Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Контроль цепи оповещеняя, Есть ли необходимость контролировать цепи оповещения на обрыв и КЗ?
Гость_Timon_*
сообщение 7.4.2009, 4:45
Сообщение #1





Guest Forum






Есть ли необходимость контролировать цепи оповещения на обрыв и КЗ?
В подобном проекте используется болидовская система «Орион». Для коммутации цепей системы оповещения используется блок контрольно-пусковой С2000-КПБ (в комплекте есть 12 диодов для контроля цепей) и оповещатели (Маяк 12 КП и Молния). Диоды подключены непосредственно к С2000-КПБ, но при таком подключении создается только видимость контроля цепи на обрыв и КЗ.
Как это правильно делается, если все оповещатели подключены параллельно (на одном выходе все звуковые, а на другом все световые)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mechanic_mmx_*
сообщение 7.4.2009, 11:13
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Timon @ 7.4.2009, 4:45) [snapback]375267[/snapback]
Есть ли необходимость контролировать цепи оповещения на обрыв и КЗ?
В подобном проекте используется болидовская система «Орион». Для коммутации цепей системы оповещения используется блок контрольно-пусковой С2000-КПБ (в комплекте есть 12 диодов для контроля цепей) и оповещатели (Маяк 12 КП и Молния). Диоды подключены непосредственно к С2000-КПБ, но при таком подключении создается только видимость контроля цепи на обрыв и КЗ.
Как это правильно делается, если все оповещатели подключены параллельно (на одном выходе все звуковые, а на другом все световые)?

Какое количество оповещателей седит на каждой цепи?
В принципе, для КЗ, количество оповещателей не играе роли, в любом случае прибор распознает КЗу,а вот на обрыв нет.
Всё зависит от заказчика, как показывает личная практика, даже на газовых промыслах очень редко такое практикуется, тем более цепи оповещнния, согласно НПБ какой не помню, пркладываются отдельно в металл коробах.
При таком раскладе контролировать цепи оповещения не реально, необходимо провести до каждого оповещателя отдельную пару. Но для того чтоб КПБ работал полноценно необходимо установить диоды прямо на корню КПБ, или в точке ответвлений линии. Согласно хемы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Timon_*
сообщение 7.4.2009, 11:32
Сообщение #3





Guest Forum






12 - Светозвуковой оповещатель "Маяк-12КП" и
9 - Световое табло "Молния-12В" "Выход"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Timon_*
сообщение 7.4.2009, 12:01
Сообщение #4





Guest Forum






А как прибор распознает КЗ при любом числе извещателей?

Если включенный последовательно диод установлен в самом начале цепи, то при неактивном
выходе КПБ и КЗ в цепи тока не будет, ничего не изменится... То есть прибору реагировать
не на что. А вот если КЗ происходит до точки установки диода, тогда при неактивном выходе
сразу появится ток, и КПБ сможет выработать сигнал "КЗ в цепи".

Иное дело - КЗ при активном выходе КПБ. Его можно идентифицировать просто по слишком высокому
напряжению, "последовательный" диод тут не играет роли при любом раскладе. Но по логике, важнее всего
идентифицировать повреждение цепи при неактивном выходе, т.к. в системе оповещения в дежурном
режиме цепи обычно отключены.

Единственное, что приходит в голову - установка "последовательного" диода в цепи каждого
оповещателя. Вроде бы, тогда КПБ сможет реагировать на КЗ в любом месте цепи. Верно ли это?

Сообщение отредактировал Timon - 7.4.2009, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mechanic_mmx_*
сообщение 7.4.2009, 22:29
Сообщение #5





Guest Forum






Основную функцию контроля цепи выполняет диод установленный параллельно,контроль цепи реализовывается за счет положительного импульса по отрицательной линии, а диод устанавливаемый последовательно требуется только для того, чтоб импульс контроля цепи не проходил через сам оповещатель, чтоб не создавать лишний фон.Единственный выход из сложившейся ситуации только один,установить контроль цепи только на магистральной линии вблизи разветвления,так хоть какой то участок будет контролироваться на предмет КЗ,либо проложить до каждого оповещателя отдельную пару.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 9.4.2009, 16:11
Сообщение #6





Guest Forum






советую посмотреть тех поддержку на сайте Болида. там этот вопрос обсуждался.
Контроль цепи на обрыв и КЗ требует НПБ 77 для приборов управления эвакуацией, а также НПБ 88 для оповещателей пожаротушения (раздел 11).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИД
сообщение 21.4.2009, 10:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 17.4.2009
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321



А что Вы в данном случае проектировали? Если АУПС и СОУЭ на проводах и кабелях, то НПБ 104-04 п. 3.9, и весь контроль заключается в правильном подключении к прибору, соответствующему НПБ 77. А если у Вас АУПТ, то другое дело и здесь тогда НПБ88-01 п. 11.1. Вот пока в наших нормах и весь контроль, на сегодняшний день, оповещателей и их соединительных линий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 18:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных