Гость_Ярославль_*
сообщение 6.4.2009, 12:26
Сообщение #1





Guest Forum






Еще раз добрый день, уважаемые специалисты! Прошу помочь в решении следующей задачи: Труба Ду80 длиной 35 метров находится в камере с горячим воздухом, расход воды по трубе 50 кубов/час, температура воды на входе - 50С, температура воздуха в камере - 150С. Вопрос: Какая будет температура воды в трубе на выходе из воздушной камеры? Может кто методику и формулу сбросит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 6.4.2009, 15:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Учебник по теплопередаче под ред.Сукомела. Там ищем подходящий случай и вперед считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ярославль_*
сообщение 6.4.2009, 16:12
Сообщение #3





Guest Forum






Уважаемый К.Д.! Спасибо за совет, но к сожалению в моем распоряжении нет подобного учебника и подобной помощью мне не воспользоваться. Может пришлете ссылку или .......?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.4.2009, 16:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Q=16166W; изменение температуры 0,3*С - труба горизонтальная

Скачайте: http://www.stimek.ru/energoflex/kaicalc.htm

Толщина изоляции - 0

Сообщение отредактировал jota - 6.4.2009, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ярославль_*
сообщение 6.4.2009, 17:38
Сообщение #5





Guest Forum






Jota, спасибо! А Вы сами скачивали программу с этого сайта? У меня комп жутко ругается и антивирусник не дает установить. Я так понял, Вы подставили исходные данные и получился нагрев менее чем на 1 *С? Я очень сомневаюсь. Труба не изолированная, горизонтально расположенная. Не могли бы еще раз подсчитать? Может другую ссылку кините?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.4.2009, 18:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Возьмите поиском в Гугле: kaicalc. Если нет отпишите - найду дистрибутив у себя в компах.
Нагрев малыи - не успевает нагреться. Очень высокая скорость протока 2,763 м/с. Это значит, что порция воды пролетает 35м меньше 13 сек. Теплоотдача сухого воздуха мет.стенке трубы достаточно низкая. Поэтому и передаётся всего лишь 16,17 кВт или 0,462 кВт на 1 метр трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.4.2009, 18:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Нашёл, ловите.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 6.4.2009, 21:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



У меня получилось примерно 0,2 градуса - 320 вт/м*35=11,2 кВт. При расходе воды 50 м3/час это 0,2 градуса

Сообщение отредактировал ruben - 6.4.2009, 21:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ярославль_*
сообщение 7.4.2009, 15:39
Сообщение #9





Guest Forum






Всем огромное спасибо, особенно прибалтийским коллегам (товарищ Jota)! Действительно, как ни крути, нагрев очень незначительный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 21:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных