Всем добрый день.Помогите. Я приобрел Овен АС4(от бедности фирмы).Установил.Установил софт на ПЧ Дельта , назначил связь софта на сэмулированный сом порт и все отлично заработало.Повторяю тоже самое с ПЧ Алтивар (софт PowerSuite)- глухо, после попытки идентификации ПЧ .пишет ноу дивайс.Распиновку дали Шнайдеровцы (хотя могли и схалтурить).С АВВ пока не пробовал. Вопрос первый , кто- то сталкивался с подобной проблемой? Кто-то подключал ПЧ АВВ к АС4? Вопрос второй , может кто-нибудь имеет распиновку при которой АС4 работает с АВВ (ACS150 ,-350,-550) , Алтивар-28,-31? Может кто подскажет как правильно надо подключать? Я вот сейчас пробовал АВВ ACS550.Использовал выводы коммуникационного интерфейса А , В (29,30)Выводы CSR , AGND не трогал.В параметре 9802 активизировал стандартный модбас и перезагрузил привод.В настройках софта выставил адрес привода , скорость , четность и профиль управления стоп биты и их количество. В параметрах порта АС4 продублировал.Делал разное управление потоком. Не памагаить.Если есть умные головы , то подскажите , я понимаю что нельзя объять необъятное но неужели никто не сталкивался? Своей очереди ждет и Алтивар.Может они заработают с Овен ПЛК154?
Сообщение отредактировал av-gnatov - 11.4.2009, 19:01
|