> ОЗК НЗ на подпоре в шахту, замечание экспертизы п 8.16д СНиП 41-01
ivan-l-ing
сообщение 29.3.2009, 16:13
Сообщение #1


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Собственно суть в названии.
Подпор осуществляется в ливтовую шахту, вентилятором установленным на кровле. Пункт СНиПа требует установки клапана: проблема в том что клапанов для наружной установки я не встречал, если же его смонтировать в шахте, то обслужить его будет невозможно. Городить венткамеру оч не хочется.
Коллеги, кто что присоветует?
Прикрепленный файл  ПД_Model.pdf ( 428,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 30.3.2009, 18:54
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Да уж...
Нарыл у вингс-м клапан спец назначения клоп-1 морского исполнения, еще венткомплектовский КВП-МС - типа морозостойкий, только в инструкции по установке почемуто температура внутри помещения и рисунки все со стороны помещения и привод чёта голый и ни слова про его защиту? (стремный в общем, инфы мало)
Народ ну не первый же я подпор горожу в шахту с улицы без венткамеры, кто как проблему решал? Может можно отмазаться от пункта снипа допустим тем что в пособии моспроекта все схемы подпоров с морозостойкими воздухозаборными, а не пп?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 4.4.2009, 15:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



а нельзя поставить осевик с вертикальной осью вращения, на специально для него предназначенный стакан (стальной или ж/б)? Обычно вместе с ними можно приобрести и клапан.

Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 73,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66

на аксонометрии еще принято расходы воздуха указывать
условные обозначения у вас гостированные, приводить их на чертеже не следует

Сообщение отредактировал ОВК - 4.4.2009, 15:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 7.4.2009, 0:11
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитирую: 8.16 Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать: д) противопожарные нормально закрытые клапаны с пределами огнестойкости:
- EI 120 - для систем по 8.13 б);
- EI 30 -для систем по 8.13 а), в), г), д), е), ж).
То что вы показываете просто - обратный клапан.
На вопрос какую функцию он должен выполнять я ответа не понял, но т.к. эксперт всегда прав, клапан в тупую воткнул в шахте.
С замечаниями согласен - не идеал, бум работать.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 7.4.2009, 0:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных