Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Генплан, правильное оформление генплана для проектирования ВК
anyalymina
сообщение 3.4.2009, 20:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.1.2009
Пользователь №: 27319



Всем привет! Выложите пожалуйста нормативы по оформлению генплана для проектирования инженерных систем Вк. Очень срочно надо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Irgosha
сообщение 3.4.2009, 21:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(anyalymina @ 3.4.2009, 21:45) [snapback]374327[/snapback]
Всем привет! Выложите пожалуйста нормативы по оформлению генплана для проектирования инженерных систем Вк. Очень срочно надо!

Вообще-то генплан делается не в проекте НВК, а в разделе ГП. Вы наверное имеете в виду оформление плана сетей? Так в ГОСТ 21.604-82 "Водоснабжение и канализация. Наружные сети" в разделе 3 есть пример оформления. Если у Вас нет ГОСТов СПДС пишите, сброшу.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lavasy
сообщение 10.6.2009, 13:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 27.7.2007
Пользователь №: 10295



Добрый день!
Я на планах НВК указываю внутренний диаметр (условным значком) независимо от величины диаметра, толщину стенок труб даю только в спецификации. Скажите, есть ли где-нибудь в нормативной литературе оговорка, что для труб диаметром больше 50 на планах надо давать наружный диаметр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 10.6.2009, 15:58
Сообщение #4


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Диаметр надо показывать так же как в ГОСТах и ли ТУ на соответствующий вид трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 10.6.2009, 22:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Пишите диаметр условного прохода - Ду. По знаку ф как я пойму, наружный ли это диаметр, внутренний ли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lavasy
сообщение 11.6.2009, 8:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 27.7.2007
Пользователь №: 10295



Но в ГОСТе стоит как раз условный знак Ф. А если наружный диаметр то тогда ставят толщину стен (черт 1, ГОСТ 21.604-82)
А скажите, условный проход и внутренний диаметр это разные вещи? Мне казалось что это одно и тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 11.6.2009, 9:21
Сообщение #7


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(Lavasy @ 11.6.2009, 9:39) [snapback]398561[/snapback]
Но в ГОСТе стоит как раз условный знак Ф. А если наружный диаметр то тогда ставят толщину стен (черт 1, ГОСТ 21.604-82)
А скажите, условный проход и внутренний диаметр это разные вещи? Мне казалось что это одно и тоже.

На сколько я знаю в ГОСТе на водогазопроводные трубы ставят и Ду и толщину стенок на эл.сварные наружный диаметр и стиенку, на чугун наружный и класс трубы, на пластик наружный и стенку.
А Ду это округленное значение внутреннего диаметра. Обычно до величины кратной 1/2 дюйма кажется, иногда выраженное в милиметрах.
А есть и определение которое раньше учили наизусть на 1 курсе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lavasy
сообщение 11.6.2009, 13:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 27.7.2007
Пользователь №: 10295



Спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 10.7.2009, 9:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Подскажите где взять расшифровку обозначений на сводных планах сетей? bestbook.gif
Кл, В1, В2, W1, W2, и т.д.
Генпланистом становиться не собираюсь, просто хочу понять че там нарисовано? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 10.7.2009, 9:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Кл ливневая канализация,
W1 W2 электрика W0 еще есть.
В0 В1 В2 - водопровод. В0 - объединенный противопожарный и хозбытовой, остальные не помню - давно генпланы не смотрел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 10.7.2009, 9:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Где взять расшифровку обозначений на сводных планах? - У тех, кто воял план (хотя хороший рисовальщик/контора приделывает условные обозначения и не заставляет людей сильно задумываться над плодом своего труда).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Santehnik
сообщение 10.7.2009, 11:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165



СПДС 21.205-93 таблица 8 rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 10.7.2009, 12:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Const82 @ 10.7.2009, 10:25) [snapback]410210[/snapback]
Кл ливневая канализация,
W1 W2 электрика W0 еще есть.
В0 В1 В2 - водопровод. В0 - объединенный противопожарный и хозбытовой, остальные не помню - давно генпланы не смотрел.

Спасибо.
по сантехнике понятно, а что обохначают W1, W2, W0?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 10.7.2009, 14:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Напряжение. не уверен на 100 %, но w0 - 0.4 w1 - 10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lavasy
сообщение 16.7.2009, 8:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 27.7.2007
Пользователь №: 10295



Здравствуйте! У меня еще вопрос по генплану, точнее по горизонтальным расстояниям между коммуникациями. Я тут сразу даю цитаты из СНиП, чтобы вам было проще ответить. Я всегда считала что расстояния указанные в табл. - это мин, и надо обязательно отступать на 5м от фундаментов, но вот сейчас печитывала СНиП и обнаружила:
Согласно СНиП 2.04.02-84* п. 8.50. « Расположение линий водопровода на генеральных планах, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься согласно СНиП II-89-80*.»
Согласно СНиП II-89-80*. 4.11. « Подземные инженерные сети следует размещать параллельно в общей траншее; при этом расстояния между инженерными сетями, а также от этих сетей до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей, за исключением газопроводов горючих газов, до зданий и сооружений следует принимать не более указанных в табл. 9. Указанные в этой таблице расстояния от газопроводов горючих газов до зданий и сооружений являются минимальными.
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними подземными инженерными сетями при их параллельном размещении следует принимать не более указанных в табл. 10.»
Следовательно, если я прокладываю водопровод из труб ВЧГШ в стальном футляре, камер и колодцев на данном участке нет, то могу пройти на расстоянии 0.5м от фундаментов между Трансформаторной подстанцией и гаражом? Расстояния 0.5м достаточно чтобы зачеканить раструбы, так? Или я неправильно понимаю эти пункты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 16.7.2009, 9:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Я бы так не проектировал. 5 м от фундаментов по таблице 9.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lavasy
сообщение 16.7.2009, 9:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 27.7.2007
Пользователь №: 10295



Так а что по тем ссылкам что я выложила? Если бы было место я бы конечно отступила и не вникала бы в пункт 4.11, но хочется пройти здесь и как-то отстоять это
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 16.7.2009, 10:41
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



А зачем футляр? Без него траншея будет еще уже, и получится не 0,5, а 0,7-0,8 до фундаментов. М?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 20.7.2009, 15:30
Сообщение #19


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(aleksey_v @ 16.7.2009, 11:41) [snapback]412420[/snapback]
А зачем футляр?

Чтобы фундамент не размыло при аварии на трубопроводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 20.7.2009, 17:37
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



rinatbay, это была ирония. Дальше 5 метров я бы клался, от 3 до 5 - в футляре, если нет и 3 м - стал бы обходить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных