Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> гидранты и дорога с откосами, где их поставить правильно???
V-a-r-v-a-r-a
сообщение 15.11.2010, 7:58
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323



Это промпердприятие, ЛПДС. Строятся резервуары для хранения дизтоплива.
Ширина существующей дороги - около 6,5 м, ширина откосов колеблется 2-2,5 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 15.11.2010, 17:12
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Водяной @ 14.11.2010, 21:05) *
Skorpion +1

какие площадки, не путайте человека...гидранты вдоль дороги....

А я о площадках и не говорил. Объясните "чайнику", что обозначает +1. От Вас уже второй раз вижу.

Цитата
ViC
Поправлю сама себя "размеры площадки для установки пожарного автомобиля в местах установки пожарных гидрантов предусматривать шириной и длиной не менее 3х10 м"
Осталось найти в каком нормативе это прописано. Никак не вспомню где.


Не ищите, ибо сама дорога - огромная площадка. При пожаре (1 раз в сто лет) можно и загородить проезд для другого транспорта - это форс-мажорное обстоятельство.
Предложенное решение в предыдущем моем посте:
1. Не противоречит ни одному пункту СНиПов
2. Самое простое и дешевое решение
3. Устраняет все вопросы и сомнения автора темы

Цитата
ViC
Я бы не советовала устанавливать на обочине. Обочина предусматривается не для этого и к тому же увеличивается вероятность того, что Ваш колодец "снесут" автотранспортом. Но, это только мое мнение, я бы так не делала.

Колодцы можно ставить не только на обочине, но и на проезжей части. По обочине автотранспорт не несется, а иногда останавливается, замедляя ход и медленно трогается для продолжения движения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 15.11.2010, 20:40
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Я бы посмотрел профиль дороги и, может, попытался разместиться в обочине до откоса. Если можно, то попросил бы сделать обочину пошире.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 15.11.2010, 22:18
Сообщение #34


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Skorpion @ 15.11.2010, 16:12) *
Объясните "чайнику", что обозначает +1. От Вас уже второй раз вижу.

Означает, что с Вашим мнением согласны.
Цитата(Skorpion @ 15.11.2010, 16:12) *
Не ищите, ибо сама дорога - огромная площадка. При пожаре (1 раз в сто лет) можно и загородить проезд для другого транспорта - это форс-мажорное обстоятельство.
Предложенное решение в предыдущем моем посте:
1. Не противоречит ни одному пункту СНиПов
2. Самое простое и дешевое решение
3. Устраняет все вопросы и сомнения автора темы

Колодцы можно ставить не только на обочине, но и на проезжей части. По обочине автотранспорт не несется, а иногда останавливается, замедляя ход и медленно трогается для продолжения движения.

Никак не могу найти в нормах пункт про площадки у пож.гидрантов sad.gif Для меня это как аксиома - не требует доказательств. Завтра продолжу искать, потому что надо найти... азарт smile.gif

Дорога имеет прописанную в нормативах ширину для проезда, а не для стоянки. Для этого служат площадки для остановки автотранспорта. И при пожаре (1 раз в сто лет), как знать, может именно одна из пож.машин остановившаяся у этого пож.гидранта ограничит движение другой пож.техники во время тушения того самого пожара, который 1 раз в сто лет. Как знать? wink.gif

1. В общем то да. Приблизиться к обочине предложенным Вами способом иногда выход. Но я на обочину не залазила бы.
2. Если не считать предложенного мною решения wink.gif
3. Не устраняет моих сомнений wink.gif

Можно конечно .... А Вы заметили, что на представленном автором фото колодец приблизительно на пол метра выше уровня земли? Вас этот факт не смущает? Сомнений не вызывает?
По поводу замедленного хода движения автотранспорта даже писать ничего не буду smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 16.11.2010, 0:06
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата
ViC
Дорога имеет прописанную в нормативах ширину для проезда, а не для стоянки. Для этого служат площадки для остановки автотранспорта. И при пожаре (1 раз в сто лет), как знать, может именно одна из пож.машин остановившаяся у этого пож.гидранта ограничит движение другой пож.техники во время тушения того самого пожара, который 1 раз в сто лет. Как знать?

Прикрепленный файл  __.JPG ( 18,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94

Мне кажется, что у Вас, к большому моему сожалению, нет своего автомобиля, а поэтому Вы весьма отдаленно представляете ситуацию. 3.5-4 м достаточно? А если левыми колесами заехать на обочину?
Кстати, в "Правилах дорожного движения" термины "стоянка" и "остановка" имеют четкие определения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 16.11.2010, 6:46
Сообщение #36


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Skorpion @ 15.11.2010, 23:06) *
Мне кажется, что у Вас, к большому моему сожалению, нет своего автомобиля, а поэтому Вы весьма отдаленно представляете ситуацию. 3.5-4 м достаточно? А если левыми колесами заехать на обочину?
Кстати, в "Правилах дорожного движения" термины "стоянка" и "остановка" имеют четкие определения.

Ситуацию на дороге я нормально представляю, хотя сама и не вожу пока.

Цитата(V-a-r-v-a-r-a @ 15.11.2010, 6:58) *
Ширина существующей дороги - около 6,5 м, ширина откосов колеблется 2-2,5 м.

Я вот это не заметила.

Спасибо за схемку, очень наглядно smile.gif

P.S. мне надо найти где же написано про эти 3х10! dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 16.11.2010, 11:10
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



3х10 не видел, но 12х12 в госте или в типовом встречал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 16.11.2010, 12:53
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



ViC
У нас на даче мне председатель говорил, что в конце каждого тупикового (но не сквозного) проезда пожарные требуют сделать площадки для разворота пожарных машин по нормам. Размеры я не уточнял, видимо такие, как указал Dima_UA
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 16.11.2010, 12:57
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



12х12 это возле резервуаров и мокрых колодцев
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V-a-r-v-a-r-a
сообщение 16.11.2010, 18:17
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323



Спасибо за ответы! Расстановка пожарных гидрантов может оказаться совсем непростой задачей! smile.gif
А, правда, почему существующий колодец с гидрантом на фото, которое я выложила, торчит из земли на пол-метра?!
Я сама, к сожалению, на территории не была, только фото рассматриваю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 16.11.2010, 18:44
Сообщение #41


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Skorpion @ 16.11.2010, 11:53) *
ViC
У нас на даче мне председатель говорил, что в конце каждого тупикового (но не сквозного) проезда пожарные требуют сделать площадки для разворота пожарных машин по нормам.

Это Вы к чему?

Нашла где написано про 3х10 clap.gif Только, скорее всего это не подходит для данного случая laugh.gif

Ведомственные нормы технологического проектирования ВНТП 03/170/567-87 п. 2.19. ... Необходимо в местах установки пожарных гидрантов предусматривать площадку для установки пожарного автомобиля длиной и шириной не менее, соответственно, 10 м и З м, обеспечивающую беспрепятственное движение по дороге.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 16.11.2010, 18:50
Сообщение #42


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(V-a-r-v-a-r-a @ 16.11.2010, 17:17) *
А, правда, почему существующий колодец с гидрантом на фото, которое я выложила, торчит из земли на пол-метра?!


Встречный вопрос - район строительства?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V-a-r-v-a-r-a
сообщение 17.11.2010, 7:34
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323



Республика Башкортостан, глубина промерзания - 1,65 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 17.11.2010, 18:48
Сообщение #44


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(V-a-r-v-a-r-a @ 17.11.2010, 6:34) *
Республика Башкортостан, глубина промерзания - 1,65 м

Хм. А осадков сколько выпадает зимой по нормативам? Вы этот вопрос для себя уточните.

К примеру, в моем случае мы нарошно завышаем горловину любых колодцев (и канализационных тоже), чтобы их видно было даже под снегом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V-a-r-v-a-r-a
сообщение 17.11.2010, 21:40
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323



Понятно. В Башкирии снега много.
По СНиПу я уточнила - 195 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gali_*
сообщение 18.11.2010, 10:56
Сообщение #46





Guest Forum






СП 8.13130.2009 п.8.6 .....Допу-
скается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п.8.4 и принятием мер против замерзания воды в них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 19.11.2010, 7:35
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Gali @ 18.11.2010, 11:56) *
СП 8.13130.2009 п.8.6 .....Допу-
скается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п.8.4 и принятием мер против замерзания воды в них.

А что написано в п.8.4?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V-a-r-v-a-r-a
сообщение 19.11.2010, 7:47
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323



8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине лигий не свыше 200 м.
Кольцевание неружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
Примечание: В поселениях с числом жителей до 5 тыс. человек и расходом воды на нар. пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих пожарный объем воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
V-a-r-v-a-r-a
сообщение 19.11.2010, 7:54
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 2.7.2010
Из: Уфа
Пользователь №: 63323



Что же касается расположение пожарных гидрантов в моем случае, с генпланщиками мы вроде договорились. wink.gif
Они предложили подвинуть трассу водопровода ближе к основанию насыпи дороги. Где-то нормативное расстояние в 1 м соблюдается, где-то трасса залезает на откос...
Таким образом, их земляные работы, связанные с устройством подъездов к гидрантам, сократились.
В общем, они меня уверяют, что так пройдет!
А мне теперь не надо делать петли, как на схеме в посте № 24. Но на будущее я все равно запомню! smile.gif
Спасибо всем за советы wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 25.4.2011, 9:38
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



прочитала всю тему, но в силу своей неопытности никак не пойму, если у меня дорога вдоль здания шириной 10 м, обочина, откос, канава для отвода воды, где мне поставить гидрант чтобы соблюсти все нормы? сеть сухотрубная, колодец с колонкой управления задвижками, глубина заложения трубопровода 1 м. как быть в этой ситуации?
для наглядности прикладываю фрагмент генплана)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.dwg ( 108,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 10:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных