> Щиты с пожарными кранами!, а для чего кнопочка???
Гость_WENDIGO_*
сообщение 7.4.2009, 18:29
Сообщение #1





Guest Forum






Всем привет!
Есть здание в 25 этажей + платформа....по зданию расположены щиты с пожарными кранами, в этих щитах находится еще и маленькая красненькая кнопочка)) , мы ставим систему SCADA на платформе Vista5 системы TAC, контроллеры Xenta...
вообщем система гидродинамически развязана, стоит 4 мощных насоса и жокей для поддержания давления и на падающем трубопроводе датчик давления, вопрос: зачем мне эта кнопка если я могу контролировать систему по давлению. т.е пожарники подошли к крану открыли его вода пошла, давление упало, насосы включились...ну тут мнения делятся:
1. по датчику давления должны обеспечивать подпитку жокеем, а в случае нажатия на кнопку должны включится все насосы, задвижка соотв. открыта.
2. если контролировть только по давлению, то можно запрогромировать так, если в течении определенного времени давление не достигло нужного предела, то опять же включить мощные насосы.

кнопки все запаралелены т.е я все равно места нажатия не определю. вот зачем они??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 9.4.2009, 10:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Ручное включение подачи воды в пожарном трубопроводе. Подключил гидрант, нажал кнопку и туши.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.4.2009, 10:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(ganz72 @ 9.4.2009, 11:25) [snapback]376333[/snapback]
Ручное включение подачи воды в пожарном трубопроводе. Подключил гидрант, нажал кнопку и туши.

Гидрант на улице, в колодце находится. Его к сети ПК не очень удобно подключать. biggrin.gif
Автору: такая же система была, первый раз без кнопок обошлись, как вы и пишите, включение по падению давления. Но перед этим проконсультировались с местными пожарными, которые такую систему одобрили. Письменно. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganz72
сообщение 9.4.2009, 11:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884



Рукав пожарный. wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.4.2009, 11:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Подключается к пожарному крану. wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 9.4.2009, 16:30
Сообщение #6





Guest Forum






2 WENDIGO. внимательно читаем п. 12.21 и 12.22 СНиП 2.04.01-85 или его казахстанском аналоге. Young, подскажи товарищу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.4.2009, 17:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Михаил, я бы помог, но у меня не осталось нормативки РК bang.gif В принципе там перепечатано все, что до этого было в СНиП 2.04.01-85...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_WENDIGO_*
сообщение 9.4.2009, 20:32
Сообщение #8





Guest Forum






так гадаю, потому что тех.задания нет нефига, сами писать будем...нужно придти к окончательному варианту и на согласование его, а снипы эти щас почитаю....это пожарная автоматика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.4.2009, 21:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Это внутренний водопровод и канализация зданий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_WENDIGO_*
сообщение 11.4.2009, 13:44
Сообщение #10





Guest Forum






СПС за внимание cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max_sad23c1$
сообщение 29.4.2009, 9:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 20.5.2008
Пользователь №: 18884



Сталкивался с 2 назначениями.

Классика: запуск в ручном режиме повысительных насосов. Причем это именно ручной режим (принудительное включение обходя автоматику). В этом случае все кнопки были соединены последовательно.

Второй вариант: открытие клапана дымоудаления и запуск вентилятора на данном этаже (позднее откопал и сам проект, так и было спроектировано). Тут кнопки включены раздельно. Согласно этажных шлейфов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных