> При расчете расчетной мощности ТП, указывать номинальную или потребляемую мощность
sharapanov
сообщение 1.4.2009, 10:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.11.2007
Из: г.Дзержинск
Пользователь №: 12913



Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, при расчете установленной и расчетной мощности ТП
правильно указывать номинальную мощность электродвигателей насосов (которая стоит на шильдике) или потребляемую мощность из электросети (то есть Рном. / КПД двигателя насоса)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 1.4.2009, 11:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



В принципе двигатель больше , чем мощность на шильдике из сети в нормальном (не аварийном режиме взять не может). Поэтому обычно пишем мощность двигателя. Тем более электросетям понятней - 10кВт двигатель, следовательно Ру=10кВт...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 5.4.2009, 21:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



У всех двигателей на шильдике указана мощность на валу (кроме тех случаев, когда приводиться значение тока).
Так что правильнее считать - номинальное значение мощности, деленное на кпд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_WENDIGO_*
сообщение 10.4.2009, 22:39
Сообщение #4





Guest Forum






andrey357 что-то вы товарищь чушь пишете, сами то прочтите, что там по мощности то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 13.4.2009, 12:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Цитата(WENDIGO @ 10.4.2009, 23:39) [snapback]377257[/snapback]
andrey357 что-то вы товарищь чушь пишете, сами то прочтите, что там по мощности то?

Согласен. Для россии чушь. Мощность механическая на шильдике.
Просто последнее время имел дело с импортом и нагрузки по элеткричеству сичтали смежники:Импортные просто пишут элеткрическую. И сейчас посмотрел - не все.....и нагрузки по элеткричеству сичтали смежники: насос 10кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sharapanov
сообщение 14.4.2009, 15:21
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.11.2007
Из: г.Дзержинск
Пользователь №: 12913



В документации на импортные насосы (в частности Wilo) так и указываются две мощности в кВт: Р1-потребляемая и Р2-номинальная. В расчетах Ррасч. ИТП всегда брал Р1, а когда не было данных то рассчитывал из номинальной и КПД насоса, т.к. считал, что номинальная мощность – это механическая мощность насоса, а не потребляемая из электросети. Вопрос возник в связи со спором с ГИПом одной из проектных организаций (наш ИТП – часть проекта дома), которая утверждала, что выполняла множество расчетов Ррасч. для сдачи в Электроснабжающие организации, и всегда брала номинальную мощность, а на вопрос для чего же в доках потребляемая мощность отвечала примерно тоже, что andrey357.
В чем здесь подвох?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных