> Балансировочный вентиль
TRAPPER
сообщение 7.4.2009, 17:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 7.6.2008
Пользователь №: 19536



Кто-нибудь может сказать почему балансировочник ставится на обратке??? Просто возник вопрос: есть ввод для фанкойла в существующей магистрали системы холодоснабжения, а балансировочник уже стоит на подающей трубе...знаю что он должен быть на обратке, а почему не могу обосновать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 8.4.2009, 1:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Если имеется ввиду ручной балансировочный клапан.
В системах холодоснабжения все равно где он будет стоять - на подаче или на обратке.
В системах теплоснабжения обычно ставят на обратке - температура ниже. Не 150/130, а 70оС . Поэтому условия для эксплуатации клапана лучше и срок службы дольше.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13132 аналогичные вопросы уже подымались

С уважением
Вадим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRAPPER
сообщение 8.4.2009, 9:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 7.6.2008
Пользователь №: 19536



Спасибо, KVD, за ответ и за ссылку...почитал и многое прояснилось!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
robin
сообщение 10.4.2009, 18:50
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1422



На обратке, потому что там теплоноситель немного потеплее, меньше конденсата капать будет. Будет, но меньше. Балансировочник очень трудно герметично заизолировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных