 Подскажите - 3х секционный жилой дом 17 этажей, в двух секциях коридоры более 10 м , а в одной не дотягивает до 10, весь дом тушить треми струями или только 2 секции?
|
|
|
|
|
1.4.2009, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Поиск вам поможет! Уже раз сто обсуждалось. СНиП 2.04.01-85* табл. 1* прим. 2*, п.6.6*
|
|
|
|
|
1.4.2009, 14:10
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.3.2009
Из: МО
Пользователь №: 31127

|
Спасибо тебе добрый человек, если бы все было очевидно уж наверное вопрос не задавали.... Если знаешь - ответь!
Сообщение отредактировал sv1410 - 1.4.2009, 14:11
|
|
|
|
|
1.4.2009, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
И чем вас приведенные пункты СНиПа не устраивают? Или вы их не читали?
|
|
|
|
|
1.4.2009, 14:41
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.3.2009
Из: МО
Пользователь №: 31127

|
Значит каждую секцию рассматривать как отдельное здание, или тушить весь дом по большему расходу?
|
|
|
|
|
1.4.2009, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Да, кстати, думаю вам все согласятся помогать с большим рвением, после того как вы пройдете вот по этой ссылочке - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry372473 эт так скзать традиция, и наказ старших товарищей.
|
|
|
|
|
1.4.2009, 16:18
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Young @ 1.4.2009, 15:52) [snapback]372990[/snapback] эт так скзать традиция, и наказ старших товарищей.  Во! Правильная молодежь растет!
|
|
|
|
|
1.4.2009, 21:02
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.3.2009
Из: МО
Пользователь №: 31127

|
Я соблюла Ваши традиции, жду конкретного ответа
|
|
|
|
|
1.4.2009, 21:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Vict, срочно изучите вопрос и представьте развернутый ответ И хитрого инжа прихватите, а то он там в малиннике завис
|
|
|
|
|
1.4.2009, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(andrey R @ 1.4.2009, 21:07) [snapback]373131[/snapback] Vict, срочно изучите вопрос и представьте развернутый ответ И хитрого инжа прихватите, а то он там в малиннике завис  Думаю, можно кратеньким обойтись: СНиП 2.04.01-85* 6.6.* ......... При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать: для зданий, не имеющих противопожарных стен, — по общему объему здания;для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, — по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды; При соединении зданий I и II степени огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей — по общему объему зданий и более опасной категории.
Сообщение отредактировал Young - 1.4.2009, 21:23
|
|
|
|
|
1.4.2009, 21:29
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А коридоры и их длину как с этим соотнести?
|
|
|
|
|
1.4.2009, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
А про коридоры там ни слова, но "по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды". Берем наибольший расход из трех секций, который соответственно будет одинаковым и для оставшихся двух секций.
Сообщение отредактировал Young - 1.4.2009, 21:42
|
|
|
|
|
1.4.2009, 22:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дык по объему то понятно, но автор зачем то спросил про коридоры. Я вот и задумался. Мож какая норма появилась?
|
|
|
|
|
1.4.2009, 22:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(sv1410 @ 1.4.2009, 15:41) [snapback]372946[/snapback] Значит каждую секцию рассматривать как отдельное здание, или тушить весь дом по большему расходу? Получается, что расчетные будут везде 3 по 2,5, но каждая точка помещения должна орошаться 2 струями в любой из секций, согласно п. 6.12
|
|
|
|
|
2.4.2009, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(andrey R @ 1.4.2009, 23:08) [snapback]373157[/snapback] Дык по объему то понятно, но автор зачем то спросил про коридоры. Я вот и задумался. Мож какая норма появилась? ах вы вон про что, пардон, был невнимателен вчера. Вот OlgaO уже пояснила, осталось дождаться ответа Vict'а, чтобы тема сакуры была раскрыта.
|
|
|
|
|
2.4.2009, 7:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(andrey R @ 1.4.2009, 23:08) [snapback]373157[/snapback] Дык по объему то понятно, но автор зачем то спросил про коридоры. Я вот и задумался. Мож какая норма появилась? Автор спросила про коридоры, потому как в табл. 1* СНиПа при определении числа струй в жилом здании с длиной коридора более 10м. при прочих равных условиях берется на 1 струю больше. Ну OlgaO, как всегда, уже дала ссылку на пункт СНиПа.  Просто удивительная память и знание норм.
|
|
|
|
|
3.4.2009, 15:43
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.3.2009
Из: МО
Пользователь №: 31127

|
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34640 Ситуация аналогичная, а ответ совсем другой, наши секции тоже с противопожарными стенами Как быть то?
|
|
|
|
|
3.4.2009, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Ууупс. Признаю свою неправоту. Пойду сам СНиПы почитаю...
|
|
|
|
|
3.4.2009, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(sv1410 @ 3.4.2009, 16:43) [snapback]374183[/snapback] ...... Как быть то?  Мне интересно почему Вы мучаетесь все еще этим вопросом?  Допустим на секунду, что написанное мной в этой теме ранее - не верно. Тогда что у Вас поменяется? Максимальный расход 3х2,5, на этот расход надо считать всю систему, а ПК расставлять по 2 на каждую точку. п.6.6* абзац 4 - получаете максимальный расход 3х2,5 для любой из секций вашего здания - почему сомнения?
|
|
|
|
|
6.4.2009, 7:36
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.3.2009
Из: МО
Пользователь №: 31127

|
Добрый день!  Значит, в секциях, где коридоры по 10 м на этаже я ставлю 3 пожарных крана, а в секции с коридором меньше 10м 2 крана на этаже...
|
|
|
|
|
20.5.2009, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 7.12.2007
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609

|
Драсте Всем! Хочу продолжить тему своим вопросом... Самого терзают сомнения по поводу выбора кол-ва струй. У меня здание общежития получается 2 секции соединенные между собой так называемой стелобатной частью (чертеж прилагается). Размеры секций 25,1х12,6 и 53,7 м высота (это включая подвальное помещения). Согласно СНиПа п.6.2. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение в общественных и производствен¬ных зданиях (независимо от категории) высотой свыше 50 м и объемом до 50 000 м3 следует прини¬мать 4 струи по 5 л/с каждая; при большем объеме зданий — 8 струй по 5 л/с каждая. Сперва я принял расход в 3 х 2,5 - теперь засомневался. Подскажите я правильно размышляю?
|
|
|
|
|
20.5.2009, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 7.12.2007
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609

|
Вот еще разрез с отм. только он тяжелый 1,9 Мб, облегчил как смог....
|
|
|
|
|
  |