Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> C75 - ECL Comfort 300 ПРОБЛЕМА
principiante
сообщение 9.4.2009, 21:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31949



ECL-300
Карта С75

При работе на второй ступени горелки, при достижении верхнего значения
температуры в котле, отключается только одна ступень горелки, вторая
продолжает работу и отключается только срабатыванием термостата
безопасности котла, при этом на контроллере индикатор первой ступени
остается включенным. После остывания котла, происходит включение сразу
второй ступени.
Выхожу из положения переключая контр-р в режим ручного управления и отключая
первую ступень, снова переключаюсь в режим автоматического регулирования - работает
нормально пока вдруг не понадобится включиться второй ступени.

Дополнение: указанное обстоятельство возникает только, вроде, при режиме "Автоматического регулирования",
в режиме "Комфортная температура" вроде такого не наблюдается.

строка 2: 46...82
при достижении температуры 82 отключалась только вторая ступень

Есть какие нибудь мысли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 10.4.2009, 22:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Посмотрите интервалы вкл-выкл горелок/ступеней, возможно причина там.
А так же минимальное время работы на каждой ступени.

Сообщение отредактировал vladun - 10.4.2009, 22:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
principiante
сообщение 12.4.2009, 19:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31949



Цитата(vladun @ 10.4.2009, 23:16) [snapback]377251[/snapback]
Посмотрите интервалы вкл-выкл горелок/ступеней, возможно причина там.
А так же минимальное время работы на каждой ступени.


У меня C75 версия 1.09

Строка 71 1мин Мин. время работы горелки при ее включении
Строка 74 60с Мин. временной интервал между включением ступеней котла при запуске. Позволяет осуществлять задержку включения ступеней,
когда разность между заданной и текущей температурой
подачи оказывается более 20 K.

Строка 75 2мин Мин. временной интервал между включением ступеней котла при запуске (например, после
периода пониженной температуры) Позволяет осуществлять задержку включения ступеней,
когда разность между заданной и текущей температурой
подачи оказывается менее 20 K.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных