Созонов
сообщение 11.4.2009, 21:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Уважаемые коллеги, вопрос наверное банальный - пришли замечание от экспертизы практически без ссылок на нормативную документацию, типа указать скорости теплоносителя по 1 и 2 ступеням теплообменника ГВС, указать расход и напоры насосов (хотя указано все) но + еще представить характеристики подбора насосов, представить расчет расширительных баков, ит.д. и т.п, Сам вопрос замечания без ссылки на документ - действителен ??? И где это КОНКРЕТНО ПРОПИСАНО ИЛИ НЕ ПРОПИСАНО- что экспертиза должна ссылаться конктретно на пункт нормативки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.4.2009, 21:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А у вас задача выпустить хорошо сделаный проект, без каких либо ошибок(которые на глаз должна проверить экспертиза), без описок?Вам трудно представить эти расчеты, поскольку их нет?А эксперт скорей их написал, потому что смутило его принятое вами и якобы расчитаное.
Ну а бутылку можно и слазить, коль сроки прохождения экспертизы не волнуют.Зак то небось проект ждет с экспертизой уже?Дату окончания проектных работ в договоре, касаемо уже прошедшей экспертизу, видели?Ну и санкции по срокам тоже.
Экспертиза же работает не у вашего Зака.Её сроки ваши не беспокоят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.4.2009, 22:02
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Экспертиза в праве требовать любую дополнительную информацию, необходимую для оценки принятых в проекте решений. Вплоть до дополнительных изысканий или натурных замеров. А уж расчеты попросить - святое smile.gif
Какие Вам нужны для того обоснования? Эксперт должен иметь исчерпывающую информацию для принятия решения.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ:
Цитата
17. Организация по проведению государственной экспертизы вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса. Не допускается истребование от заявителей иных сведений и документов.

Цитата
35. При выявлении в проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий в процессе проведения государственной экспертизы недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать выводы, указанные в пункте 34 настоящего Положения, организация по проведению государственной экспертизы незамедлительно уведомляет заявителя о выявленных недостатках и устанавливает при необходимости срок для их устранения. В случае если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе государственной экспертизы или заявитель в установленный срок их не устранил, организация по проведению государственной экспертизы вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении договора, о чем письменно уведомит заявителя с указанием мотивов принятого решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 11.4.2009, 22:10
Сообщение #4





Guest Forum






Экспертиза руководствуется Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145. Там прямо записано:

Цитата
17. Организация по проведению государственной экспертизы вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации...


Разумеется, если в заключении указывается на какие-то нарушения, должны быть ссылки на конкретные нормы и пункты. Грамотные эксперты так и делают. Если таких ссылок нет, а эксперт пишет отсебятину, такие замечания можно и отклонить. Только надо быть очень уверенными в правильности своих решений.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.4.2009, 22:20
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(DinaZavr @ 11.4.2009, 23:10) [snapback]377389[/snapback]
если в заключении указывается на какие-то нарушения, должны быть ссылки на конкретные нормы и пункты.

Какие могут быть нормы, если замечания сводятся к запросу необходимой для работы экспертов информации?
Для этого вполне достаточно пункта 17, который Вы цитируете smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 12.4.2009, 1:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 677
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



"замечание от экспертизы государственной"
1. Ссылок (обоснований по замечанию) на все случаи в нормативной документации можно и не встретить.
2. Нормативная база огромнейшая и много противоречий и умалчаний.
3. Электронные нормативные базы сейчас общедоступные и любой клерк, менеджер может всякую гадость писать.
4. Расчеты или результаты расчетов сейчас требуют практически всегда, т.к. ужесточилась ответственность, экспертиза и проектная организация практически по палам несут ответственность за все промахи.
5. Без ссылки замечание действительно, т.к. "что написано пером ...", топор отдыхает.
6. Расплодило государство чиновников и пишет под них нормативные документы, а проектанты которые являются творцами должны мучаться.
7. И наконец "у кого больше прав тот и ПРАВ", и практически всегда не проектант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 20:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных