> пожар в 3хсекционном доме
sv1410
сообщение 1.4.2009, 12:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.3.2009
Из: МО
Пользователь №: 31127



helpsmilie.gif Подскажите - 3х секционный жилой дом 17 этажей, в двух секциях коридоры более 10 м , а в одной не дотягивает до 10, весь дом тушить треми струями или только 2 секции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.4.2009, 13:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Поиск вам поможет! Уже раз сто обсуждалось. СНиП 2.04.01-85* табл. 1* прим. 2*, п.6.6*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sv1410
сообщение 1.4.2009, 14:10
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.3.2009
Из: МО
Пользователь №: 31127



Спасибо тебе добрый человек, если бы все было очевидно уж наверное вопрос не задавали.... Если знаешь - ответь!

Сообщение отредактировал sv1410 - 1.4.2009, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.4.2009, 14:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



И чем вас приведенные пункты СНиПа не устраивают? Или вы их не читали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sv1410
сообщение 1.4.2009, 14:41
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.3.2009
Из: МО
Пользователь №: 31127



Значит каждую секцию рассматривать как отдельное здание, или тушить весь дом по большему расходу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.4.2009, 15:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Да, кстати, думаю вам все согласятся помогать с большим рвением, после того как вы пройдете вот по этой ссылочке - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry372473 эт так скзать традиция, и наказ старших товарищей. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.4.2009, 16:18
Сообщение #7


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Young @ 1.4.2009, 15:52) [snapback]372990[/snapback]
эт так скзать традиция, и наказ старших товарищей. biggrin.gif
Во! Правильная молодежь растет! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sv1410
сообщение 1.4.2009, 21:02
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.3.2009
Из: МО
Пользователь №: 31127



Я соблюла Ваши традиции, жду конкретного ответа smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.4.2009, 21:07
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Vict, срочно изучите вопрос и представьте развернутый ответ biggrin.gif
И хитрого инжа прихватите, а то он там в малиннике завис rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.4.2009, 21:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(andrey R @ 1.4.2009, 21:07) [snapback]373131[/snapback]
Vict, срочно изучите вопрос и представьте развернутый ответ biggrin.gif
И хитрого инжа прихватите, а то он там в малиннике завис rolleyes.gif

Думаю, можно кратеньким обойтись: СНиП 2.04.01-85*
6.6.* .........
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, — по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, — по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды;
При соединении зданий I и II степени огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей — по общему объему зданий и более опасной категории.
biggrin.gif

Сообщение отредактировал Young - 1.4.2009, 21:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.4.2009, 21:29
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А коридоры и их длину как с этим соотнести?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.4.2009, 21:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



А про коридоры там ни слова, но "по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды". Берем наибольший расход из трех секций, который соответственно будет одинаковым и для оставшихся двух секций.

Сообщение отредактировал Young - 1.4.2009, 21:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.4.2009, 22:08
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Дык по объему то понятно, но автор зачем то спросил про коридоры. Я вот и задумался. Мож какая норма появилась?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 1.4.2009, 22:42
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(sv1410 @ 1.4.2009, 15:41) [snapback]372946[/snapback]
Значит каждую секцию рассматривать как отдельное здание, или тушить весь дом по большему расходу?

Получается, что расчетные будут везде 3 по 2,5, но каждая точка помещения должна орошаться 2 струями в любой из секций, согласно п. 6.12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 2.4.2009, 7:35
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(andrey R @ 1.4.2009, 23:08) [snapback]373157[/snapback]
Дык по объему то понятно, но автор зачем то спросил про коридоры. Я вот и задумался. Мож какая норма появилась?

ах вы вон про что, пардон, был невнимателен вчера. Вот OlgaO уже пояснила, осталось дождаться ответа Vict'а, чтобы тема сакуры была раскрыта. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 2.4.2009, 7:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(andrey R @ 1.4.2009, 23:08) [snapback]373157[/snapback]
Дык по объему то понятно, но автор зачем то спросил про коридоры. Я вот и задумался. Мож какая норма появилась?

Автор спросила про коридоры, потому как в табл. 1* СНиПа при определении числа струй в жилом здании с длиной коридора более 10м. при прочих равных условиях берется на 1 струю больше. Ну OlgaO, как всегда, уже дала ссылку на пункт СНиПа. smile.gif Просто удивительная память и знание норм. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sv1410
сообщение 3.4.2009, 15:43
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.3.2009
Из: МО
Пользователь №: 31127



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34640
Ситуация аналогичная, а ответ совсем другой, наши секции тоже с противопожарными стенами
Как быть то? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 3.4.2009, 19:19
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Ууупс. Признаю свою неправоту. Пойду сам СНиПы почитаю... bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 3.4.2009, 20:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(sv1410 @ 3.4.2009, 16:43) [snapback]374183[/snapback]
......
Как быть то? sad.gif

Мне интересно почему Вы мучаетесь все еще этим вопросом? smile.gif
Допустим на секунду, что написанное мной в этой теме ранее - не верно. Тогда что у Вас поменяется? Максимальный расход 3х2,5, на этот расход надо считать всю систему, а ПК расставлять по 2 на каждую точку.

п.6.6* абзац 4 - получаете максимальный расход 3х2,5 для любой из секций вашего здания - почему сомнения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sv1410
сообщение 6.4.2009, 7:36
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 26.3.2009
Из: МО
Пользователь №: 31127



Добрый день! rolleyes.gif Значит, в секциях, где коридоры по 10 м на этаже я ставлю 3 пожарных крана, а в секции с коридором меньше 10м 2 крана на этаже...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grand
сообщение 20.5.2009, 10:43
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 7.12.2007
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609



Драсте Всем! Хочу продолжить тему своим вопросом... Самого терзают сомнения по поводу выбора кол-ва струй. У меня здание общежития получается 2 секции соединенные между собой так называемой стелобатной частью (чертеж прилагается). Размеры секций 25,1х12,6 и 53,7 м высота (это включая подвальное помещения). Согласно СНиПа п.6.2. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение в общественных и производствен¬ных зданиях (независимо от категории) высотой свыше 50 м и объемом до 50 000 м3 следует прини¬мать 4 струи по 5 л/с каждая; при большем объеме зданий — 8 струй по 5 л/с каждая. Сперва я принял расход в 3 х 2,5 - теперь засомневался. Подскажите я правильно размышляю? helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  типов.эт_форум.dwg ( 517,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grand
сообщение 20.5.2009, 14:15
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 7.12.2007
Из: Kharkov
Пользователь №: 13609



Вот еще разрез с отм. только он тяжелый 1,9 Мб, облегчил как смог....
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Разрез_ф.zip ( 1,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных