Гость_Energonhz_*
сообщение 25.3.2009, 13:54
Сообщение #1





Guest Forum






Есть вопрос: требуется ли проведение пусконаладочных работ при изменении вида топлива (замена мазута на технологический газ), если да , то чем регламентируется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 25.3.2009, 14:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Требуется. Регламентируется Правилами технічної експлуатації систем комунальної енергетики України

6.1.3. Комплексні еколого-теплотехнічнірежимно-налагоджувальні випробування слід провадити:
- після монтажу, реєстрації, технічного огляду і дозволу на
експлуатацію котлів;
- після капітального ремонту котлів, реконструкції і
переведення з одного виду палива на інший або переходу з парового
режиму на водогрійний;
- згідно з плановим строком проведення налагоджувальних
робіт;
- за розпорядженням органів Держнаглядохоронпраці України.


Кроме этого, Вимогами до ефективного використання газу та охорони навколишнього середовища при проведенні налагоджувальних робіт на паливовикористовуючому обладнанні

3.6. Позапланові налагоджувальні роботи споживач природного газу зобов'язаний проводити в таких випадках:


- після виконання капітального ремонту газовикористовуючого обладнання;

- після внесення конструктивних змін, які мають вплив на ефективність використання газу (заміна пальників, встановлення утилізаторів тепла та ін.);

- при систематичних відхиленнях роботи агрегату від режимних карт;

- при істотні зміні характеристик палива;

- за приписом територіальних органів Держгазінспекції та Мінекобезпеки України;

- при переведенні котлів з одного виду теплоносія на інший (з поданням технічної документації).


В России я читал это только в Правилах технической эксплуатации энергоустановок

2.5.5. На тепловых энергоустановках внеочередные режимно-наладочные испытания и работы производятся в случаях:
- модернизации и реконструкции;
- изменения характеристик сжигаемого топлива;
- изменения режимов производства, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя;
- систематического отклонения фактических показателей работы тепловых энергоустановок от нормативных характеристик.


Сообщение отредактировал ruben - 25.3.2009, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных