Это промпердприятие, ЛПДС. Строятся резервуары для хранения дизтоплива. Ширина существующей дороги - около 6,5 м, ширина откосов колеблется 2-2,5 м.
|
|
|
|
|
15.11.2010, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Водяной @ 14.11.2010, 21:05)  Skorpion +1
какие площадки, не путайте человека...гидранты вдоль дороги.... А я о площадках и не говорил. Объясните "чайнику", что обозначает +1. От Вас уже второй раз вижу. Цитата ViC Поправлю сама себя "размеры площадки для установки пожарного автомобиля в местах установки пожарных гидрантов предусматривать шириной и длиной не менее 3х10 м" Осталось найти в каком нормативе это прописано. Никак не вспомню где. Не ищите, ибо сама дорога - огромная площадка. При пожаре (1 раз в сто лет) можно и загородить проезд для другого транспорта - это форс-мажорное обстоятельство. Предложенное решение в предыдущем моем посте: 1. Не противоречит ни одному пункту СНиПов 2. Самое простое и дешевое решение 3. Устраняет все вопросы и сомнения автора темы Цитата ViC Я бы не советовала устанавливать на обочине. Обочина предусматривается не для этого и к тому же увеличивается вероятность того, что Ваш колодец "снесут" автотранспортом. Но, это только мое мнение, я бы так не делала. Колодцы можно ставить не только на обочине, но и на проезжей части. По обочине автотранспорт не несется, а иногда останавливается, замедляя ход и медленно трогается для продолжения движения.
|
|
|
|
|
15.11.2010, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Я бы посмотрел профиль дороги и, может, попытался разместиться в обочине до откоса. Если можно, то попросил бы сделать обочину пошире.
|
|
|
|
|
15.11.2010, 22:18
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Skorpion @ 15.11.2010, 16:12)  Объясните "чайнику", что обозначает +1. От Вас уже второй раз вижу. Означает, что с Вашим мнением согласны. Цитата(Skorpion @ 15.11.2010, 16:12)  Не ищите, ибо сама дорога - огромная площадка. При пожаре (1 раз в сто лет) можно и загородить проезд для другого транспорта - это форс-мажорное обстоятельство. Предложенное решение в предыдущем моем посте: 1. Не противоречит ни одному пункту СНиПов 2. Самое простое и дешевое решение 3. Устраняет все вопросы и сомнения автора темы
Колодцы можно ставить не только на обочине, но и на проезжей части. По обочине автотранспорт не несется, а иногда останавливается, замедляя ход и медленно трогается для продолжения движения. Никак не могу найти в нормах пункт про площадки у пож.гидрантов  Для меня это как аксиома - не требует доказательств. Завтра продолжу искать, потому что надо найти... азарт  Дорога имеет прописанную в нормативах ширину для проезда, а не для стоянки. Для этого служат площадки для остановки автотранспорта. И при пожаре (1 раз в сто лет), как знать, может именно одна из пож.машин остановившаяся у этого пож.гидранта ограничит движение другой пож.техники во время тушения того самого пожара, который 1 раз в сто лет. Как знать?  1. В общем то да. Приблизиться к обочине предложенным Вами способом иногда выход. Но я на обочину не залазила бы. 2. Если не считать предложенного мною решения  3. Не устраняет моих сомнений  Можно конечно .... А Вы заметили, что на представленном автором фото колодец приблизительно на пол метра выше уровня земли? Вас этот факт не смущает? Сомнений не вызывает? По поводу замедленного хода движения автотранспорта даже писать ничего не буду
|
|
|
|
|
16.11.2010, 0:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата ViC Дорога имеет прописанную в нормативах ширину для проезда, а не для стоянки. Для этого служат площадки для остановки автотранспорта. И при пожаре (1 раз в сто лет), как знать, может именно одна из пож.машин остановившаяся у этого пож.гидранта ограничит движение другой пож.техники во время тушения того самого пожара, который 1 раз в сто лет. Как знать?
__.JPG ( 18,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 94Мне кажется, что у Вас, к большому моему сожалению, нет своего автомобиля, а поэтому Вы весьма отдаленно представляете ситуацию. 3.5-4 м достаточно? А если левыми колесами заехать на обочину? Кстати, в "Правилах дорожного движения" термины "стоянка" и "остановка" имеют четкие определения.
|
|
|
|
|
16.11.2010, 6:46
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Skorpion @ 15.11.2010, 23:06)  Мне кажется, что у Вас, к большому моему сожалению, нет своего автомобиля, а поэтому Вы весьма отдаленно представляете ситуацию. 3.5-4 м достаточно? А если левыми колесами заехать на обочину? Кстати, в "Правилах дорожного движения" термины "стоянка" и "остановка" имеют четкие определения. Ситуацию на дороге я нормально представляю, хотя сама и не вожу пока. Цитата(V-a-r-v-a-r-a @ 15.11.2010, 6:58)  Ширина существующей дороги - около 6,5 м, ширина откосов колеблется 2-2,5 м. Я вот это не заметила. Спасибо за схемку, очень наглядно  P.S. мне надо найти где же написано про эти 3х10!
|
|
|
|
|
16.11.2010, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
3х10 не видел, но 12х12 в госте или в типовом встречал
|
|
|
|
|
16.11.2010, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
ViC У нас на даче мне председатель говорил, что в конце каждого тупикового (но не сквозного) проезда пожарные требуют сделать площадки для разворота пожарных машин по нормам. Размеры я не уточнял, видимо такие, как указал Dima_UA
|
|
|
|
|
16.11.2010, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
12х12 это возле резервуаров и мокрых колодцев
|
|
|
|
|
16.11.2010, 18:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323

|
Спасибо за ответы! Расстановка пожарных гидрантов может оказаться совсем непростой задачей! А, правда, почему существующий колодец с гидрантом на фото, которое я выложила, торчит из земли на пол-метра?! Я сама, к сожалению, на территории не была, только фото рассматриваю...
|
|
|
|
|
16.11.2010, 18:44
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Skorpion @ 16.11.2010, 11:53)  ViC У нас на даче мне председатель говорил, что в конце каждого тупикового (но не сквозного) проезда пожарные требуют сделать площадки для разворота пожарных машин по нормам. Это Вы к чему? Нашла где написано про 3х10  Только, скорее всего это не подходит для данного случая Ведомственные нормы технологического проектирования ВНТП 03/170/567-87 п. 2.19. ... Необходимо в местах установки пожарных гидрантов предусматривать площадку для установки пожарного автомобиля длиной и шириной не менее, соответственно, 10 м и З м, обеспечивающую беспрепятственное движение по дороге.
|
|
|
|
|
16.11.2010, 18:50
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(V-a-r-v-a-r-a @ 16.11.2010, 17:17)  А, правда, почему существующий колодец с гидрантом на фото, которое я выложила, торчит из земли на пол-метра?! Встречный вопрос - район строительства?
|
|
|
|
|
17.11.2010, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323

|
Республика Башкортостан, глубина промерзания - 1,65 м
|
|
|
|
|
17.11.2010, 18:48
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(V-a-r-v-a-r-a @ 17.11.2010, 6:34)  Республика Башкортостан, глубина промерзания - 1,65 м Хм. А осадков сколько выпадает зимой по нормативам? Вы этот вопрос для себя уточните. К примеру, в моем случае мы нарошно завышаем горловину любых колодцев (и канализационных тоже), чтобы их видно было даже под снегом.
|
|
|
|
|
17.11.2010, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323

|
Понятно. В Башкирии снега много. По СНиПу я уточнила - 195 мм.
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
18.11.2010, 10:56
|
Guest Forum

|
СП 8.13130.2009 п.8.6 .....Допу- скается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п.8.4 и принятием мер против замерзания воды в них.
|
|
|
|
|
19.11.2010, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Gali @ 18.11.2010, 11:56)  СП 8.13130.2009 п.8.6 .....Допу- скается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п.8.4 и принятием мер против замерзания воды в них. А что написано в п.8.4?
|
|
|
|
|
19.11.2010, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323

|
8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине лигий не свыше 200 м. Кольцевание неружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. Примечание: В поселениях с числом жителей до 5 тыс. человек и расходом воды на нар. пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих пожарный объем воды.
|
|
|
|
|
19.11.2010, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323

|
Что же касается расположение пожарных гидрантов в моем случае, с генпланщиками мы вроде договорились. Они предложили подвинуть трассу водопровода ближе к основанию насыпи дороги. Где-то нормативное расстояние в 1 м соблюдается, где-то трасса залезает на откос... Таким образом, их земляные работы, связанные с устройством подъездов к гидрантам, сократились. В общем, они меня уверяют, что так пройдет! А мне теперь не надо делать петли, как на схеме в посте № 24. Но на будущее я все равно запомню! Спасибо всем за советы
|
|
|
|
|
25.4.2011, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190

|
прочитала всю тему, но в силу своей неопытности никак не пойму, если у меня дорога вдоль здания шириной 10 м, обочина, откос, канава для отвода воды, где мне поставить гидрант чтобы соблюсти все нормы? сеть сухотрубная, колодец с колонкой управления задвижками, глубина заложения трубопровода 1 м. как быть в этой ситуации? для наглядности прикладываю фрагмент генплана)
Прикрепленные файлы
__.dwg ( 108,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|