vadim999
сообщение 9.4.2009, 13:03
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Val @ 8.4.2009, 9:57) [snapback]375823[/snapback]
Так Вам необходимо узнать холодопроизводительность компрессора...
Q=m*(h1-h2),
где m - массовый расход (кг/с), чтобы его найти необходимо объемный расход умножить на плотность хладагента (естественно при данной температуре кипения).
h1 - энтальпия начала кипения хладагента
h2 - энтальпия завершения кипения хладагента в случае отсутствия перегрева. На самом деле всегда должен быть перегрев испарившегося хладагента, поэтому h2 - энтальпия перегретого хладагента.



Val Дата Сегодня, 9:57
To vadim999
Плотность паров, всасываемых в компрессор...


И как прикажете понимать вопрошанту и прочим ... коллегам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 16.4.2009, 13:42
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Объемная подача - одна из основных характеристик компрессора. О ней и был вопрос, как понимаю.
Поскольку выше уже высказались, то могу лишь порекомендовать хорошую книгу Пластинина "Поршневые компрессоры" изд-ва "Колос" (год не помню, приблизительно 2001-й)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 21.4.2009, 10:14
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(winch @ 16.4.2009, 14:42) [snapback]379040[/snapback]
Объемная подача - одна из основных характеристик компрессора. О ней и был вопрос, как понимаю.
Поскольку выше уже высказались, то могу лишь порекомендовать хорошую книгу Пластинина "Поршневые компрессоры" изд-ва "Колос" (год не помню, приблизительно 2001-й)


Павел Иванович Пластинин из-во "Колосс", 2002г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 1:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных