Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> расчет теплопотерь подземных помещений
Mairon
сообщение 26.3.2009, 8:03
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11886



а можно узнать, что за европейские источники? только не подумайте, что пытаюсь "подловить", сам просто найти не могу никак (
а было бы неплохое "оружие защиты" в экспертизе =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 26.3.2009, 9:38
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



А вам не кажется что коэфициенты теплопроводности для полов даны не просто так такими большими. А как раз потому что учитывают температуру грунтов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 26.3.2009, 9:40
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(Амиго @ 26.3.2009, 11:38) [snapback]370095[/snapback]
А вам не кажется что коэфициенты теплопроводности для полов даны не просто так такими большими. А как раз потому что учитывают температуру грунтов?

Значит ли это что и стены надо посчитать по зонам?начиная от верха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 26.3.2009, 9:44
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(Mairon @ 26.3.2009, 8:03) [snapback]370068[/snapback]
а можно узнать, что за европейские источники?

DIN 4701
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 26.3.2009, 9:46
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Да, стены по зонам естсно. Подземные имеется ввиду. А наружние по СНиПу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tugarinvoer
сообщение 13.4.2009, 15:16
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.9.2008
Пользователь №: 23067



Здравствуйте, не бейте, просто не хотел создавать лишнюю тему.

Сижу, разбираюсь в теплопотерях в подвальном помещении (разбиваю на зоны): bestbook.gif
- стены не утеплены
- пол утеплен
- температура внутри 18
- коефициент теплопередачи k - беру с справочника "внутренние санитарно-технические устройства ч 1"
- где взять вторую температуру (наружную tн)

Q=kF(tп-tн)

Наружную температуру я то знаю, но у меня земля, причем с разными температурными зонами.
Помогите разобраться и найти!!! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jevgeni
сообщение 7.11.2009, 17:29
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 15.10.2007
Из: Tallinn
Пользователь №: 12002



Столкнулся с такой задачей,проектирую сиcтему охлаждения в подвальных помещениях (жилые помещения). Для расчета теплового баланса необходимо узнaть теплопотери через пол при летних условиях. Очевидно, что расчет по зонам,используя известные нам коэффициенты, в этом случае не годится. Поэтому, первое, что пришло на ум это расчет через коэффициент теплопроводности конструкции пола и разницу температур внутреннего воздуха и темпер. грунта(+5C..+7C для нашего региона). Но расчитав по такому принципу, теплопотери через пол компенсируют все теплоизбытки, а в некоторых помещениях даже необходим догрев. Tеплопотери через пол довольно-таки значительны . Все это вводит в заблуждениe.
Ваши советы и рекомендации???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igga
сообщение 5.4.2017, 9:13
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 4.12.2013
Пользователь №: 215612



Нашел принципиально иную методику расчета теплопотерь для ограждающих конструкций в грунте и, по словам докладчика, теплофизически более обоснованную:

http://al-vo.ru/wp-content/uploads/2015/05/Sotnikov.pdf

Надеюсь, что кому-нибудь окажется полезной.

Сообщение отредактировал Igga - 5.4.2017, 9:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 2:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных