Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий
|
  |
Тепловые насосы ZUBADAN Mitsubishi El., интересуют отзывы |
|
|
|
15.12.2009, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336

|
Цитата(Boris Blade @ 15.12.2009, 14:33)  Фотографии бы, пожалуйста. Конечно же хотелось бы увидеть пару фотографий. Так же интересует, расчитывались ли радиаторы под низкотемпературники или нет? Максимальная t на подаче какая?
|
|
|
|
|
15.12.2009, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(Alex_ @ 15.12.2009, 17:19)  Не аргумент. А что для Вас может быть аргументом? Собственно, Ваша позиция в отношении новых систем известна. А опыт натурных испытаний серийного оборудования возможно кому-то будет интересен. Михаил
|
|
|
|
|
15.12.2009, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Фото выложу завтра. Температура воды на входе радиаторы +47С. Температура на обратке +32С. Уставка автоматики +55С. Естественно на режиме - в помещении +18, на улице -5С. Запас производительности ЗУБАДАНА есть, приборно не оценивался. С подбором отопительных приборов на низкотемпературный режим есть проблемы. Но эти вопросы скорее к производителям отопительных приборов. А поскольку они не хотят давать такую информацию, приходится нам заниматься. Михаил
Сообщение отредактировал kord - 15.12.2009, 17:22
|
|
|
|
|
15.12.2009, 19:17
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(kord @ 15.12.2009, 16:36)  А что для Вас может быть аргументом? Натурные_испытания_установки_при_температурах_от -20С до -25С в_течение_20_дней. Цитата Собственно, Ваша позиция в отношении новых систем известна. Я не одинок. Даже маленькую репутацию заработать сложно, а потерять - раз плюнуть. Я уже про деньги не говорю... Достаточно одной поломки чудо-машины в морозяки. После чего заказчик говорит: в баню это все, забери свою технику и поставь мне дизкотел, как у соседа.
|
|
|
|
|
15.12.2009, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336

|
Цитата(kord @ 15.12.2009, 17:22)  Фото выложу завтра. Температура воды на входе радиаторы +47С. Температура на обратке +32С. Уставка автоматики +55С. Естественно на режиме - в помещении +18, на улице -5С. Запас производительности ЗУБАДАНА есть, приборно не оценивался. ждем фото. Максималка +47 (это вы компрессор загоняете в макс. режим работы), а автоматика +55, чем догреваете? Цитата(kord @ 15.12.2009, 17:22)  С подбором отопительных приборов на низкотемпературный режим есть проблемы. Но эти вопросы скорее к производителям отопительных приборов. А поскольку они не хотят давать такую информацию, приходится нам заниматься. Михаил А что за проблемы и почему эти вопросы необходимо адресовать производителю тепловых приборов (радиаторов)?
|
|
|
|
|
15.12.2009, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(Alex_ @ 15.12.2009, 19:17)  Натурные_испытания_установки_при_температурах_от -20С до -25С в_течение_20_дней. Любезнейший, не надувайте щеки. Такие испытания проведены в заводских условиях. Их результаты отражены в заводской документации. Ваш нигилизм в отношении этой официальной документации потрясает. Я здесь, в местных условиях своей страны, отрабатываю вопросы адаптации серийного оборудования к условиям местного климата. И в Киеве НИКОГДА не будет требуемых Вами параметров. А в условиях климата других стран оборудование пусть испытывают местные специалисты. Цитата(Alex_ @ 15.12.2009, 19:17)  Я не одинок. Даже маленькую репутацию заработать сложно, а потерять - раз плюнуть. Я уже про деньги не говорю... Достаточно одной поломки чудо-машины в морозяки. После чего заказчик говорит: в баню это все, забери свою технику и поставь мне дизкотел, как у соседа. Да, действительно, таких как Вы много на этом форуме. Но весь остальной мир живет по другим правилам. Например в Швеции в 2008г воздушные ТН в продажах составили 81%. И в нашей стране идут непростые процессы интеграции в мировые тенденции: жизнь заставляет. И для нас ЗУБАДАНЫ - просто спасение. Михаил
|
|
|
|
|
15.12.2009, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(GeoTeplo @ 15.12.2009, 19:23)  Максималка +47 (это вы компрессор загоняете в макс. режим работы), а автоматика +55, чем догреваете? Ничем не догреваем. Точка бивалентности для этой системы составляет -14С. Т.е. для данного объекта резервный электрокотел теоретически не включится никогда! Компрессор работает далеко не на полную производительность. Приборные замеры выполним в январе, когда морозы будут около -10С. Отчет будет в журнале М+Т. А Вы бы зашли ко мне получили информацию о конструкции ЗУБАДАН... и о современных ТН. А то неудобно, что Вы такие вопросы задаете... Михаил
|
|
|
|
Гость_Geo_*
|
15.12.2009, 22:59
|
Guest Forum

|
Если производитель заявляет о работоспособности системы при -25С, значит есть значение COP при -25С и температуре ? вторичного контура. В качестве ликбеза, сможете привести показания? И еще вопросик, на каком хладоне работает система?
Сообщение отредактировал Geo - 15.12.2009, 23:07
|
|
|
|
Гость_Мaйкл_*
|
15.12.2009, 23:06
|
Guest Forum

|
Цитата Да, действительно, таких как Вы много на этом форуме. Но весь остальной мир живет по другим правилам. Например в Швеции в 2008г воздушные ТН в продажах составили 81%. И в нашей стране идут непростые процессы интеграции в мировые тенденции: жизнь заставляет. И для нас ЗУБАДАНЫ - просто спасение. Михаил Это Вы о чем и зачем? Типа, Вы за прогрессивную интеграцию в передовое и т.д. и т.п., но есть группа ретроградов, вопреки и поперек?
|
|
|
|
Гость_Geo_*
|
15.12.2009, 23:11
|
Guest Forum

|
Примеряюсь, если действительно реальная машина для наших широт, может себе поставлю, или к бизнесу подвяжу.
|
|
|
|
|
16.12.2009, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(Geo @ 15.12.2009, 23:59)  В качестве ликбеза, сможете привести показания? И еще вопросик, на каком хладоне работает система? Ликбезом не занимаюсь. Если всерьез интересуетесь, тогда попробуйте следующее: - скачайте информацию с сайта по модели PUHZ-HRP125 - приходите ко мне на тренинг по тепловым насосам - направьте почтой запрос - вышлю комплект документации "проектирование систем ATW". Условие следующее: сообщать свои достоверные реквизиты и адрес. На письма без ФИО и с обратным адресом MAIL.RU не отвечаю. Михаил
|
|
|
|
|
16.12.2009, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Фото системы ATW офиса 300м.кв в Киеве. на этом фото - коллектор СО. Слева си справа видны стояки существующей системы, они отглушены. Новая система врезана в коллектора сверху. Подключение приборов отопления осталось без изменений. Фото наружного блока PUHZ-HRP125 на кровле здания. Фото блока в процессе оттайки при наружней температуре -5С. Обратите внимание на воду, вытекающую из блока и лед на покрытии кровли. фото стостояния теплообменника наружного блока после процесса оттайки. Теплообменник хорошо виден в дренажных отверстиях. Напоминаю, что в момент фото на улице было -5С, сегодня температура -17С, и состояние теплообменника - такое же: он сухой и чистый.
|
|
|
|
|
16.12.2009, 14:33
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Geo @ 15.12.2009, 22:59)  Если производитель заявляет о работоспособности системы при -25С, значит есть значение COP при -25С и температуре ? Цитата(kord @ 16.12.2009, 10:44)  Ликбезом не занимаюсь. Если всерьез интересуетесь, тогда попробуйте следующее: - направьте почтой запрос - вышлю комплект документации "проектирование систем ATW". Условие следующее: сообщать свои достоверные реквизиты и адрес. На письма без ФИО и с обратным адресом MAIL.RU не отвечаю. Можете ответить на вопрос выше? (У меня адрес заканчивается на yandex)
|
|
|
|
|
16.12.2009, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336

|
Цитата(kord @ 15.12.2009, 22:04)  А Вы бы зашли ко мне получили информацию о конструкции ЗУБАДАН... и о современных ТН. А то неудобно, что Вы такие вопросы задаете... Михаил знать бы куда звонить, стучать. А вопросы задаем, отчасти того, что не знакомы с Вашей техникой. А то на днях пытался по 125 моделе получить информацию.... таки никто не ответил толком ничего Цитата(Geo @ 15.12.2009, 22:59)  Если производитель заявляет о работоспособности системы при -25С, значит есть значение COP при -25С и температуре ? вторичного контура. В качестве ликбеза, сможете привести показания? И еще вопросик, на каком хладоне работает система? Присоеденюсь к вопросу, да и остальным думаю, то же будет интересно. чуть позжеP.S. Уже даже знаю где это установлено.
Сообщение отредактировал GeoTeplo - 16.12.2009, 15:50
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
16.12.2009, 15:46
|
Guest Forum

|
Ав сколько евро это красота обходится, кВт/евро ?
|
|
|
|
Гость_Мaйкл_*
|
16.12.2009, 20:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris Blade @ 16.12.2009, 15:46)  Ав сколько евро это красота обходится, кВт/евро ? Этот вопрос применительно к данной системе никогда до добра не доводил. Будет тяжелая форма флейма с последующими контрмерами и тотальными зачистками.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
16.12.2009, 22:04
|
Guest Forum

|
Мало что понял из вашего сообщения, речь идет просто о порядке цен.
|
|
|
|
|
18.12.2009, 16:16
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
кроме диафильмов, информации больше не будет?
|
|
|
|
|
18.12.2009, 16:55
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цены здесь http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/pr...roup.php?m=1550Ну хорошо, оставим глобальный скепсис в стороне. Проясню смысл моего вопроса об опыте длительной эксплуатации в -20...-25С: имеет ли смысл тратиться именно на "Зубадан" и заставлять его (бедного) работать в морозы, или же проще взять тот же Power Inverter и просто выключать его, ну положим, в -15С?
|
|
|
|
|
18.12.2009, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(Vano @ 16.12.2009, 14:33)  Можете ответить на вопрос выше? Да, могу. Результаты экспериментальной проверки в заводской лаборатории несколько расходятся с заводской документацией. Для модели PUHZ-HRP125 при наружной температуре -25С значение СОР составляет от 1,52 до 1,65 в зависимости от нагрузки на агрегат. Михаил
|
|
|
|
|
18.12.2009, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(Alex_ @ 18.12.2009, 16:55)  имеет ли смысл тратиться именно на "Зубадан" и заставлять его (бедного) работать в морозы, или же проще взять тот же Power Inverter и просто выключать его, ну положим, в -15С? Хороший вопрос. Я называю его так: "определение точки бивалентности". Этот параметр задает проектировщик. После консультации с продающим менеджером. Михаил
|
|
|
|
|
18.12.2009, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(GeoTeplo @ 16.12.2009, 15:39)  .... таки никто не ответил толком ничего. Анекдот вспоминается про грибника, которому в лесу никто не отвечал.... В Киеве, в учебном центре, дадим документцию и ответим на любые вопросы.... По ЗУБАДАНУ, естессссственно. Михаил
|
|
|
|
|
18.12.2009, 22:02
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(kord @ 18.12.2009, 21:03)  Да, могу. Спасибо
|
|
|
|
|
18.12.2009, 22:19
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(kord @ 18.12.2009, 21:03)  Для модели PUHZ-HRP125 при наружной температуре -25С значение СОР составляет от 1,52 до 1,65 в зависимости от нагрузки на агрегат. Михаил Это с учетом оттаек или без?
|
|
|
|
|
19.12.2009, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(Alex_ @ 18.12.2009, 23:19)  Это с учетом оттаек или без? Это экспериментальные данные, по ним такой информации нет. В заводской документации данные без учета оттаек. На мой взгляд энергопотребление при оттайках составляет не более 2..3%, что может укладываться в погрешность измерений. К тому же мои личные наблюдения (в условиях климата Украины) показывают, что при температуре -15С в сутки требуется 2..3 оттайки - каждая по 2,5 минут. Михаил
|
|
|
|
|
19.12.2009, 20:37
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(kord @ 19.12.2009, 11:03)  К тому же мои личные наблюдения (в условиях климата Украины) показывают, что при температуре -15С в сутки требуется 2..3 оттайки - каждая по 2,5 минут. Все зависит от влажности воздуха (точки росы). Вы, наверное, вели наблюдения в сухую морозную погоду. Бывает ведь совсем по-другому. Даже если тот же график в рекламном листке японцев посмотреть.
|
|
|
|
|
19.12.2009, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236

|
Цитата(kord @ 18.12.2009, 19:08)  "определение точки бивалентности". Этот параметр задает проектировщик. После консультации с продающим менеджером. Улыбнуло. Я думал точка бивалентности это точка пересечения графиков зависимости от наружной температуры теплопотерь и теплопроизводительности . Цитата(Alex_) Все зависит от влажности воздуха (точки росы). У нас сильное обмерзание от + 7 до - 7. Выше - с испарителя просто льёт, ниже - испаритель покрывается слабеньким инеем.
|
|
|
|
|
19.12.2009, 23:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236

|
Цитата(Alex_ @ 14.12.2009, 21:49)  При каких "минусах" работали? Эту неделю днём -5 -10, ночью -11 -18. Сегодня утром было -20.
|
|
|
|
Гость_Мaйкл_*
|
20.12.2009, 0:00
|
Guest Forum

|
Цитата(hausmeister @ 19.12.2009, 23:37)  Эту неделю днём -5 -10, ночью -11 -18. Сегодня утром было -20. Катаклизмы какие-то. Гольфстрим в опасносте!
|
|
|
|
|
20.12.2009, 0:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236

|
Так от тож! Кричали о глобальном потеплении, тонущие острова показывали, тепловые удары у белых медведей опять же. А мы, понимаешь, на объектах сопли морозим.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)