|
  |
6 кВ двигатель на конвейере по двухтрансформаторной схеме, Удачный запуск - делюсь радостью!!! |
|
|
Гость_edyard_*
|
8.4.2009, 17:55
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
8.4.2009, 17:59
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(edyard @ 8.4.2009, 14:55) [snapback]376090[/snapback] Поздравляю! Но это не конец, это только его начало.
|
|
|
|
|
8.4.2009, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
ну а поделиться своим опытом? скоро тоже намечается такой проект. если не трудно, то в личку о схеме и применяемом оборудование, так как это для меня тоже темный лес, к сожалению
|
|
|
|
|
8.4.2009, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 8.4.2009, 19:33) [snapback]376100[/snapback] ну а поделиться своим опытом? скоро тоже намечается такой проект. если не трудно, то в личку о схеме и применяемом оборудование, так как это для меня тоже темный лес, к сожалению Хе-хе... как грицца "глаза бояцца, руки делают"(с)
|
|
|
|
|
11.4.2009, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(BROMBA @ 8.4.2009, 19:22) [snapback]376112[/snapback] Хе-хе... как грицца "глаза бояцца, руки делают"(с)  ну чтож, дорогу осилит идущий... будем набивать шишки на лобе, но своем, полезно однако..
|
|
|
|
Гость_edyard_*
|
12.4.2009, 17:36
|
Guest Forum

|
секрета никто и не делает. ПЧ ФУДЖИ -G11 350 кВт. Привод конвейра.
|
|
|
|
Гость_Evgeniy78_*
|
13.4.2009, 9:20
|
Guest Forum

|
А можно рассказать попродробнее? повышающий трансформатор у Вас "специальный" или обычный, какова его мощность, кто производитель? Применен ли синус-фильтр на ПЧ, какая частота несущей ШИМ установлена? Какова длина кабеля от повыш. тр-ра до двигателя?
И самый такой немаловажный вопрос - всегда считал что на конвейерах надо применять векторное управление, который с трансформаторами не работает, в вашем случае привод уверенно пускается на скаляре даже при полностью загруженном конвейере?
|
|
|
|
|
13.4.2009, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(edyard @ 12.4.2009, 18:36) [snapback]377519[/snapback] секрета никто и не делает. ПЧ ФУДЖИ -G11 350 кВт. Привод конвейра.  350?!?! и 6 кВ?!?! Зачееем!?!?! Мы, наоборот, демонтируем 250...400 кВт движки на 6 кВ, и ставим на 0,4 с обычными низковольтными частотниками Заказчик доволен, и даже, настоятельно требует подобной замены... В данный момент идут переговоры о замене 630 кВт и 800кВт 6кВ на такие же на 0,4 кВ... Хотя... от души поздравляем, на самом деле, это таки по-взрослому...
|
|
|
|
Гость_edyard_*
|
15.4.2009, 21:16
|
Guest Forum

|
да пускается в течении 20 сек на польностью груженный конвейер в скаляре. После ПЧ синус фильтр от повышающего тр-ра растояние порядка 300-400 м. тр-р обычнй, есть конечно нюансы, но о них здесь никто не торопится рассказывать....
Сообщение отредактировал edyard - 15.4.2009, 21:34
|
|
|
|
|
15.4.2009, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(BROMBA @ 13.4.2009, 17:56) [snapback]377860[/snapback]  350?!?! и 6 кВ?!?! Зачееем!?!?! Мы, наоборот, демонтируем 250...400 кВт движки на 6 кВ, и ставим на 0,4 с обычными низковольтными частотниками Заказчик доволен, и даже, настоятельно требует подобной замены... В данный момент идут переговоры о замене 630 кВт и 800кВт 6кВ на такие же на 0,4 кВ... Хотя... от души поздравляем, на самом деле, это таки по-взрослому...  а вот с этого места я попросил бы вас поподробнее... это какие же сечения кабелей на такую нагрузку на 0,4? да и габариты самих частотников.. грубо 6000/400=15 раз, хотя выйграш в двух трансах и упращение системы управления на лицо.
|
|
|
|
|
16.4.2009, 1:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 15.4.2009, 23:13) [snapback]378784[/snapback] а вот с этого места я попросил бы вас поподробнее... это какие же сечения кабелей на такую нагрузку на 0,4? да и габариты самих частотников.. грубо 6000/400=15 раз, хотя выйграш в двух трансах и упращение системы управления на лицо. 250 кВт - весь кабель - 7 жил по 95 квадрат, медь, обычный ПВ3-95... в трубе-сотке... не так уж и много... габариты - демонтируецца полностью одна ячейка с высоковольтным расцепителем (надежность, стоимость, габариты и прочее), на освободившееся место вешаецца ПЧН... всё... А 2 транса тоже куда-то примастырить надо... площадя, шины/кабели, ограждение, металлоконструкции... нуевонафиг, низковольтная схема однозначно дешевле получаецца... даже несмотря на расход кабеля... тем более, на любой котельной уже есть КТП с железякой(ми) 450...1000 кВА... на 200 киловатт прокинули вотще 3 в одну жилу 185 квадрат + земля 95 квадрат... нормально, не греецца... У водоканальцев на ВНС навернулся синхронник 6 кВ 800 кВт... оказалось проще и дешевле купить б/у асинхронник, древний б/у p-drive, и выложить по 4 жилы 120 квадрат на фазу, делал им кто-то другой... откуда пронюхали? да очень просто - сами нас вызвали. частотник вытягивал только 70% мощности, а дальше - ни в какую... догадались, почему? до трансформатора по высокой стороне отгорела одна фаза; частотник на двух фазах пыхтел полторы недели... смог бы высоковольтный синхронник так? скорее всего нет... а эта байда уже 11 лет в работе...
Сообщение отредактировал BROMBA - 16.4.2009, 1:39
|
|
|
|
|
20.3.2010, 23:29
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.6.2009
Из: Ульяновск
Пользователь №: 34302

|
Ребята, задача для меня новая, поэтому требуется помощь: имеется испытательная установка для насосов 1600кВт. Планируется с помощью муфт связать этот насос с двумя двигателями по 800кВт 6кВ. Первый двигатель планируется запускать по 2-х трансформаторной схеме (понижающий трансформатор + ПЧ + синус-фильтр + повышающий трансформатор + двигатель). Второй - подключатся с помощью УПР - устройство пусковое реакторное (плавный пуск). Разгон насоса начинается с включения первого двигателя от ПЧ, при достижении 1000 об/мин - включается второй двигатель от УПР (второй двигатель будет уже разогнан до 1000 об/мин, т.к. общий вал). Затем оба продолжают общими усилиями разгон до 1500 об/мин. При достижении - через 5 мин всё выключается. Датчик обратной связи по скорости не применяется. Поправьте меня, если я не прав, при таком подключении - ПЧ будет работать только в режиме скалярного управления. 1. Как в процессе разгона (U/f) отреагирует ПЧ на резкое изменении (уменьшение/увеличение) нагрузки на валу двигателя (момент включения и работы УПР). 2. Как можно решить эту проблему, что еще нужно предусмотреть.
|
|
|
|
|
21.3.2010, 23:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 20.8.2009
Пользователь №: 37529

|
вопрос, а этот второй двигатель, с запуском от УПР, часом не АД с фазным ротором? Если да, то есть вариант опробованный уже не раз.
Сообщение отредактировал kachok - 21.3.2010, 23:43
|
|
|
|
|
22.3.2010, 8:16
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.6.2009
Из: Ульяновск
Пользователь №: 34302

|
Цитата(kachok @ 21.3.2010, 23:43)  вопрос, а этот второй двигатель, с запуском от УПР, часом не АД с фазным ротором? Если да, то есть вариант опробованный уже не раз. оба двигателя с КЗ ротором, но готов выслушать ваш вариант с фазным ротором
|
|
|
|
|
22.3.2010, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 20.8.2009
Пользователь №: 37529

|
имеется полноценная разработка нашего ВНИИРа -электропривод АД с фазным ротором, сам участвовал в запуске 1Мвт двигателя насоса закачки воды в нефтяные скважины.
|
|
|
|
|
9.4.2010, 15:54
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.6.2009
Из: Ульяновск
Пользователь №: 34302

|
Цитата(edyard @ 8.4.2009, 18:55)  меня интересует: на какие параметры ПЧ стоит обратить внимание впервую очередь и как их настроить (общие рекомендации)
|
|
|
|
Гость_edyard_*
|
9.4.2010, 21:32
|
Guest Forum

|
Цитата(vurmanin @ 9.4.2010, 16:54)  меня интересует: на какие параметры ПЧ стоит обратить внимание впервую очередь и как их настроить (общие рекомендации) н параметры подбирали интуитивно по информации в инете, вроде и по сей день работает на конвейере (достаточно тяжелая нагрузка), хотя утверждалось, что 2-х трансформаторная схема годится только для насосов! Чтобы не разводить писанины и не ходить вокруг да около, пишите в личку!
|
|
|
|
Гость_Sanea_ETX_*
|
14.4.2010, 8:04
|
Guest Forum

|
А чьё производство ЧРП?
Ну да разница между ЧРП 630кВт,0.4кВ - 630кВт,6кВ миллион может и есть смысл менять движки, но стоимость электроэнергии 6кВ дешевле 0,4кВ
|
|
|
|
Гость_edyard_*
|
14.4.2010, 11:37
|
Guest Forum

|
FUJI
|
|
|
|
Гость_Sanea_ETX_*
|
14.4.2010, 11:45
|
Guest Forum

|
инструкция на русском небыло чтоли? и почему вам продавцы не помогли запустить ПЧ?
Сообщение отредактировал Sanea_ETX - 14.4.2010, 11:49
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|