредактировал Слободчиков Валентин - 27.3.2009, 21:25
|
|
|
|
|
27.3.2009, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Цитата(инж323 @ 24.3.2009, 18:48) [snapback]369281[/snapback] Кто каким образом указывает в проектах параметры работы противодымной защиты для испытаний в условиях "непожара"? этот вопрос освещен в методичке Киевпроекта
Сообщение отредактировал ОВК - 27.3.2009, 22:28
|
|
|
|
|
6.6.2009, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Методичка на полковника не действует.Либо в проекте записью,либо ссылкой на подходящий документ соответствующей страны и её институтов. Ведь и сеть имеет другую характеристику на холодных режимах.И эта естественная аэродинамическая составляющая.
|
|
|
|
|
8.6.2009, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2009
Из: Самара
Пользователь №: 31546

|
Цитата(mik29 @ 25.3.2009, 17:57) [snapback]369724[/snapback] Наши пусконаладчики замеряют расход чистого воздуха и, зная его температуру (т. е. плотность), пересчитывают на расход дыма самостоятельно. Полученную величину сравнивают с проектной. В проекте указываю расход дыма и его температуру. А какже Вы считаете температуру дыма?.. На практике слышал такую фразу от пожарника "Реальную температуру дыма даже Господь Бог не предугадает", я полностью с ним согласен, поэтому подбор вентиляторов и их испытания провожу при рассчетной температуре 20С.
|
|
|
|
|
9.6.2009, 1:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069

|
Цитата(Sharki @ 8.6.2009, 15:36) [snapback]397389[/snapback] ... На практике слышал такую фразу от пожарника "Реальную температуру дыма даже Господь Бог не предугадает" Самооправдание за полное непонимание Цитата(Sharki @ 8.6.2009, 15:36) [snapback]397389[/snapback] .... я полностью с ним согласен, поэтому подбор вентиляторов и их испытания провожу при рассчетной температуре 20С. М, да... очень плохо.
|
|
|
|
|
9.6.2009, 2:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Boris_Ka @ 9.6.2009, 2:53) [snapback]397583[/snapback] Самооправдание за полное непонимание Полагаю, что все же это ближе к " Различные взгляды с разных сторон участвующих в комплексных испытаниях( порой и лукавые)", а не к полному непониманию.
|
|
|
|
|
9.6.2009, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2009
Из: Самара
Пользователь №: 31546

|
Цитата(Boris_Ka @ 9.6.2009, 3:53) [snapback]397583[/snapback] Самооправдание за полное непонимание М, да...очень плохо. Обоснуйте, плиз, почему.
|
|
|
|
|
10.6.2009, 1:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069

|
25-го июня буду в Москве, обосную.
С Уважением ББ...
|
|
|
|
|
19.11.2014, 9:06
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6353

|
Добрый день, подскажите пожалуйста.. монтируем систему дымоудаления, наносим огнезащитные составы, составляем акты скрытых работ с контролем толщины ОЗС (купил толщиномер) а инспектор требует еще протокол от независимой лаборатории о соответствии выполненных работ проектной документации. прав ли он?! и каким документом это всё регламентируется. заранее спасибо.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|