|
  |
Погружные компрессоры, Применение погружных компрессоров на очистных сооружениях |
|
|
|
2.4.2009, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31509

|
Привет.
У меня один маленький вопрос к большим специалистам по очистным: Насколько востребованы при строительстве и эксплуатации очистных хоз-быта мощностью 25 -- 250 м³/день такие характеристики погружных компрессоров как: 1. боллее продолжительный срок эксплуатации благодаря охлаждению посредством воды, 2. отдача тепла в очищаемую воду, 3. бесшумность работы, 4. экономия места (особенно при подземном размещении очистных)?
С уважением Воробей
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
2.4.2009, 10:45
|
Guest Forum

|
Цитата(Воробей @ 2.4.2009, 11:08) [snapback]373306[/snapback] 1. боллее продолжительный срок эксплуатации благодаря охлаждению посредством воды, Это маркетинг. К делу отношения не имеет. Каждый производитель долдонит свое. Цитата(Воробей @ 2.4.2009, 11:08) [snapback]373306[/snapback] 2. отдача тепла в очищаемую воду, практически пофиг. По следующей причине: в помещении, где стоит установка - необходимо поддерживать (согласно СНиП) температуру выше температуры воды. В этом же помещении мы имеем высокую кратность обмена - по влаговыделениям. Плюс работает компрессор - и зимой подаваемый воздух по расчету надо греть, иначе есть шанс выстудить помещение. На указанных расходах мощность компрессора - до 4 киловатт. Летом спокойно убирается внтиляцией, а зимой - скорее наоборот, хорошо, что он греет помещение. Цитата(Воробей @ 2.4.2009, 11:08) [snapback]373306[/snapback] 3. бесшумность работы, плюс, в принципе. Но куча хороших машин, например, от Elmo Rietschle, работает с удовлетворительным уровнем шума - и без геморроя с погружным исполнением. Так что - пофиг. Цитата(Воробей @ 2.4.2009, 11:08) [snapback]373306[/snapback] экономия места (особенно при подземном размещении очистных) при подземном исполнении - плюс большой. Но закопать на глубину целиком установку на 100-250 м3/сут, не имея подсобных помещений на поверхности - нужно быть большим оригиналом... А на меньших расходах - совсем другие игры, и компрессор вообще никому не интересен. При блочно-модульном - некритично. Место под компрессор найти - не проблема. Явных минусов: если я его поставил, и запроектировал все под него - я на него завязан. Обычный сгорел - я его сменил на любой, примерно той же производительности. В случае погружного - я буду сидеть, и ждать... Ну и цена. Резюме: Можно рассматривать. В принципе, интересно посмотреть. Нужно смотреть детально. Но чудес ждать не стоит... Помнится, Фортекс активно двигал погружные воздуходувки. Ну, революции они не сделали.
|
|
|
|
|
2.4.2009, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31509

|
Спасибо, BUFF, за ответ.
1. Я тоже засомневался, т. к. кроме слов представителей продающей фирмы никаких документов, подтверждающих более длительный срок службы погружны компрессоров, не видел. По-моему, осевой подшипник по-любому надо у всех периодически менять, а для этого вытаскивать машину из воды и т. д.,
2. Я имел ввиду, что тепло от компрессоров будет использоваться для процессов биологической очистки,
4. А почему для очистных от 25 до 100 м3/день компрессоры никому не интересны?
С уважением Воробей
|
|
|
|
|
2.4.2009, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31509

|
И вдогонку
3. у Becker, FPZ и Elmo уроень шуьа все таки намного выше предусторенных нормативами требований. Минимум 55 dB. (По нормативам предисано не больше 50 dB, кажется). Погружные намного тише работают (максимум 48 dB).
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
2.4.2009, 12:19
|
Guest Forum

|
Цитата(Воробей @ 2.4.2009, 12:56) [snapback]373393[/snapback] 3. у Becker, FPZ и Elmo уроень шуьа все таки намного выше предусторенных нормативами требований. Минимум 55 dB. (По нормативам предисано не больше 50 dB, кажется). Погружные намного тише работают (максимум 48 dB). а покажите норматив? компрессоры неинтересны потому, что на маленьких расходах установка получается золотой, если есть задача, что бы она работала и давала рыбхоз, а не делала вид. И на этом фоне компрессор... это только одна из большого количества дорогих проблем.
|
|
|
|
|
2.4.2009, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31509

|
Норматив не покажу, т. к. ссылку не сохранил. Но в документе, который я находил, стояло макс. 55 dB днем (погорячился с 50 dB, sorry) и макс. 40 dB ночью. Если подскажите, где можно посмотреть, то загляну. А разве 25 -- 100 м3/день, это малый объем? Или такие очистные обычно не зарывают? С уважением Воробей
|
|
|
|
|
2.4.2009, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399

|
Мне не понятно, зачем воздух греть? Делаем всас из помещения, дуем в то же помещение - в результате греем помещение без отопления. Делаем ответвление на напорной трубе и через кран на улицу - получаем кратность воздухообмена. Приточка через жалюзийную решетку. Пропиваем деньги, отложеные на раздел ов.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
2.4.2009, 16:34
|
Guest Forum

|
Цитата(Dubov @ 2.4.2009, 16:55) [snapback]373572[/snapback] Мне не понятно, зачем воздух греть? Это и есть - со всасом из помещения. Чтобы сосульки со стен не сбивать, и конденсат тряпочкой не собирать. И при этом еще постараться соблюсти нормы по кратности в/о. При заборе трубой проще - если трубу всаса посчитали... Я однажды не посчитал. Поселок наслаждался художественным свистом.
|
|
|
|
|
2.4.2009, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399

|
Аааа, вы про вариант с нагнетанием на улицу... Урузумел. Я сейчас в такой компрессорной. Еще осенью писал, чтоб всасы на улицу вывели, но ничего и так перезимовали))). Хотя у меня компресоры не погружные, не по теме получилось. А как в погружном масло менять? Опорожнять емкость из-за такой ерунды... А у меня горе горькое, паводок ил вымывает, теперь ихтиолог секирбашка устроит). Пойду продизинфицируюсь коньяком...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
2.4.2009, 17:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Dubov @ 2.4.2009, 18:30) [snapback]373639[/snapback] Аааа, вы про вариант с нагнетанием на улицу... Урузумел. Я сейчас в такой компрессорной. Еще осенью писал, чтоб всасы на улицу вывели, но ничего и так перезимовали))). нет. я про нагнетание в помещение. то, что выходит из воды - отводить положено. по влажности и вредности. а отведенное - компенсировать притоком. а приток - недетский получается в результате.
|
|
|
|
|
2.4.2009, 18:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399

|
То, что выходит из воды засасывается компрессором и отводится через трубу с краном на улицу . Труба врезана в напорный трубопровод. Если будет к примеру крышный вентииятор, то он будет выполнять такую же работу, только он мне не нужен, у меня уже есть воздуходувное устройство в составе тх. Кроме этого, можно сделать систему коробов и регулировать удаление воздуха по зонам, но в маленьких помещениях это излишне и не позволит пропить деньги ов.
|
|
|
|
|
3.4.2009, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31509

|
To Dudow "Хотя у меня компресоры не погружные, не по теме получилось. А как в погружном масло менять? Опорожнять емкость из-за такой ерунды... " Так погружные компрессоры безмаслянные.
Сообщение отредактировал Воробей - 3.4.2009, 9:54
|
|
|
|
|
3.4.2009, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 26.4.2007
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399

|
Ах безмасленные... Да я имел в виду поломку вообще, масло к слову пришлось). Я пару лет назад интересовался погружными, но кроме одессе не нашел, а у них в представительстве была скудная инфа. Подскажите пожалста марки.
|
|
|
|
|
3.4.2009, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31509

|
Цитата(Dubov @ 3.4.2009, 11:35) [snapback]373939[/snapback] Ах безмасленные... Да я имел в виду поломку вообще, масло к слову пришлось). Я пару лет назад интересовался погружными, но кроме одессе не нашел, а у них в представительстве была скудная инфа. Подскажите пожалста марки. Та же oddesse. У них есть дочерняя фирма ORPU. Она и производит погружные компрессоры. Можно по ORPU в Инете поискать. С уважением Воробей
|
|
|
|
|
9.4.2009, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31509

|
А насколько востребованы те же самые характеристки погружных компрессоров для очистных хоз-быта мощностью 1 -- 25 м3;/день такие характеристики погружных компрессоров как: 2. увелечение температуры в аэротенке за счет отдачи компрессором тепла в очищаемую воду, 3. бесшумность работы, 4. экономия места (особенно при подземном размещении очистных, т. к. нет необходимости в наземном помешении для компрессоров)? Плюс к этому 5. стабильная подача воздуха на протяжении всего времени эксплуатации (у мембранных компрессоров она падает через 1,5 - 2 года из-зи износа мембраны)
Спасибо за ответ заранее.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
9.4.2009, 23:04
|
Guest Forum

|
Крепнет убеждение, что наиболее полно интересующая Вас тема освещается здесь: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=369994Там, конечно, флуд сплошной - нескончаемая битва самураев с бандерлогами, но на основные вопросы Вы ответы найдете
|
|
|
|
|
9.4.2009, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31509

|
Цитата(BUFF @ 10.4.2009, 0:04) [snapback]376770[/snapback] Крепнет убеждение, что наиболее полно интересующая Вас тема освещается здесь: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=369994Там, конечно, флуд сплошной - нескончаемая битва самураев с бандерлогами, но на основные вопросы Вы ответы найдете Ясно. Пойду туда куда послали.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|