> Протокол BACnet на LON, Прошу пояснить
AlexSch
сообщение 19.4.2006, 17:46
Сообщение #31


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
Слов Siemens и TAC я вилел на форуме много, а про HONEYWELL пишу я один

Так в том-то и дело, что вопрос этой темы про Сименс и ТАС. Поэтому их мы здесь и обсуждаем.
Цитата
Но форум все более скатывается по пути обсуждения аутсайдеров, нетипичных решений, антикварного оборудования и раритетов

Поверьте мне, что Россия не из одной Москвы состоит smile.gif , а в регионах очень много "нетипичных решений антикварного оборудования и раритетов" и не от хорошей жизни. Поэтому и обсуждают.

И еще раз прошу, давайте соблюдать правила форума. Если Вы хотите обсудить эти вопросы, создайте тему и давайте пообщаемся. А так наш с Вами разговор в этой теме - это флуд.

ЗЫ
Цитата
А  забанить конечно можно

Если Вы не поняли, это была шутка и скрытая просьба не флудить rolleyes.gif. Не надо обижаться. wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganin
сообщение 19.4.2006, 18:16
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538



ЛАДНО!!!
Вообще то разговор про интеграцию. Думаю, что теперь любой упажающий себя производитель должен обеспечить шлюз с открытым протоколом, или хотя бы OPC. А написал я потому что в стандартной комплектации скада от хоневелл (EBI называется) имеет лон и бакнет серверы. Например сейчас у меня в работе объкъект, старая част которого сделана на TAC. Без проблем диспетчеризация( я надеюсь ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reefer
сообщение 20.4.2006, 11:00
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 29.8.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1133



Флейм на две страницы напоминает меряние пиписьками. Как обычно вообщем. ИМХО большинсво хвалят свое оборудование - потому, что с ним работали и знают на что оно способно. Надо подходить объективнее, а простое сравнивание цифорок в прайсе это еще не агрумент (точнее аргумент конечно, но не всегда решающий).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 20.4.2006, 11:54
Сообщение #34


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(Reefer @ Apr 20 2006, 12:00 )
...ИМХО большинсво хвалят свое оборудование - потому, что с ним работали и знают на что оно способно. Надо подходить объективнее, а простое сравнивание.....

Все так!
Для тех, кто уже сделал выбор поставщика оборудования все понятно. Информация о других производителях для них ненужная реклама.
Еще раз повторюсь: нужно сравнение конкретных устройств или решений. Только вот кто готов предоставить такую информацию?
Вы Александр готовы начать? Тогда надо делать отдельную тему. И не в форуме BACnet по-русски, а в форуме LonWorks. А здесь обсуждать интеграцию, хотя и эту тему правильнее перетащить в LonWorks. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 20.4.2006, 11:55
Сообщение #35


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
старая част которого сделана на TAC. Без проблем диспетчеризация( я надеюсь ).

Зря надеетесь. Я с этим сталкивался.
Если контроллеры ТАС программировать стандартно (для использования с TAC VISTA), то от них ни одного стандартного SNVT получить нельзя. Для интеграции их придется перепрограммировать.
Во всяком случае так мне объяснили. Если я неправ, знатоки ТАС поправят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 20.4.2006, 12:40
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(AlexSch @ Apr 20 2006, 12:55 )
Если контроллеры ТАС программировать стандартно (для использования с TAC VISTA), то от них ни одного стандартного SNVT получить нельзя. Для интеграции их придется перепрограммировать.

Все обстоит именно так, поскольку TAC для обмена между своим оборудованием использует TNVT или TANVT (непомнб как точно называются), которые к SNVT никакого отношения не имеют. А будет тот или иной параметр дублироваться как SNVT определяется при программировании контроллеров, так что если этого не сделали значит придется заново программить sad.gif Кстати, из-за такой ситуации с переменными, я TAC в отдельный сегмент ставил через роутер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Larmia
сообщение 22.5.2006, 15:30
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.8.2005
Пользователь №: 1092



[quote=Vasiliy,Apr 20 2006, 13:40 ]
[/QUOTE]
я TAC в отдельный сегмент ставил через роутер. [/quote]
Vasiliy можно по подробней, как через роутер и в какой сегмент.

Просто меня тоже интересует данная тема, как можно связать, оборудывание TAC, HONEYWELL, JOHNSON, под одну SCADA, например SIEMENS DESIGO INSIGHT
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Головин А.А._*
сообщение 23.5.2006, 21:57
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата
Просто меня тоже интересует данная тема, как можно связать, оборудывание TAC, HONEYWELL, JOHNSON, под одну SCADA, например SIEMENS DESIGO INSIGHT

Не сомневаюсь, что у Василия вышеуказанная задача получилась без проблем... просто хотел поделиться опытом, когда за пару часов специалисты BACnet компаний законнектились между собой и увязали оборудование от Sauter, Siemens, YORK. Причем у каждого была своя SCADA, где отображалась совместная работа как своего оборудования, так и других фирм. Подробнее тут:
http://www.bacnet.ru/ru/climatexpo/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 25.5.2006, 9:16
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата
как через роутер и в какой сегмент.


Поскольку TAC контроллеры используют кроме стандартных SNVT еще и свои собственные, то это увеличивает трафик в сети, так вот чтобы отсечь переменные (UNVT), использующиеся только TAC, я ставил роутеры FT10/FT10 или TP1250/FT10.
Примерно это выглядело так

SCADA _____|R|____ контроллеры TAC

Что касается про Desigo Insight и перечисленное Вами, то я вижу такую топологию
В качестве интерфейса можете использовать любой LON интерфейс (в прайсе Siemens есть Echelon-овские, вроде есть какие-то проблемы с usb интерфейсом, спросите у AlexSch smile.gif ) Еще надо будет поставить PXR для перевода LON в BACnet/LON и вроде всё.

Уважаемый, Андрей.

То, что Вы с группой компаний показывали на HTH2005 было интересно, в особенности неподготовленным товарищам. Чтобы у Вас не складывалось ложного мнения о невозможности такого объединения посредством LonWorks привожу список оборудования по нескольким объектам:
1) CONTINENTAL CONTROL SYSTEMS, ECHELON, GESYTEC, TAC, VIESSMANN.
2) ECHELON, JOHNSON CONTROLS, GESYTEC, TAC, THERMOKON.
3) CONTINENTAL CONTROL SYSTEMS, DANFOSS, ECHELON, GESYTEC, REGIN, THERMOKON, SVEA.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Головин А.А._*
сообщение 26.5.2006, 8:19
Сообщение #40





Guest Forum






Василий,
Цитата
То, что Вы с группой компаний показывали на HTH2005 было интересно, в особенности неподготовленным товарищам.

Мне почему-то кажется, что "подгодтовленным" тоже должно было быть интересно, ибо дело заключалось в том, что коннектилось БАКнет оборудование, а опыта по его интеграции у наших спецов, мягко говоря, не много.

Цитата
Чтобы у Вас не складывалось ложного мнения о невозможности такого объединения посредством LonWorks

Такого ложного мнения у меня не складывается... smile.gif о достоинствах ЛОН мне известно.

Хотел задать вопрос по поводу отображения в СКАДАх (при совместной работе ЛОН-железа от разных производителей): есть ли какой-то приоритет в чьей СКАДЕ можно отображать все элементы системы или любая фирма-производитель контроллеров (при условии, что несколько ЛОН-контроллеров соединены в одной системе) может отображать в своей СКАДЕ работу и своего оборудования и стороннего производителя?

(задал вопрос немного криво, надеюсь Вы поняли, что я имел в виду).
-------------------------------------
С уважением,
Головин Андрей Алексеевич

Исполнительный директор
Ассоциации "BIG-RU"
BACnet Interest Group Russia

Моб.тел.: +7.926.203.3146
Тел./Факс: +7.495.407.2338
E-mail: golovin@bacnet.ru
Web: www.bacnet.ru
Skype: andrey_golovin
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 26.5.2006, 9:04
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(Головин А.А. @ May 26 2006, 09:19 )
Хотел задать вопрос по поводу отображения в СКАДАх (при совместной работе ЛОН-железа от разных производителей): есть ли какой-то приоритет в чьей СКАДЕ можно отображать все элементы системы или любая фирма-производитель контроллеров (при условии, что несколько ЛОН-контроллеров соединены в одной системе) может отображать в своей СКАДЕ работу и своего оборудования и стороннего производителя?

(задал вопрос немного криво, надеюсь Вы поняли, что я имел в виду).

Вопрос понял, но честно говоря у меня такого опыта не было, поскольку SCADA использовалась независимо от применяемых контроллеров, но слышал, что у некоторых интеграторов якобы есть подобные сложности. Но я думаю, что это не от недоработок SCADA, а от недостаточного опыта интеграторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lёxus_*
сообщение 26.5.2006, 10:14
Сообщение #42





Guest Forum






Цитата(Головин А.А. @ May 26 2006, 09:19 )
Хотел задать вопрос по поводу отображения в СКАДАх (при совместной работе ЛОН-железа от разных производителей): есть ли какой-то приоритет в чьей СКАДЕ можно отображать все элементы системы или любая фирма-производитель контроллеров (при условии, что несколько ЛОН-контроллеров соединены в одной системе) может отображать в своей СКАДЕ работу и своего оборудования и стороннего производителя?

После интеграции Lon совместимого железа (Lonmaker-ом или тем же NL220) создается база данных LNS, где хранится информация об устройствах (не важно каких) и их SNVT. СКАДА работает либо напрямую с этой базой (как, например, PcVue), либо через OPC - сервер, и ей все равно - одинаковое железо или разное и какое вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Головин А.А._*
сообщение 26.5.2006, 17:57
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата
работает либо напрямую с этой базой (как, например, PcVue), либо через OPC - сервер, и ей все равно - одинаковое

ОК. Спасибо... понял. А сразу еще вопрос: а что если по ходу эксплуатации надо добавить в систему еще какое-то ЛОН оборудование? Получается, чтобы оно "видилось" СКАДой, надо заново создавать эту базу?
----------------------------
С уважением,
Головин Андрей Алексеевич

Исполнительный директор
Ассоциации "BIG-RU"
BACnet Interest Group Russia

Моб.тел.: +7.926.203.3146
Тел./Факс: +7.495.407.2338
E-mail: golovin@bacnet.ru
Web: www.bacnet.ru
Skype: andrey_golovin
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 29.5.2006, 7:16
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



to Головин А.А.
Заново создавать не надо, надо изменить эту БД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lёxus_*
сообщение 29.5.2006, 8:19
Сообщение #45





Guest Forum






Программы интеграторы (Lonmaker, или NL220 или ...) открывают старую БД и после проверки сети добавляют новые устр-ва.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Головин А.А._*
сообщение 29.5.2006, 9:54
Сообщение #46





Guest Forum






ОК. Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ru_rs_*
сообщение 1.6.2006, 11:46
Сообщение #47





Guest Forum






[quote=Larmia,May 22 2006, 16:30 ] [QUOTE=Vasiliy,Apr 20 2006, 13:40 ]
[/QUOTE]
я TAC в отдельный сегмент ставил через роутер. [/QUOTE]
Vasiliy можно по подробней, как через роутер и в какой сегмент.

Просто меня тоже интересует данная тема, как можно связать, оборудывание TAC, HONEYWELL, JOHNSON, под одну SCADA, например SIEMENS DESIGO INSIGHT [/quote]
Хм, а зачем Дезигу то при таком винигрете? imho, её имеет смысл применять только если чистый сименс, и то ещё нужно подумать, а притаких раскладах ставьте Citect (коим Дезига и является).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 1.6.2006, 17:11
Сообщение #48


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
Хм, а зачем Дезигу то при таком винигрете? imho, её имеет смысл применять только если чистый сименс, и то ещё нужно подумать, а притаких раскладах ставьте Citect (коим Дезига и является).

Ну скажем так, что Citect там только PlantViever и драйверы. Все остальные служебные программы (Alarm Viever, Trend Viever, Time Scheduler и т.д.) к Citect никакого отношения не имеют. Конечно, если боле ничего кроме графики вам не нужно, или Вы хотите сами писать эти служебные программы, то ради бога, ставьте Citect.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ru_rs_*
сообщение 2.6.2006, 9:22
Сообщение #49





Guest Forum






В Citect также есть и Alarm Viewer, и Trend Viewer (а также Process Analyst), и генератор отчетов простейший, и Time Scheduler. И выполняют свои функции они в целом нормально.
Так что непонятно зачем их писать самому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кошоков Александ...
сообщение 6.6.2006, 10:45
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 19.10.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1367



На днях срастил контроллеры PX c Modbus.
Качаем инфу от устройств контроля качества электроэнергии Simeas-P
Применялся шлюз PXE-CRS
Как ни странно все работает и влёт.

Скоро придется сращивать Десигу и Симатик 300.
Хрен знает как, но вроде можно. В общем процесс интеграции пошел.

Единственно замечу что у контроллеров PX периодицески происходят глюки в процессе конфигурации, но лечится в общем то.

Применят Ханивелл не считаю нужным, сейчас он неадекватен по цене, а самое главное фиговое отношение к заказчику.
О чем говорю- знаю.
Три года работал в Хоневелл, потом еще три года в Сименсе московском,
сейчас в компании инсталляторе "Климат-Проф".
Сейчас мы отошли от UNIGYR, а темы типа Интеграла и Визоника в принципе и не рассматривали как вариант

А сейчас в планах сращивание Бакнета с TAC, так как у нас в компании два направления, Сименс и ТАC, так что буду пытаться сращивать через PXR11, о результатах доложу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 6.6.2006, 22:54
Сообщение #51


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
А сейчас в планах сращивание Бакнета с TAC, так как у нас в компании два направления, Сименс и ТАC, так что буду пытаться сращивать через PXR11, о результатах доложу

А чо докладывть-то Siemens c TAC сращен уже давно. Правда не через PXR11 а через NIDES.LN. А через PXR, ИМХО, гораздо проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Larmia
сообщение 8.6.2006, 9:16
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.8.2005
Пользователь №: 1092



С TAC понятно это сложно но возможно, а как насчет HONEYWELL и JOHNSON, кто нибудь пробывал их обьединить с BACnet Siemens PX, все равно, через железо или через OPC?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 8.6.2006, 16:29
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(Larmia @ Jun 8 2006, 10:16 )
С TAC понятно это сложно но возможно, а как насчет HONEYWELL и  JOHNSON, кто нибудь пробывал их обьединить с BACnet Siemens PX, все равно, через железо или через OPC?


Если контроллеры с LonWorks, то смотри выше.
Если Honeywell только с С-Bus, то OPC сервер, причем не от Honeywell, т.к. по словам питерского представительства у них, якобы, нет OPC-сервера. Когда интересовался этой проблемой, то нашел такой
Про JCI не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кошоков Александ...
сообщение 21.6.2006, 10:41
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 19.10.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1367



Цитата(AlexSch @ Jun 6 2006, 23:54 )
Цитата
А сейчас в планах сращивание Бакнета с TAC, так как у нас в компании два направления, Сименс и ТАC, так что буду пытаться сращивать через PXR11, о результатах доложу

А чо докладывть-то Siemens c TAC сращен уже давно. Правда не через PXR11 а через NIDES.LN. А через PXR, ИМХО, гораздо проще.

Кто то сращивал, кто-то нет. Пока у нас не стояло геморройных задач сращивания , ибо обычно задача грамотного менеджера не искать приключений на задницу а продать постараться заказчику оборудование одного производителя.
А вот када приходится сращивать, это в принипе случай крайний, ибо от безысходности.

Любое сращивание это геморрой в пирнципе, но что поделать

Вообще все разговоры типа "это уже сто лет как срощено" звучат красиво, однако все этапы нормально работают когда сделаны своими руками а не дядей на стороне, потмоу что некие "ноу-хау" присутствуют везде, даже если всять Step by Step руководство по установке XWorks и Desigo Insight не все получается если тупо следовать руководству, чего уж говорить о более сложной задаче.

На бумаге и на словах сращивание скажем Модбаса с колнтроллерами PX звучит легко и непринужденно, однако на практике возникают незадокументированные вопросы, как то сползание нумерации адресов в Модбасе на 1 или 2, и т.п., что ни одна бумага не предусматривает. Посему если кто-то что-то делал когда-то, то это необязательно легко повторяемый и предсказуемый результат.

Кстати вот через NIDES что Вы сращивали? Конкретно какие контроллеры?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 22.6.2006, 9:13
Сообщение #55


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
Кстати вот через NIDES что Вы сращивали? Конкретно какие контроллеры?


Xenta 301, по моему она так называется, если я не ошибся в номере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganin
сообщение 23.6.2006, 9:59
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538



Цитата(Vasiliy @ Jun 8 2006, 17:29 )
Если контроллеры с LonWorks, то смотри выше.
Если Honeywell только с С-Bus, то OPC сервер, причем не от Honeywell, т.к. по словам питерского представительства у них, якобы, нет OPC-сервера. Когда интересовался этой проблемой, то нашел

OPC для хоневел XL5000 есть, Но это не обязательно.Если контроллер запрограммирован как открытый, то можно все лоновские точки с него получить, XIF файл сгенерить и работать лонмейкером, получать данные на LNS и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 23.6.2006, 12:22
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(ganin @ Jun 23 2006, 10:59 )
Если контроллер запрограммирован как открытый, то можно все лоновские точки с него получить, XIF файл сгенерить и работать лонмейкером, получать данные на LNS  и т.д.

Я же написал "Если Honeywell только с С-Bus". Причем тут xif, LonMaker и т.п. wink.gif А про ОРС в документации на XL5000 есть, а у питерского представительства его якобы нет blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganin
сообщение 23.6.2006, 12:34
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538



Цитата(Vasiliy @ Jun 23 2006, 13:22 )
Я же написал "Если Honeywell только с С-Bus". Причем тут xif, LonMaker и т.п.

Я не понял, это утверждение или как. Поразбирайтесь как следует. С-dus -межконтроллерная шина. А запрограммированный открыто контроллер вместе со всем что на нем навешено является лон объектом со всеми вытекающими (Обратитесь в личку-я поясню подробнее вам лично).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganin
сообщение 23.6.2006, 12:42
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538



Добавляю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  datasheet.pdf ( 103,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 424
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganin
сообщение 23.6.2006, 12:43
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538



Еще
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  cbusopcserver_en.rar ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 196
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 8:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных