Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> АПТ склада, необходимость
Михаил I
сообщение 8.4.2009, 7:32
Сообщение #1


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Имею здание, называется административное. Но на самом деле это административное со складом пепси в бутылках в деревянных ящиках. Помещения отделены противопожарными стенами и дверями ну как положено...

Теперь вопрос. В соответствии с НПБ 110-03 для склада, как для здания АПТ не предусматривается, а как для помещения - да.
Вот как быть? Считаю, что склад все же является зданием, а не помещением в соответствии с пунктом 2 этого же НПБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 9.4.2009, 16:23
Сообщение #2





Guest Forum






пофик на стены. В здании склада находиться помещение склада, подлежащего АПТ - значит надо делать АПТ или уходить от него другими путями (абзац 2 п. 1 НПБ 110, переобозвать склад в загрузочную и тп.)

Сообщение отредактировал micconen - 9.4.2009, 16:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
repz
сообщение 9.4.2009, 19:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31945



А если посчитать удельную горючую загрузку (деревянные поддоны (с огнезащитной пропиткой или нет, или по упаковке(там min), расположение по складу(более 12м) и т.д то можно уйти на В4, эвакуацию, ОФП) то можно и поменять АУПТ на АПС )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 10.4.2009, 6:00
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



А может все таки не помещение в здании, а здание в здании?

2. Под зданием в настоящих нормах понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами 1 типа.

Поэтому действует абзац с зданиями, а не помещениями. Тогда АПТ не требуется.

По поводу В4 понял, предложу на крайний случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 11.4.2009, 19:15
Сообщение #5





Guest Forum






Помещение склада есть? - как ни крути - есть! тушить надо? - надо!
Вот тебе напишут замечание: помещение склада не оборудовано АУПТ по табл. 3 прил. к НПБ 110. Как отбиваться будешь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 12.4.2009, 18:47
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Скажу, что нет помещения, а только здание склада, т.к. изолировано от других зданий. И АПТ не требуется в соответствии с НПБ таблицей 1, а не3. Скажу, что таблица 3 не применима в этом случае, т.к. помещения нет.

Сообщение отредактировал Михаил I - 12.4.2009, 18:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goodfellow_*
сообщение 16.4.2009, 17:13
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 12.4.2009, 19:47) [snapback]377540[/snapback]
Скажу, что нет помещения, а только здание склада, т.к. изолировано от других зданий. И АПТ не требуется в соответствии с НПБ таблицей 1, а не3. Скажу, что таблица 3 не применима в этом случае, т.к. помещения нет.


под рукой нет нормативной базы, поэтому на память:
в НПБ 110 записано, что если в здании 40% и более помещений подлежат оборудованию АУПТ, то всё здание в целом подлежит оборудованию АУПТ, поэтому, если в вашем "здании" находится одно единственное "помещение", подлежащее оборудованию АУПТ, то надо оборудовать всё "здание" smile.gif
но ход Ваших мыслей мне нравится smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 16.4.2009, 18:09
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



В здании нет других помещений, только офисная часть с двумя кабинетами и склад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fantom2102_*
сообщение 17.4.2009, 8:13
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата
в НПБ 110 записано, что если в здании 40% и более помещений подлежат оборудованию АУПТ, то всё здание в целом подлежит оборудованию АУПТ, поэтому, если в вашем "здании" находится одно единственное "помещение", подлежащее оборудованию АУПТ, то надо оборудовать всё "здание" smile.gif


И что даже в случаи если там остается всего два кабинета их тоже нужно оборудовать АУПТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.4.2009, 8:47
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Fantom2102 @ 17.4.2009, 11:13) [snapback]379314[/snapback]
И что даже в случаи если там остается всего два кабинета их тоже нужно оборудовать АУПТ?


Да. Но уменя случай другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goodfellow_*
сообщение 19.4.2009, 10:46
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Fantom2102 @ 17.4.2009, 9:13) [snapback]379314[/snapback]
И что даже в случаи если там остается всего два кабинета их тоже нужно оборудовать АУПТ?


да, 100% за исключением, еслтественно, лестничных клеток, венткамер и т.д.

Цитата(Михаил I @ 16.4.2009, 19:09) [snapback]379165[/snapback]
В здании нет других помещений, только офисная часть с двумя кабинетами и склад.


Ну раз у Вас помещение склада попадает под пожаротушение и, я уверен, площадь склада больше 40% от здания в целом, то всё здание, включая кабинеты, оборудуется пожаротушением. То что мы в нашей речи называем "складом" в одном случае всё здание, а в другом - конкретное помещение, не даст Вам ничего кроме философской практики smile.gif

Кстати, я делал проекты с расчётом по уходу от пожаротшуения на складах с минеральной водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.4.2009, 11:09
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(goodfellow @ 19.4.2009, 13:46) [snapback]379926[/snapback]
То что мы в нашей речи называем "складом" в одном случае всё здание, а в другом - конкретное помещение


В НПБ же есть определение слова здания. Так что в моем примере помещений нет, только два здания - склада и администрации. С разными требованиями к пожаротушению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goodfellow_*
сообщение 21.4.2009, 13:45
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 19.4.2009, 12:09) [snapback]379931[/snapback]
В НПБ же есть определение слова здания. Так что в моем примере помещений нет, только два здания - склада и администрации. С разными требованиями к пожаротушению.


Определение помещения тоже есть. Поэтому у Вас есть здание склада, в котором есть помещение склада.
Вобщем я свои доводы привёл, а дальнейшее обсуждение, очевидно, бесполезно. В конце концов решение всё равно за Вами, так что действуйте как считаете правильным smile.gif

Сообщение отредактировал goodfellow - 21.4.2009, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 22:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных