LordN
сообщение 9.1.2010, 23:03
Сообщение #151


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



человек просто не предствавляет что такое средняя температура месяца минус 26 цельсиев и сколь времени зима продолжается. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.1.2010, 23:07
Сообщение #152


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(plumbium @ 9.1.2010, 0:34) *
Зубадан дорогой и не слишком эффективный аппарат для практически всей территории Росии,
при всём уважении к митсубиси и этой хорошей технологии. А ставить дорогой зубадан в систему комплектуемую помимо зубадана ещё 3-4 теплогенераторами...

Поддерживаю. Коротко и ясно. А я тут мыслию по древу растекался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 10.1.2010, 2:10
Сообщение #153





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Цитата(Alex_ @ 7.1.2010, 22:42) *
Городить их для того, чтобы они работали 2-3 недели в году, когда встает ТН, смысла нет.

Цитата(plumbium @ 8.1.2010, 22:34) *
в России сколько грунт не заряжай, воздух по ТО прогоняй, рассол ли, фреон ли, больше одного месяца с него отапливаться не получится

Цитата(hausmeister @ 9.1.2010, 0:47) *
А больше, по идее и не надо.

Цитата(Alex_ @ 9.1.2010, 20:59) *
???
Сами себе противоречим?
Цитата(plumbium @ 8.1.2010, 22:34) *
ставить дорогой зубадан в систему по kord у, комплектуемую помимо зубадана ещё 3-4 теплогенераторами, явно уходит от оптимума
Читаем внимательней.
Цитата(kord @ 8.1.2010, 7:42) *
Коллеги, в запале дискуссии допустил некорректное высказывание... Бытовые ЗУБАДАНЫ устанавливают вовсе без резервирования.

Цитата(LordN @ 9.1.2010, 21:03) *
человек просто не предствавляет что такое средняя температура месяца минус 26 цельсиев и сколь времени зима продолжается. smile.gif
Коллега, иронию принимаю, шутку юмора ценю, но родился и почти 30 лет прожил в северном Казахстане. А про - 50° в шинели и кирзе могу такое рассказать...


Сообщение отредактировал hausmeister - 10.1.2010, 2:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 10.1.2010, 2:38
Сообщение #154





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(hausmeister @ 10.1.2010, 2:10) *
А про - 50° в шинели и кирзе могу такое рассказать...

уже рассказали (достаточно -50 и шинель) даже если сухо .Мысль"пописать "отсутствует........струя замёрзнет аж до...... smile.gif

Сообщение отредактировал Рекуператор - 10.1.2010, 2:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 10.1.2010, 11:21
Сообщение #155


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(hausmeister @ 10.1.2010, 2:10) *
Сами себе противоречим?

Просто не поняли друг друга...
Ну ладно, и что? Поставить "грунтовый " тепловой насос в бивалент к "воздушному" - эта идея еще хуже, чем ставить котел на органическом топливе. Слишком велики затраты на грунтовый коллектор, не говоря уже об оборудовании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 10.1.2010, 13:15
Сообщение #156





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Цитата(Alex_ @ 10.1.2010, 9:21) *
НПоставить "грунтовый " тепловой насос в бивалент к "воздушному" - эта идея еще хуже, чем ставить котел
Грунтовый теплообменник на воздух, который открывается в критические морозы и поддерживает Твоздуха выше -25. Техническая реализация принимается к рассмотрению. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 10.1.2010, 13:18
Сообщение #157





Guest Forum






Цитата(hausmeister @ 10.1.2010, 13:15) *
Грунтовый теплообменник на воздух, который открывается в критические морозы и поддерживает Твоздуха выше -25. Техническая реализация принимается к рассмотрению. bestbook.gif

Поподробнее, что за идея? Я не очень понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 10.1.2010, 13:56
Сообщение #158





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Ну воздух для испарителя предварительно прогоняем через грунтовый ТО. Типа как на приточке в ветиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 10.1.2010, 17:58
Сообщение #159


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(hausmeister @ 10.1.2010, 13:15) *
Грунтовый теплообменник на воздух, который открывается в критические морозы и поддерживает Твоздуха выше -25. Техническая реализация принимается к рассмотрению. bestbook.gif

1. При расчете такого подемного теплообменника надо смотреть на расход воздуха через испаритель ТН. А он ведь немаленький. Есл грубо - на порядок больше, чем требуется для вентиляции дома.
2. Это на словах все просто и понятно. А начнешь присобачивать воздуховод с заслонкой к наружнему блоку - намаешься, и ведь выйдет убожество... Так что под эту идею подходят только ТН внутенней установки, снабженные воздуховодами.

ИМХО, тогда уж двухиспартельная машина + "компакт-коллектор", рассчитанный не столько на длительную работу в течение всего отопительного сезона, сколько на выдачу максимума тепла за неделю и затем долгое восстановление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 10.1.2010, 18:46
Сообщение #160





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Цитата(Alex_ @ 10.1.2010, 15:58) *
ИМХО, тогда уж двухиспартельная машина + "компакт-коллектор"
Это да. Ну мы-то в теме по зубадану. Пофлудим по нему чуток.
Цитата(Alex_ @ 10.1.2010, 15:58) *
1. При расчете такого подемного теплообменника надо смотреть на расход воздуха через испаритель ТН. А он ведь немаленький. Есл грубо - на порядок больше, чем требуется для вентиляции дома.
Это точно. Стандартный ТО для ветиляции, применяемый нами для 200-от кубовой машины, это 40 метров 250-ой трубы на глубине 1,5 метра. При -10 -15 наружной и половинном расходе на вентиляцию позволяет держать приточку +4° на входе в рекуператор в течение недели. Дольше отследить не удавалось, морозы не держатся. sad.gif
15ти-20ти киловатный ТН прогоняет порядка 4000 кубов в час.
Методик расчёта, к сожалению не имею.
Господа вениляционщики, кто сталкивался с такими величинами? Плюсовые температуры не требуются.
Цитата(Alex_ @ 10.1.2010, 15:58) *
2. Это на словах все просто и понятно. А начнешь присобачивать воздуховод с заслонкой к наружнему блоку - намаешься, и ведь выйдет убожество....
Требуются Кулибины. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 10.1.2010, 23:03
Сообщение #161





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Alex_ @ 10.1.2010, 17:58) *
2. Это на словах все просто и понятно. А начнешь присобачивать воздуховод с заслонкой к наружнему блоку - намаешься, и ведь выйдет убожество...

корпус наружки на выброс и всё в воздуховод+ заслонка "красота"обеспечена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_plumbium_*
сообщение 11.1.2010, 5:36
Сообщение #162





Guest Forum






копипаст, сильно тапками не кидать, взято осюдова http://www.stroyportal.ru/articles/2839.html
А то уже совсем в оффтоп ушли,теплообменники некие сказочные. Ну они конечно реальные, но совсем нереальные wink.gif
Результаты расчета показывают, что тепловые насосы ZUBADAN INVERTER обеспечивают 95% потребности в тепловой энергии, но их средний коэффициент производительности за отопительный период сравнительно невелик, он составляет около 2,1. С другой стороны, тепловые насосы на базе систем POWER INVERTER и CITY MULTI характеризуются высоким средним коэффициентом производительности (COP около 3.5), однако они обеспечивают меньшую степень покрытия потребности в тепле (около 80%). Таким образом, применение той или иной системы диктуется особенностями энергоснабжения объекта. Если отопительный котел работает на твердом или жидком топливе, то имеет смысл выбирать системы ZUBADAN INVERTER, минимизируя расход этих «неудобных» энергоносителей. А если главным требованием выступает экономия электроэнергии, или необходимо вписаться в отведенный лимит, то следует выбирать системы POWER INVERTER и CITY MULTI с высокой энергоэффективностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.1.2010, 14:59
Сообщение #163


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Оставим пока в стороне спор о значениях СОР. Здесь две другие ошибки.
Цитата(plumbium @ 11.1.2010, 5:36) *
Если отопительный котел работает на твердом или жидком топливе, то имеет смысл выбирать системы ZUBADAN INVERTER, минимизируя расход этих «неудобных» энергоносителей.

ИМХО, как раз наоборот. Котельную все равно придется строить, и некий запас топлива поддерживать. Увеличить этот запас - плевое (копеечное) дело. Или просто чаще подвозить топливо. А вот сэкономить на тепловом насосе, используя вместо Зубадана что-нибудь попроще (от Митсу или нет - уже неважно), можно очень серьезно.
Цитата
если ... необходимо вписаться в отведенный лимит, то следует выбирать системы POWER INVERTER и CITY MULTI с высокой энергоэффективностью.
.
Если в биваленте с ТН идет электрокотел - лимит на электроэнергию должен на 100% покрывать потребность здания в тепле.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 11.1.2010, 17:29
Сообщение #164





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Alex_ @ 11.1.2010, 14:59) *
Оставим пока в стороне спор о значениях СОР. Здесь две другие ошибки.

ИМХО, как раз наоборот. Котельную все равно придется строить, и некий запас топлива поддерживать. Увеличить этот запас - плевое (копеечное) дело. Или просто чаще подвозить топливо. А вот сэкономить на тепловом насосе, используя вместо Зубадана что-нибудь попроще (от Митсу или нет - уже неважно), можно очень серьезно.

Факт!!!!!!! на 10кВт100 000р

Сообщение отредактировал Рекуператор - 11.1.2010, 17:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 11.1.2010, 22:19
Сообщение #165





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Цитата(plumbium @ 11.1.2010, 3:36) *
А то уже совсем в оффтоп ушли,теплообменники некие сказочные.
Так это возвращение к старому, глобальному вопросу. Можно ли воздушник оставить моновалентным? Зубадан такую возможность почти даёт. Вот ещё бы это "почти" убить новаторской мыслёй.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.1.2010, 22:35
Сообщение #166


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(hausmeister @ 11.1.2010, 22:19) *
Можно ли воздушник оставить моновалентным? Зубадан такую возможность почти даёт.

В этом-то и смысл зубаданов. На большей части территории ЕС его можно ставить и без "почти". Ну где Вы температуры ниже -25С видели? В России и в Скандинавии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  « < 4 5 6
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных