|
  |
Вентиляция теплового пункта, можно ли так сделать? |
|
|
|
7.4.2009, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21625

|
Здравствуйте! Ситуация такая. Имеется тепловой пункт в подвале. Котлы размещаются в крышной котельной. В тепловом пункте насположены насосы, бойлеры и т.д. Хочу сделать приточно-вытяжную вентиляцию по теплоизбыткам. Получилось порядка 1000 м3/ч. Вентиляция будет осуществляться с помощью двух осевых вентиляторов (один приток, один вытяжка соответственно). Вытягивать думаю на улицу, а приток хотел бы сделать из остальной части подвала. Можно ли так сделать? Не хотел брать приток с улицы, т.к. в таком случае придётся предусматривать дополнительный подогрев приточного воздуха. Если так нельзя, то может что посоветуете? Спасибо.
|
|
|
|
|
7.4.2009, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(andreys @ 7.4.2009, 13:50) [snapback]375481[/snapback] Хочу сделать приточно-вытяжную вентиляцию по теплоизбыткам. Зачем!!! Регламентируется низшая температура в ИТП, а не высшая. Там же людей нет.
Сообщение отредактировал jota - 7.4.2009, 14:16
|
|
|
|
|
7.4.2009, 14:29
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Первое, что приходит в голову - рециркуляция.
|
|
|
|
|
7.4.2009, 14:29
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(jota @ 7.4.2009, 15:16) [snapback]375498[/snapback] Зачем!!! Регламентируется низшая температура в ИТП, а не высшая. Там же людей нет. В мосгосэкспертизе любят этот расчет - или принимайте 5 крат с отдельной от здания вентиляцией или считайте (предоставьте расчет воздухообмена на ассимиляцию теплоизбытков). Посчитать НЕ реально приличный ИТП. Температура регламентируется логикой - в насосных не выше +40 и в ИТП также.
|
|
|
|
|
7.4.2009, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Vano @ 7.4.2009, 14:29) [snapback]375507[/snapback] - или принимайте 5 крат с отдельной от здания вентиляцией или считайте Температура регламентируется логикой - в насосных не выше +40 и в ИТП также. В газовой котельной - 3 крат, в ИТП - 5 крат ? Насосы охлаждаются водой, а не воздухом и температура рабочая у них до 110*С - так что, никакой логики нет. Может насосные сетевые с сухим ротором и отдельными двигателями - так это не ИТП
|
|
|
|
|
7.4.2009, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Приношу извинения, посмотрел: по вашим нормам в самом деле надо вентилировать интенсивно  19 Для тепловых пунктов следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию, рассчитанную на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования. Расчетную температуру воздуха в рабочей зоне в холодный период года следует принимать не выше 28 °С, в теплый период года - на 5 °С выше температуры наружного воздуха по параметрам А. При размещении тепловых пунктов в жилых и общественных зданиях следует производить проверочный расчет теплопоступлений из теплового пункта в смежные с ним помещения. В случае превышения в этих помещениях допускаемой температуры воздуха следует предусматривать мероприятия по дополнительной теплоизоляции ограждающих конструкций смежных помещений. Странно, что не указана минимальная температура....
Сообщение отредактировал jota - 7.4.2009, 15:14
|
|
|
|
|
7.4.2009, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21625

|
Что то я вообще в тупик попал. Сначала считал на +35С. По СНиПу надо 28 держать. В летний период мне придётся делать вентиляцию в 3000 м3/ч. А это больше 20-ти крат в моём случаем. Что то больно много получается. Ладно. Как организовать то можно этот воздухообмен? У меня большое техподполье. Могу я из него воздух взять?
|
|
|
|
|
7.4.2009, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Летом отопление не работает, только горячее водоснабжение.
|
|
|
|
|
7.4.2009, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21625

|
Я понимаю, что летом отопления нет. Но это значит, что оборудование работает не в полную силу, и это я тоже учёл. А вопрос всё ещё актуален.
|
|
|
|
|
7.4.2009, 16:00
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
В техподполье воздух откуда подтянется?
|
|
|
|
|
7.4.2009, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21625

|
Через неплотности.
|
|
|
|
|
7.4.2009, 19:37
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(jota @ 7.4.2009, 15:44) [snapback]375518[/snapback] В газовой котельной - 3 крат, в ИТП - 5 крат ? Насосы охлаждаются водой, а не воздухом и температура рабочая у них до 110*С - так что, никакой логики нет. Может насосные сетевые с сухим ротором и отдельными двигателями - так это не ИТП Так в ИТП еще щиты ставят автоматики, и КИП, видел ИТП с сухими роторами типа серия TP. И проектировал - на большие мощности не получается ставить мокрый ротор. Цитата(andreys @ 7.4.2009, 17:02) [snapback]375594[/snapback] Через неплотности. 3000 кубов через неплотности? это уже проемы, а не неплотности. Автор Вы реально считали теплопоступление, учитывая все поверхности и наличие/отсутствие изоляции - выложите расчет. Обычно с этим не парятся.
|
|
|
|
|
7.4.2009, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Vano @ 7.4.2009, 19:37) [snapback]375664[/snapback] Так в ИТП еще щиты ставят автоматики, и КИП, видел ИТП с сухими роторами типа серия TP. И проектировал - на большие мощности не получается ставить мокрый ротор. Электрика и электроника допустимая Т=от +10 до +50*С У нас регламентация для ИТП: Тмин=+10*С; не менее 1/2 крат вентиляция; относительная влажность 75% не более
|
|
|
|
|
7.4.2009, 20:26
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(jota @ 7.4.2009, 21:00) [snapback]375673[/snapback] У нас регламентация для ИТП: Тмин=+10*С; не менее 1/2 крат вентиляция; относительная влажность 75% не более А максимум у вас есть?
|
|
|
|
|
7.4.2009, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Vano @ 7.4.2009, 20:26) [snapback]375695[/snapback] А максимум у вас есть? При нормальной тепловой изоляции, а у нас изолируется буквально всё, температура не бывает слишком высокой. Имеется ввиду, что летом работает малая часть ИТП - только на ГВ, а зимой уже температура воздуха низкая. Поэтому в регламенте только минимальная температура и максимально допустимая влажность.
|
|
|
|
|
8.4.2009, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21625

|
теплопоступления считаю не точно (объект не Московский, а областной, поэтому думаю такой вариант пройдёт) Вы говорите про 5 крат, тогда как быть со СНиПом? там написано про воздухообмен по теплу. Или как можно обосновать 5 крат? Воздухообмен буду делть 1000 кубов. Думаете не будет столько воздуха?
Сообщение отредактировал andreys - 8.4.2009, 8:23
|
|
|
|
|
8.4.2009, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
каких размеров ваше помещение?
|
|
|
|
|
8.4.2009, 9:04
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
andreys Я конечно рассуждаю без расчётов, но получается, Вы хотите, чтобы приточный воздух нагревался проходя через техподполье. Откуда возмётся это тепло? Из смежных помещений на первом этаже? А оно там учтено в системе отопления? Потом. В этом самом техподполье есть какие-нибудь коммуникации? Если там общедомовые сети проложены, а из продухов (если они есть) будет постоянно дуть холодный воздух на трубы какие-нибудь? Если не поморозится, то дополнительные теплопотери обеспечены. Продумайте эти моменты, если собираетесь взять тепло "как бы" неоткуда.
|
|
|
|
|
8.4.2009, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.8.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21625

|
Спасибо за комментарии. У меня вот ещё какой вопрос. В котельных принято удалять избытки тепла. В своё время мне было сказано, что это тепло нельзя учитывать в подогреве приточного воздуха и его следует всё удалять. Почему? Вот сейчас у меня есть это ИТП. Могу ли свои теплоизбытки использовать в качестве подогрева воздуха? Или это нельзя делать,т.к. эти самые теплоизбытки мы считаем примерно и у нас просто напросто может не хватить тепла на подогрев в-ха? Избытки от оборудования и труб принимаю по 2.5% от мощности котельной.
|
|
|
|
|
13.10.2009, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 39051

|
Уважаемые Форумчане, у меня такой же вопрос - вентиляция ИТП. Мосгорэкспертиза требует расчет тепловыделений (5 крат ее не убедили), кто-нибудь делал - как это должно выглядеть? Сделал приточку естественной, а вытяжку принудительной - сказали делай и приточку и вытяжку принудительной, да еще и с циркуляцией - что это за циркуляция ( принцип как я понимаю - часть внутреннего воздуха подается на всас приточки), как это выглядит (принципиальная схема или где это можно найти). И второй вопрос, но уже по котельной - требуют расчет дефлектора (по ветровой нагрузке и т.п.) - я просто выбирал диаметр и кол-во по расходу воздуха ( скорость 1 м/с).
|
|
|
|
|
22.10.2014, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359

|
Всем доброго дня. Не могли бы вы помочь с ответом на вопрос каким документом регламентируется минимальная температура в тепловом пункте? Лично я склоняюсь к 10С, ибо: СП 60.13330.2012 5.5 Для производственных помещений с полностью автоматизированным технологическим оборудованием, функционирующим без присутствия людей (кроме дежурного персонала, находящегося в специальном помещении и выходящего в производственное помещение периодически для осмотра и наладки оборудования не более двух часов непрерывно), при отсутствии технологических требований к температурному режиму помещений температуру воздуха в рабочей зоне следует принимать: а) в холодный период года и переходные условия при отсутствии избытков теплоты - 10 °С, а при наличии избытков теплоты - экономически целесообразную температуру; б) в теплый период года при отсутствии избытков теплоты - равную температуре наружного воздуха (параметры А), а при наличии избытков теплоты - на 4 °С выше температуры наружного воздуха (параметры А), но не ниже 29 °С, если при этом не потребуется подогрев наружного воздуха. В местах производства ремонтных (кроме аварийных) работ (продолжительностью 2 ч и более непрерывно) следует обеспечивать передвижными установками параметры воздуха: - минимально допустимые в холодный период года согласно 5.1 б; - максимально допустимые в теплый период года согласно 5.1 в и приложению А.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|