> Обвязка приточки, Вопрос по подбору 3-х ходового
ity
сообщение 30.3.2009, 10:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 14507



Помогите разобраться. Нужно подобрать 3-х ходовой а точнее рассчитать Квс.
Дано расход - 3,03м3/ч
потери в приточке - 10,32 кПа.
Вопрос, какие потери берутся, только в приточке или ещё надо учитывать какие то?smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  обвязка_приточки.dwg ( 1,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 73
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
LordN
сообщение 30.3.2009, 12:18
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



вы бы хоть в поиск сначала ткнулись
http://forum.abok.ru/index.php?act=Search&...mp;highlite=Kvs
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ity
сообщение 30.3.2009, 12:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 14507



Спасибо за совет, видел похожие темы. НО немного не то. Вопрос в том что человек при подборе берёт потери 46 кПа. Я ни как немогу понять откуда ещё 36???? Что я не учитываю а надо, или может он берёт неправильно???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.3.2009, 12:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Для экспресс подбора арматуры по Квс, возьмите программку: http://hnc.ru/man/?get=files/Valvedim/

Сообщение отредактировал jota - 30.3.2009, 12:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.3.2009, 13:58
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(ity @ 30.3.2009, 14:10) [snapback]371630[/snapback]
Помогите разобраться. Нужно подобрать 3-х ходовой а точнее рассчитать Квс.
Дано расход - 3,03м3/ч
потери в приточке - 10,32 кПа.
Вопрос, какие потери берутся, только в приточке или ещё надо учитывать какие то? smile.gif



если вы указали расход и падение для т/о приточки, то Kvs этого теплообменника получается примерно = 9,4
в ст.ряде клапанов есть цифры 6,3 и 10,0
брать надо клапан с Квс = 6,3
сумма падений клапан + т/о = 3,4метра
плюс метр с капейками набегает по трубам/арматуре = вот и получаеются ваши 46кПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:40