> Что лучше теплый пол+радиаторы или +теплые стены
_Виталий_
сообщение 31.3.2009, 14:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31130



Доброго времени суток!
Ситуация след: теплопотери в спальне 2480Вт, площадь пола 17,2 м2 (144 Вт/м2)
Подскажите пожалуйста как лучше поступить: запроектировать теплый пол с 100Вт/м2 (29С)+ радиаторы или сделать зонирование около стены (0,5м от нар. стены) и на стене 35С(параметры для зоны с непостоян прибыванием).
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 31.3.2009, 14:28
Сообщение #2





Guest Forum






Сделайте радиаторное отопление. Зачем теплый пол в спальне, разве что у вас там раскладушки стоят. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Виталий_
сообщение 1.4.2009, 8:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31130



Цитата(Stan @ 31.3.2009, 14:28) [snapback]372283[/snapback]
Сделайте радиаторное отопление. Зачем теплый пол в спальне, разве что у вас там раскладушки стоят. smile.gif

Теплый пол захотел заказчик, так что тут ничего не поделать. А вот что лучше сделать если его не хватает загадка природы
Я вчера нашел инфу о теплых стенах - есть ряд сложностей с эксплуатацией (удаление воздуха, стену нельзя закрывать мебелью, "порижок" получ. приличным).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 1.4.2009, 8:27
Сообщение #4





Guest Forum






Сделайте теплый потолок!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Виталий_
сообщение 1.4.2009, 9:26
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31130



Идея интересная. Только где взять описание такой системы и расчетные параметры. Не подскажите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 1.4.2009, 9:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



сделайте радиаторное отопление - оно будет нести основную нагрузку.
а чтобы ножкам заказчика было тепло и комфортно smile.gif - теплый пол ( только не считайте его на 29С)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Виталий_
сообщение 1.4.2009, 10:21
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31130



Ага понято. Думал что-нибудь новенькое есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 1.4.2009, 10:37
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(_Виталий_ @ 1.4.2009, 12:26) [snapback]372683[/snapback]
Идея интересная. Только где взять описание такой системы и расчетные параметры. Не подскажите?

Потолочные низкотемпературные водяные излучатели известны. Методику расчета стоит взять у фирм-производителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 1.4.2009, 10:42
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Ernestas @ 1.4.2009, 10:32) [snapback]372689[/snapback]
( только не считайте его на 29С)

А на сколько считать?

Цитата(Любознательный @ 1.4.2009, 11:37) [snapback]372738[/snapback]
Потолочные низкотемпературные водяные излучатели известны.

В спальне? Вы где-нибудь такое видели? Или это плод воспалённой фантазии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HARKOW
сообщение 1.4.2009, 11:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 29.5.2007
Пользователь №: 8993



Цитата(Stan @ 1.4.2009, 7:42) [snapback]372743[/snapback]
А на сколько считать?

СНиП 41-01-2003 пункт 6.5.12 = 26°C около 65 Вт при Тпомещ=20 °C. Это в европе 29 °C
Цитата(Stan @ 1.4.2009, 7:42) [snapback]372743[/snapback]
В спальне? Вы где-нибудь такое видели? Или это плод воспалённой фантазии?

А почему нельзя_?

Сообщение отредактировал HARKOW - 1.4.2009, 11:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 1.4.2009, 11:23
Сообщение #11





Guest Forum






[quote name='HARKOW' date='1.4.2009, 12:11' post='372774']
СНиП 41-01-2003 пункт 6.5.12 = 26°C около 65 Вт при Тпомещ=20 °C. Это в европе 29 °C

У нас по СНиПам спальни не считают smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 1.4.2009, 11:34
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(HARKOW @ 1.4.2009, 12:11) [snapback]372774[/snapback]
А почему нельзя_?

Вы спите, а вам мозги греют, как на гриле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 1.4.2009, 11:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Stan @ 1.4.2009, 10:42) [snapback]372743[/snapback]
А на сколько считать?
В спальне? Вы где-нибудь такое видели? Или это плод воспалённой фантазии?

примите 24-26С для комфортных ощущений хватит, заказчик доволен и мозги biggrin.gif не сильно будут грется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 5:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных