> Кромшредер и CAN
yuretsc
сообщение 9.4.2009, 18:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



Проектируется управление котельным оборудованием на контроллерах фирмы Кромшредер Lago Basic 0201R 2шт. и Е8.5064 -1 шт, связь между собой у них по шине CanBus.
Задача- включить в общекотельную автоматизацию.
Центральный узел общекотельной автоматизации контроллер ВИПА.
Вопросов несколько:
1. Какой протокол использует Кромшредер для передачи данных по CanBus?
2. Есть у ковото личный опыт связи с данными контроллерами.
3. Существует преобразователь от кромшредера СоСо-PC, на нем есть 485, но нигде не описан протокол.
4. Есть ли у когото GCD файл от кромшредера с параметрами CanBus для их оборудования?

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 9.4.2009, 18:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Без обид, но смешно выглядит ваше сообщение.

Раз проектируете на "Кромшредере", значит по идее должны знать все его навороты. Либо быть на "короткой ноге" с поставщиками этих железок, которые бы Вам и ответили на все вопросы.

А если остальная часть автоматики это, например, ВИПА, то надо отталкиваться от ее возможностей и брать либо ту же ВИПА для ваших задач, либо совместимое с ее протоколами оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 9.4.2009, 19:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Предыдущий оратор прав в общем.
Цитата
1. Какой протокол использует Кромшредер для передачи данных по CanBus?
2. Есть у ковото личный опыт связи с данными контроллерами.
3. Существует преобразователь от кромшредера СоСо-PC, на нем есть 485, но нигде не описан протокол.
4. Есть ли у когото GCD файл от кромшредера с параметрами CanBus для их оборудования?

1. Очевидно протокол под названием CanBus
2. Увы
3. Не удивительно, протокол явно собственный "закрытого типа"
4. Судя по вопросу по GSD цеплять Вы кромшредер собрались по Profibus, должен Вас разочаровать врятли этот протокол поддерживается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuretsc
сообщение 9.4.2009, 19:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



поставщик кромшредер на такие вопросы ответить не может, на сайте кромшродер тоже нет ответов. CANbus - сомневаюсь что єто протокол, встаки слово bus означает - шина.
по поводу GSD - опыта у меня в CAN маловато, но говорят что он тоже описывается GSD файлами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 9.4.2009, 21:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Profibus, Modbus и все протоколы smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuretsc
сообщение 9.4.2009, 23:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



Цитата(Сергей Долганов @ 9.4.2009, 21:31) [snapback]376722[/snapback]
Profibus, Modbus и все протоколы smile.gif


Профибас- помоему шина, а протокол например Профибас-ДП, МОдбас єто Тоже понятие общее, есть Modbs RTU, или другие модбасы. тАк и CanBUS, непонятно с чем его едят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 10.4.2009, 10:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Нужны не GSD а EDS файлы. Но они создаюся для CANOpen а не для CAN. В чистом CAN все кадры вы формируете ручками, а в CANOpen для этого существует словарь объектов, средствами которого вы проводите коммуникационный обмен. Боюсь модули ВИПА поддерживают только CANOpen, по крайней мере 200-й серии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuretsc
сообщение 10.4.2009, 20:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



За EDS спасибо, для общего развития пригодится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 21:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных