> Кондиционер "TADIRAN", ВНЕШНИЙ БЛОК
Spartanec
сообщение 25.3.2009, 20:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.3.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 30866



Коллеги.Проблема такова.Вентилятор наружного блока постоянно работает на макс. скорости , чего быть не должно.
Высокое давление естественно ниже нормы(8). Кондюк работает на серверную. Холодит нормально.Последние на что грешим плату управления.
Может есть совет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_A.P._*
сообщение 25.3.2009, 21:25
Сообщение #2





Guest Forum






если я правильно помню, это аварийный режим при обрыве контрольного провода между внутренним и внешним блоком.. ? м.б., сорри, давно было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_A.P._*
сообщение 25.3.2009, 21:57
Сообщение #3





Guest Forum






или при обрыве датчика температуры в наружном блоке? или его неисправности..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krio
сообщение 25.3.2009, 23:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.11.2008
Из: Евпатория
Пользователь №: 25403



Скорее всего плата управления получает ложную информацию.
Поэтому, прежде чем "грешить на плату управления" я бы советовал проверить (а лучше заменить на заведомо исправный) датчик температуры хладагента наружного блока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виталий Федорков_*
сообщение 7.4.2009, 15:05
Сообщение #5





Guest Forum






Тадирашки - вообще проблемными всегда были даже в самых простых узлах. Я вообще отказался их рекомендовать..не раз текли даже запорные клапана под шестигранник.Даже на самом дешёвом Китае такого не наблюдалось.да и с электроникой были проблемы,родная зимняя доработка иной раз такое вытворяла blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
List
сообщение 7.4.2009, 15:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392



Может туплю, но разве на бытовых и полупромах вентилятор на наружке не работает по схеме вкл.-выкл.? На последних инверторах вроде замутили что-то, ну и Фасек (по температуре) и еще одна приблуда(по давлению), входящие в зимний комплект . Или Тадиран сильно отличается?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_A.P._*
сообщение 7.4.2009, 17:07
Сообщение #7





Guest Forum






у Тадиранов (собранных в Израиловке) 3 скорости вентилятора наружного блока (по термодатчику на конденсаторе)+ полный останов при низкой Тнар..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 20:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных