Юрец_НСК
сообщение 8.4.2009, 10:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Добрый день.
Появилась задача по проведению неких мероприятий по оптимизации энергопотребления в неком одном старом институте.
Для начала надо разобраться с тепловой энергией.
Схему теплового узла прилагаю. Узлу уже 40 лет, соответственно все изношено, трубы забиты и т.п., автоматики никакой.
Предлагается модернизировать тепловой узел, заменить все трубы, ну и соответственно новую схему, с установкой автоматики.
Сам в тепломеханике не сильно разбираюсь, и вот хотелось бы услышать мнения специалистов, что можно предложить? Какую схему оптимальнее будет использовать? Какую эффективность можно будет от этого получить?
На первом этапе требуется обоснование экономической эффективности замены теплового узла.

Так же еще предлагается установить радиаторные терморегуляторы, хотелось бы узнать какова будет их эффективность в условиях использования старой разводки труб отопления?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_ТМ.jpg ( 73,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 8.4.2009, 10:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Что то не нашел кнопки редактирования сообщения...

Еще один вопросик добавлю: стоит ли заменить электрический калорифер 22 кВт на приточной вентиляции на водяной? если да, то как высчитать, через какое время будет наблюдаться экономическа эффективность этого шага smile.gif

Что то не нашел кнопки редактирования сообщения...

Еще один вопросик добавлю: стоит ли заменить электрический калорифер 22 кВт на приточной вентиляции на водяной? если да, то как высчитать, через какое время будет наблюдаться экономическа эффективность этого шага smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 8.4.2009, 22:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



Какой температурный график? Сразу скажу, что нужен насос вместо элеватора и ПТО на ГВС. Теплосчетчик и автоматика желательна.
Цитата
Еще один вопросик добавлю: стоит ли заменить электрический калорифер 22 кВт на приточной вентиляции на водяной? если да, то как высчитать, через какое время будет наблюдаться экономическа эффективность этого шага

22 квт*3,0 руб*8280=5 464 800 руб в год (где 3,0 руб. ВАША стоимость кВт*ч и 8280 - ВАШЕ время работы вентиляции)
22 кВт=0,01892 Гкал/ч
0,01892*5000*8280=783 288 руб год. (где 5000 - ВАША стоимость 1 Гкал)
Срок окупаемости: 783 288 / 5 464 800 = 0,143 года
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.4.2009, 22:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Автор.
Начните с установки счетчика.Ибо сейчас договор у вас без него, и это будет самой большой цифрой экономии.И без УУТЭ вся экономия блеф- как платили без него, так и будете по циферкам в договоре.
Затем уже можно рассматривать другие аспекты по вашим системам.Следующим будет , как уже заметили , электрокалорифер приточки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.4.2009, 23:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Юрец_НСК @ 8.4.2009, 10:25) [snapback]375879[/snapback]
Появилась задача по проведению неких мероприятий по оптимизации энергопотребления в неком одном старом институте.
Сам в тепломеханике не сильно разбираюсь.
Так же еще предлагается установить радиаторные терморегуляторы.....
На первом этапе требуется обоснование экономической эффективности замены теплового узла.

1. Технико-экономическое обоснование - это проект. Только надо делать не только на ИТП, а на модернизацию систем отопления, вентиляции и ГВ. И конечно учёт тепла - тепловой счётчик
2. Если Вы не специалист - надо нанимать.
3. Когда будет ясна экономическая эффективность и под эту работу получены средства - запрашиваете технические условия на модернизацию и находите (нанимаете) специалиста (ов) - проектировщиков.
4. После прохождения проекта экспертизы объявляете тендер на производство работ

Цитата(инж323 @ 8.4.2009, 22:55) [snapback]376185[/snapback]
Автор. Начните с установки счетчика.

+1 - начинается всё с учёта

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 9.4.2009, 5:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(jota @ 9.4.2009, 3:14) [snapback]376193[/snapback]
1. Технико-экономическое обоснование - это проект. Только надо делать не только на ИТП, а на модернизацию систем отопления, вентиляции и ГВ. И конечно учёт тепла - тепловой счётчик
2. Если Вы не специалист - надо нанимать.
3. Когда будет ясна экономическая эффективность и под эту работу получены средства - запрашиваете технические условия на модернизацию и находите (нанимаете) специалиста (ов) - проектировщиков.
4. После прохождения проекта экспертизы объявляете тендер на производство работ
+1 - начинается всё с учёта


Узел учета уже есть.
Там стоит комплекс зданий, в одно здание сделано 2 ввода, на каждом вводе стоят узлы учета. и от этого здания уже идет разводка по всем остальным, в том числе и к этому старенькому институту, в котором планируется модернизация.

Температурный график прилагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Темп._график.jpg ( 107,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.4.2009, 9:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ну, приложили график системы с элеваторным присоединением, и что..?
Что Вы ждёте от форума?
Там нужна ревизия теплового хозяйства и предложения по модернизации. Это работа и должна выполняться специалистом со всеми необходимыми расчётами.
Заочно никто лечить не будет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 9.4.2009, 10:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(jota @ 9.4.2009, 13:43) [snapback]376307[/snapback]
Ну, приложили график системы с элеваторным присоединением, и что..?
Что Вы ждёте от форума?
Там нужна ревизия теплового хозяйства и предложения по модернизации. Это работа и должна выполняться специалистом со всеми необходимыми расчётами.
Заочно никто лечить не будет...



Просили график - я приложил.
Понятно что для конкретного предложения по модернизации требуются расчеты, бесплатно их делать никто не будет. А зак за расчеты и предложение по модернизации платить не будет.

от форума хочу предложений, касающихся модернизации, что вообще можно сделать в этом случае?
я не прошу конкретных расчетов и т.п.
просто наброски типа, можно изменить схему теплоснабжения на такую то или такую, заменить трубы, радиаторы и т.п.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.4.2009, 12:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Юрец_НСК @ 9.4.2009, 10:22) [snapback]376330[/snapback]
от форума хочу предложений,

А Вы, в каком качестве там?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 9.4.2009, 13:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(jota @ 9.4.2009, 16:22) [snapback]376393[/snapback]
А Вы, в каком качестве там?


Мы будем делать автоматику там.
завтра поеду к специалистам, посмотрим что скажут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sterroid
сообщение 9.4.2009, 23:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132



Юрец_НСК

тогда, как то непонятна ваша позиция, а зачем вам рассуждать на тему какой вид узла ИТП будет в перспективе, вам за это не платят, или вам заняться нечем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vas961_*
сообщение 24.5.2009, 23:06
Сообщение #12





Guest Forum






здравствуйте, подскажите пожалуйста, сколько будет стоить индивидуальный тепловой пункт на 0,5 Гкал/час от тепловой сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных