Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Предохранительный клапан., Как правильно подобрать.
ArtNikaEnergetik
сообщение 26.8.2009, 15:49
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36984



Мне у ADL нравятся таблички на подбору клапана. Поэтому ихние клапана всегда и ставлю)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 7.9.2009, 7:40
Сообщение #32





Guest Forum






У меня вопрос. Имеется ли практика использования предохранительных клапанов в ИТП с зависимым присоединение СО к тепловым сетям? Причем установку навязывает потребителю ЭСО с установкой в обратке. Схемук указанного включения не приходилось встречать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 7.9.2009, 8:08
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(KGP @ 7.9.2009, 7:40) [snapback]431740[/snapback]
У меня вопрос. Имеется ли практика использования предохранительных клапанов в ИТП с зависимым присоединение СО к тепловым сетям? Причем установка навязывает потребителю ЭСО с установкой в обратке. Схемук указанного включения не приходилось встречать.

Уважаемый.
...навязывает потребителю ЭСО
Вот СП 41-101-95 оговаривает ситуацию:
3.5 При присоединении систем отопления и вентиляции к тепловым сетям по зависимой схеме для открытой
и закрытой систем теплоснабжения в соответствии с пьезометрическим графиком следует предусматривать:
...
ж) при статическом давлении в тепловой сети, превышающем допускаемое давление для систем потребления теплоты,
- отсекающий клапан на подающем трубопроводе после входа в тепловой пункт, а на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта - предохранительный и обратный клапаны.
...
Если, какие-то другие ситуации, то это, по видимому хотелки ТСО, защитить свою невозможность выдерживать график




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 7.9.2009, 8:37
Сообщение #34





Guest Forum






zr84, благодарю за информацию. Но как практически он работает, например, при гидроиспытаниях, и др. нештатных ситуациях обеспечит ли защиту СО?

Сообщение отредактировал KGP - 7.9.2009, 8:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 7.9.2009, 8:59
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Работает, классно, с шипением...например АДЛ..
настраивается на расчетное давление (заданного в задании) производителем...
нештатная ситуация- если он не сработал...(не было такого..)
на гидроиспытаниях- снимали его..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KGP_*
сообщение 7.9.2009, 9:56
Сообщение #36





Guest Forum






Нештатная-зто когда в т/сети давление подскочит при переключениях участков тепловой сети или при работе регуляторов качественно-количественного регулирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ceatv
сообщение 21.12.2009, 17:54
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15695



Может кто подскажет...нужны ли ПК на сети ГВС работающей от атмосферного бака аккумулятора.
То есть сетевые насосы ГВС просто забирают воду горячую воду из БАГВ с Р=Ратм и подают ее потребителю с Р=2,7кгс/см2, невостребованная часть возвращ на котельную.
Умом понимаю что ни какого скачка давления выше допустимого быть не может, но вот ссылочку что в таких случаях ПК не нужен найти не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SNip
сообщение 23.3.2011, 16:23
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223



Вопос - нужен ли на трубопроводе от клапана разрыв струи - где в норме про это сказано. Ранее на объектах видел именно ставят либо варонки либо слив через мойку - и в проекте в схеме тож имеется разрыв, а в норме написано что отводящий трубопровод должен защищать персонал т е по идее вообще ничего до колодца охладителя быть не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Котельный
сообщение 23.3.2011, 18:18
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070



Цитата(SNip @ 23.3.2011, 21:23) *
Вопос - нужен ли на трубопроводе от клапана разрыв струи - где в норме про это сказано. Ранее на объектах видел именно ставят либо варонки либо слив через мойку - и в проекте в схеме тож имеется разрыв, а в норме написано что отводящий трубопровод должен защищать персонал т е по идее вообще ничего до колодца охладителя быть не должно.

Трубы от клапана вывести за пределы котельной и необходимо выполнить трубопровод для отвода конденсата, который можно вывести в корыто от воздушников, где и будет разрыв струи.
А по теме, предохранительные клапаны обычно выбирает завод-изготовитель и поставляются они совметно с котлом. Если таковых нет, то по вышеприведенной формуле рассчитываются..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilich87
сообщение 31.1.2012, 13:13
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.5.2007
Из: Россия
Пользователь №: 8027



Цитата(Котельный @ 23.3.2011, 18:18) *
Трубы от клапана вывести за пределы котельной и необходимо выполнить трубопровод для отвода конденсата, который можно вывести в корыто от воздушников, где и будет разрыв струи.
А по теме, предохранительные клапаны обычно выбирает завод-изготовитель и поставляются они совметно с котлом. Если таковых нет, то по вышеприведенной формуле рассчитываются..


А если от предклапанов водогрейного котла отводить, то как? Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе прописана необходимость устройства разрыва струи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nizabrak
сообщение 16.3.2012, 12:51
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 4.9.2009
Пользователь №: 38077



Цитата(FOXX @ 9.4.2009, 9:03) *
Расчет пропускной способности
Пропускную способность предохранительного клапана в кг/ч следует рассчитывать по формулам:

для жидкостей - для давления в МПа, G=5.03 a2*F*корень кв из(P1-P2)*p
- для давления в кгс/см2,
где P1 - максимальное избыточное давление перед предохранительным клапаном, МПа (кгс/см2);
-P2 максимальное избыточное давление за предохранительным клапаном, МПа (кгс/см2);
Какое давление принять за предохранительным клапаном? Ведь там давления как такового вообще нет только сопротивление трению. ????

Давление атмосферное - 1 бар. А Р1= избыточное + 1 бар. С давлением тут как раз все понятно. Не понятно какую пропускную способность принять чтобы найти типоракзмер клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 21.1.2015, 14:35
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Добрый день! Никто не сталкивался с перенастройкой предохранительных клапанов ПРЕГРАН 096? Необходимо немного поднять давление срабатывания..

Сообщение отредактировал gloom11 - 21.1.2015, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 21.1.2015, 15:04
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(ceatv @ 21.12.2009, 17:54) *
Может кто подскажет...нужны ли ПК на сети ГВС работающей от атмосферного бака аккумулятора.
То есть сетевые насосы ГВС просто забирают воду горячую воду из БАГВ с Р=Ратм и подают ее потребителю с Р=2,7кгс/см2, невостребованная часть возвращ на котельную.
Умом понимаю что ни какого скачка давления выше допустимого быть не может, но вот ссылочку что в таких случаях ПК не нужен найти не могу.

На трубе возврата ГВС можно установить регулятор давления "до себя" на 3,0 кг/см2. Потребители скажут "большое СПАСИБО".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 22.1.2015, 12:26
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(gloom11 @ 21.1.2015, 15:35) *
Добрый день! Никто не сталкивался с перенастройкой предохранительных клапанов ПРЕГРАН 096? Необходимо немного поднять давление срабатывания..

У меня одногруппник институтский погиб, когда СППК не сработал и теплообменний на отоплении взорвался. Снесло стену операторной и их засыпало. Теперь вопрос, на основании чего Вы решили немного поднять давление? У Вас и проектик на это дело имеется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 22.1.2015, 13:05
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



У нас рабочее давление 7.0 кгс/см2 и он срабатывает на 7,0кгс/см2, нужно поднять давление срабатывания до 7,3кгс/см2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 22.1.2015, 17:55
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Сами что ли подкрутить хотите? Если Вы эксплуатируете СППК, то с какой-то периодичностью Вы должны их отвозить на проверку. Периодичность устанавливается НТД. Специализированная организация проверяет СППК и на стенде проверяет давление срабатывания на соответствие ведомости установочных давлений, подписанной от эксплуатирующей организации. Выдайте в эту организацию во время очередной проверки ведомость установочных давлений с нужным давлением срабатывания по данной позиции и они Вам его перенастроят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 23.1.2015, 8:47
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Благодарю, видимо так и придется делать, сппк запломбированы, срывать пломбы никто не хочет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIOWYLF
сообщение 10.2.2015, 17:26
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 16.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 98588



Здравствуйте софорумчане. Есть вопрос по предохранительному клапану. На установке по получению деминерализованной воды стоит группа насосов для выдачи этой самой демводы на основное производство, при этом рабочее давление оборудования конечного потребителя 8 бар, а расчетное - 10 бар.
Предусматрена установка вертикальных многоступенчатых насосов с частотниками.
При подборе насосов выползла проблема - насосы, которые способны выдать требуемый расход при требуемом рабочем давлении развивают на закрытую задвижку давление 12-16 бар, что намного больше расчетного давления конечного потребителя. Соответственно было принято решение об установке защиты "от дурака", т.е. предклапана со сбросом на всас этих же насосов, но ввиду того, что насосы с частотником - сомневаюсь в целесообразности установки предклапана. Посоветуйте, может в какой нормативке есть отписка по поводу необязательности установки предклапана, если насосы с частотником.
В гугл и яндекс прошу не отправлять - перерыл и перечитал уже много литературы, но пока ничего не нашел. helpsmilie.gif
Понимаю, что тема не по отоплению, но все же прошу совета. unsure.gif

Сообщение отредактировал BIOWYLF - 10.2.2015, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 10.2.2015, 19:23
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(BIOWYLF @ 10.2.2015, 18:26) *
Посоветуйте, может в какой нормативке есть отписка по поводу необязательности установки предклапана, если насосы с частотником.

Не прокатит - Вы же понимаете, что может создасться ситуация, когда частотник будет выдавать задание на полные обороты двигателя, а кто-то у потребителья перекроет технологическую цепь. Можно предложить решение подрезать рабочие колеса насосов, получив от производителя новые характеристики насоса - чтобы с обрезанным колесом/колесами давление на нагнетании было меньше расчетного у потребителя. Но надо будет еще проверить гидравлику всей сети с новым колесом - обеспечит ли система производительность

А может получиться даже так из-за потерь на трассе на нагнетании насоса - чтобы обеспечить требуемый расход деминводы у потребителя для данной сети насос подойдет только с давлением на нагнетании больше расчетного у потребителя. В этом случае расшивать трубу еще можно, но думаю вариант с предклапанам будет дешевле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIOWYLF
сообщение 11.2.2015, 9:14
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 16.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 98588



Цитата(T-rex @ 10.2.2015, 18:23) *
Не прокатит - Вы же понимаете, что может создастся ситуация, когда частотник будет выдавать ...

Есть мысль, что частотник будет выдавать большое давление только в случае какого-то программного сбоя, т.к. при закрытии задвижки на выходе частотник отработает по сигналу с датчика давления и понзит частоту а собственно и давление. Предусмотрена установка четырех насосов в параллель - 2 раб. и 2 рез.
Может на сей случай предусмотреть аварийное отключение по датчику давления в общем коллекторе с отключением рабочей группы и переходом на резервную, т.е. датчик будет выполнять собственно функцию того самого предклапана. Или для пущей надежности на общем коллекторе предусмотреть два датчика давления: 1 - управление частотниками, а по 2 - блокировка. Потребитель допускает прерывание подачи демводы до 5 мин. (потребитель - деаэратор) Прокатит или все же ставить как и раньше......предклапан dry.gif ?

Сообщение отредактировал BIOWYLF - 11.2.2015, 9:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 11.2.2015, 10:46
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



На выход насоса ставить тройник. На него -предохранительный клапан или регулятор давления "до себя". При нормальной работе вода идет в систему, при превышении- в байпас.

И еще. У вас насос с частотником - поставьте датчик давления и регулируйте обороты на поддержание необходимого/допустимого давления. В настройках ЧП найти и активировать "отключение при частоте меньше заданной" и задать эту самую нижнюю границу (у вас может быть на уровне 5-15 Гц). Плюс минимальный расширительный бак/гидроаккумулятор на выход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIOWYLF
сообщение 12.2.2015, 18:12
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 16.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 98588



Цитата(phisik @ 11.2.2015, 9:46) *
На выход насоса ставить тройник. На него -предохранительный клапан или регулятор давления.... Плюс минимальный расширительный бак/гидроаккумулятор на выход....

На счет ЧРП - так и планируется регулировка давления по датчику.
На счет отключения по низкой частоте - это ограничение по низкому давлению, а требуется по высокому.
На счет гидроаккумулятора - расход на выходе: 260 м3/ч норм. и 325 м3/ч в пике........гидроак не катит + не совсем в тему.

Итог один - от предклапана никуда не деться....будем ставить. sad.gif bang.gif
Спасибо за советы.

P.S. Если у кого есть что добавить по этому вопросу - предлагайте. Думаю эти советы будут полезны многим.

Сообщение отредактировал BIOWYLF - 12.2.2015, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных